| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Правильно ли выполнен фундамент

Правильно ли выполнен фундамент

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.12.2019, 09:28
Правильно ли выполнен фундамент
Сергей44
 
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16

Здравствуйте.
Расчетчик предложил такой вид фундамента (так как нет геологии). Предлагает заменить грунт глубиной 1м скальником, затем выравнивающий слой из ПГС. Хотелось бы услышать ваше мнение, интересует сам вид фундамента, имеет ли право на жизнь.
Кирпичный дом с мансардой, перекрытие сборные плиты. размеры дома 8,2х15м
Район строительства - Хабаровск, геологии нет (заказчик на отрез отказался делать), грунт - глина на глубине 3 метра, промерзание примерно 3 метра в нашем районе

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 354
Размер:	137.6 Кб
ID:	221592  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 225
Размер:	78.4 Кб
ID:	221595  

Просмотров: 7617
 
Непрочитано 26.12.2019, 14:51
#41
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Так какие бы не были - обратную засыпку не глиной выполнять будут.
Почему нет?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 15:05
#42
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Почему нет?
Чтобы уйти от касательного пучения, обратную засыпку лучше выполнять непучинистым грунтом. Кроме того по глине отмостки не очень хорошо делать, глину так не уплотнить, как песок.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2019, 15:11
#43
Сергей44


 
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Но УГВ-то какой? Может низкий?
УГВ низкий со слов садоводов у кого колодцы по близости
Сергей44 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 15:13
#44
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Чтобы уйти от касательного пучения, обратную засыпку лучше выполнять непучинистым грунтом. Кроме того по глине отмостки не очень хорошо делать, глину так не уплотнить, как песок.
Ну так не всякая глина пучинистая. И не всегда есть условия для пучения. С уплотнением согласен

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей44 Посмотреть сообщение
УГВ низкий со слов садоводов у кого колодцы по близости
Ну раз низкий может тогда возможно табличка 5.3 СП 22 поможет. Но вряд ли - у вас глина явно с Il>0,25

Если так, то дренаж обязателен, толщину утепления увеличить - смотрите СТО от Техниколя и Пеноплекса

Последний раз редактировалось MAG37, 26.12.2019 в 15:19.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 15:19
#45
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Надо посмотреть как сосед сделал много лет назад и сделать так же.
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2019, 15:34
#46
Сергей44


 
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Надо посмотреть как сосед сделал много лет назад и сделать так же.
У соседа домик гнилой на фундаменте из двух бревен.))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Если так, то дренаж обязателен, толщину утепления увеличить - смотрите СТО от Техниколя и Пеноплекса
Да, дренаж сделаю, утепление тоже придется добавлять, заказчик вровень хотел стену с фундаментом сделать , но увы не получится
Сергей44 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 15:38
#47
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Сруб в отличии от каменной кладки не затрещит.
Можно было бы учитывая сложность и затраты на фундамент, сделать объем дома одноэтажным, и из сруба/каркасного дерева.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 15:39
#48
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Если определились с конструкцией фундамента (должна получиться жесткая горизонтальная рама) и она не подлежит изменению, то исключите увлажнение и промораживание грунтов (утепление и отвод воды с дренажом) и не надо ничего выдумывать. Касательные силы пучения для фундаментов малого заглубления - копейки.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 15:41
#49
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Сергей44 Посмотреть сообщение
Да, дренаж сделаю, утепление тоже придется добавлять, заказчик вровень хотел стену с фундаментом сделать , но увы не получится
Дренаж должен быть рабочий - что бы было куда отводить воду

И сделайте хоть внутреннее утепление ленты

Есть еще вариант сделать утепление под подошвой ленты
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2019, 15:42
#50
Сергей44


 
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16


Да товарищи, что-то аж мозг закипел)). Была бы геология было бы проще конечно, но придется оставлять этот вариант после апгрейда узла (исходя из разъяснений откликнувшихся на мой пост). Места окола применим крупный щебень и выравнивающий слой из песка или ПГС. Завтра закину отредактированный узел
Сергей44 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 15:58
#51
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Главное - на зиму не оставить не нагруженным, а то мало-ли что. Еще можно прикупить геотекстиля (дорнит какой-нибудь), чтобы фракции подготовок и грунта не смешивались.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 16:05
#52
Prorabnn


