Непрочитано 30.08.2011, 11:12 #1
Как расчитать требуемую мощность обогрева данного помещения?
Creator
 
конструктор (нестандартка)
 
Минск
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,388

Кто может подсказать формулу (или методику) для приблизительного (оценочного) расчета тепловой мощности, необходимой для обогрева производственного помещения?

Входные данные:
1. Объем помещения 1100 м куб.
2. Окна в деревянных рамах с двойными стеклами (общую площадь окон учитываем?)
3. Ворота стальные не утепленные.
4. Климатическая зона умеренного климата (Белоруссия)
5. Требуемая температура внутри помещения - 12 град. минимум.
6. Обогревающее устройство - твердотопливный воздухогрейный котел длительного горения
Просмотров: 2729
 
Непрочитано 30.08.2011, 16:44
1 | #2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


По удельной тепловой характеристике

Q=q*V*(tвн-tн)

q - удельная характеристика, приблизительно 0.5 для такого объема, V - объем, м3, tн - температура наиболее холодной пятидневки.

Результат будет в ккал/ч. Это расход на отопление. А на вентиляцию расходы могут быть значительно больше - в зависимости от технологии.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как расчитать требуемую мощность обогрева данного помещения?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Нужно ли естественное освещение в комнате отдыха охраны? Владимир Сергеевич Архитектура 14 19.08.2011 09:02