 
Регистрация: 11.10.2019
Сообщений: 38


Полюбопытствуйте СТО 3655401-012-2008. Применение теплоизоляции в фундаментах. Там похожие решения, правда только для европейской части России.
Prorabnn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2019, 16:19
#53
Сергей44


 
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Prorabnn Посмотреть сообщение
Полюбопытствуйте СТО 3655401-012-2008. Применение теплоизоляции в фундаментах
Хорошее руководство, полистаю, спасибо

----- добавлено через 38 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Главное - на зиму не оставить не нагруженным, а то мало-ли что
Согласен

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Еще можно прикупить геотекстиля (дорнит какой-нибудь), чтобы фракции подготовок и грунта не смешивались
Ну в смешивании слоев ни чего страшного не произойдет, просыплется песок в щебень, думаю это не страшно
Сергей44 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 17:29
#54
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Сергей44 Посмотреть сообщение
Про геологию абсолютно согласен, это основа от чего нужно скакать, но согласитесь, данный фундамент все равно понадежнее будет ленты, хотя бы потому, что плита включится в работу так или иначе
УШП хороша для зданий с легкими стенами, для стен из кирпича она уже не так хороша, становится по ее работе ближе к ленте. Если делается УШП, то, как правило, теплый пол устраивают в плите. Под всей УШП утеплитель. У вас комбинация с плохо предсказуемым результатом. Кроме того даже заменяя грунт, заглубление не менее половины глубины промерзания песка, вот и посчитайте что у вас получится.
облицовочный кирпич свешивать более 10 мм не допускается. Если почитать книжку Ищука, то там прочтете, что при свесе 60 мм и не очень хорошем качестве шва напряжения в облицовке могут достигнуть предела прочности. Вы скажете: но у меня 40 мм. А допуски на производство работ? сантиметр на стену, сантиметр на плиту. Шов под первым рядом кирпича никогда не был идеальным, плиту никто не шлифует с точностью до мм. Поэтому запросто по такой схеме облицовка может затрещать. Причина - разная жесткость опорной зоны по длине. Кстати о температурных швах в облицовке не забудьте и правильности постановки гибких связей из нержавейки. СП 15.13330 вам в помощь. Для опоры облицовки я бы сделал консоль с перфорацией. Заодно и стену можно выдвинуть. Термическое сопротивление цоколя по последним данным должно быть не меньше термического сопротивления стены. Вокруг оконных проемов, при утеплении ППС, надо делать противопожарные рассечки газоблоком. Для утепления минплитой нужен вентзазор 30-40 мм. В качестве материалов по утеплению посмотрите https://dwg.ru/dnl/10221
Хабаровск еще и зона сейсмики и все что с этим связано.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей44 Посмотреть сообщение
Ну в смешивании слоев ни чего страшного не произойдет, просыплется песок в щебень, думаю это не страшно
У вас коэффициент фильтрации материка маленький, у песка он больше, у щебня еще больше. Может статься водой ваш песок унесет вниз. Кто на форуме в теме? Может я чрезмерно пугаю человека? По мне так щебень нужен разных фракций с песком, та же ПГС.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Перфорация.dwg (633.3 Кб, 8 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 18:27
#55
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Может заилиться песок и щебень и стать пучинистым. Геотекстиль от этого спасет.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2019, 04:39
#56
Сергей44


 
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
У вас коэффициент фильтрации материка маленький, у песка он больше, у щебня еще больше. Может статься водой ваш песок унесет вниз. Кто на форуме в теме? Может я чрезмерно пугаю человека? По мне так щебень нужен разных фракций с песком, та же ПГС
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Может заилиться песок и щебень и стать пучинистым. Геотекстиль от этого спасет.
Спасибо, тогда учту геотекстиль

----- добавлено через ~23 мин. -----
yarrus77, благодарю за общие рекомендации
Сергей44 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Правильно ли выполнен фундамент

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильно ли произведен расчет несущей способности грунта-основания под предполагаемый плитный фундамент? vleroy Основания и фундаменты 46 13.09.2019 04:21
Как правильно заложить незаглубленный фундамент SvNikita Основания и фундаменты 1 25.01.2015 19:12
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Массивный фундамент: как правильно расчитать Vavan Metallist Основания и фундаменты 4 27.05.2011 10:18