Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Грузовая площадь при сборе нагрузок на столбчатый фундамент

Грузовая площадь при сборе нагрузок на столбчатый фундамент

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.05.2013, 15:12 #1
Грузовая площадь при сборе нагрузок на столбчатый фундамент
MONSTR123
 
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Проясните, пожалуйста, следующую ситуацию. Имеется 5-этажное здание - каркасное (ригели и колонны ж/б сборные), под колоннами - столбчатый фундамент. Сетка колонн - 6х6 м. Собираю нагрузки на один столбчатый фундамент. Соответственно, грузовая площадь будет 36 м2. Это всё понятно, если расчитывать плиты перекрытий, колонну. А что если:

1. В мою грузовую площадь попадают стены и перегородки, как от них собирать нагрузку?
2. Какая будет грузовая площадь от ригеля? Половина его длины?
Просмотров: 17568
 
Непрочитано 02.05.2013, 21:43
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


1 - перегородки размажьте по площади этажа. Причем не менее 0,5 кПа.
1.1 - стены несущие - собирайте сначала нагрузку на них, потом с них на фундамент
1.2 - стены самонесущие - сколько попало в грузовую площадь, столько и учитывайте
2 - если ригель однопролетный, то да, половина
 
 
Непрочитано 02.05.2013, 22:36
#3
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
2 - если ригель однопролетный, то да, половина
а если многопролетный? вроде для ручного расчета везде половина)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 02:37
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Если ригель в 18 метров, поделен на три пролета, получаем пролеты по 6 м. На одну промежуточную опору придется 6 м = один пролет. На крайние - по 3 м = половина пролета.
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 02:42
#5
MONSTR123


 
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50


1. Т.е. для сбора нагрузок от стен/перегородок (самонесущих) формула будет выглядеть следующим образом: Нагрузка = толщина стены * объемный вес * длина стены, попадающая в мою грузовую площадь 36 кв. м? Все правильно?

2. Ригель однопролетный. Значит, брать половину ригеля. А как быть с приведенной толщиной для ригеля? Для плиты перекрытия все понятно, а как ее определять для ригеля? Т.е. для ригеля ф-ла будет выглядеть след-им образом: Нагрузка = привед. толщина ригеля * объемный вес * половину длины ригеля?

Последний раз редактировалось MONSTR123, 03.05.2013 в 04:02.
MONSTR123 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 09:43
#6
Severe_dude

сферический конь в вакууме
 
Регистрация: 02.05.2006
с Вологды
Сообщений: 307
<phrase 1=


а ригели по какой то серии\сортаменту или индивидуальные? если по серии\сортаменту я думаю там (в серии\сортаменте) указан вес 1 м.п., следовательно Нагрузка = вес 1 м.п. ригеля * половину длины ригеля.
А если индивидуальные то тогда придется считать вес самому.
__________________
Наша игра - Самая игра! :D
Severe_dude вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2013, 04:34
#7
MONSTR123


 
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50


Хорошо, с ригелем разобрались. А со стенами/перегородками я все правильно записал в формуле?
И еще как быть с лестничным маршем, попадающим в мою грузовую площадь? Сколько от него брать нагрузку?
MONSTR123 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 10:04
#8
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Если ригель в 18 метров, поделен на три пролета, получаем пролеты по 6 м. На одну промежуточную опору придется 6 м = один пролет. На крайние - по 3 м = половина пролета.
ну правильно, с каждого ригеля грузовая площадь-половина)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 11:38
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
ну правильно, с каждого ригеля грузовая площадь-половина)
тогда не половина ригеля, а половина каждого пролета)
 
 
Непрочитано 04.05.2013, 19:40
#10
Severe_dude

сферический конь в вакууме
 
Регистрация: 02.05.2006
с Вологды
Сообщений: 307
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MONSTR123 Посмотреть сообщение
И еще как быть с лестничным маршем
Я думаю нагрузка от лестничного марша будет входить в нагрузку веса ригеля (или плиты) на которую опирается лестничный марш. А собираться нагрузка от лестничного марша должна аналогично ригелю. Можно ещё снип "нагрузки и воздействия" полистать насчёт каких-то уточнений.
Со стенами\перегородками вроде нормально всё.
__________________
Наша игра - Самая игра! :D
Severe_dude вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2013, 01:48
#11
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Какие все активные однако!!
1) Колонны и ригели сборные значит к колонне приходят 4 ригеля по 6 метров при сетке колонн 6х6 м;
2) Нагрузка от лестничного марша да идет сначала на плиту;
3) С несущими стенами тоже понятно, хотя если сборняк, то каким образом у вас кроме диафрагм жесткости и ядра лифта и лестничной клетки будут еще несущие стены? В сборном жб обычно под них суют отдельный фундамент, а связь с ядрами обеспечивают уже перевязкой каркаса на уровне вышележащих этажей!Offtop: Хотя фундаментные балки никто не отменял
4) а вот насчет перегородок есть одно хорошее пособие есть в dnl так как вес перегородок у вас размазывается по плите, то есть вес перегородок поделенный на грузовую площадь соответственно половина расстояния в обе стороны до следующей перегородки...
Offtop: Кстати в расчете это самое муторное занятие
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2013, 05:45
#12
MONSTR123


 
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50


Нигде не могу найти типовую серию ИИС-02. У меня по ней все элементы установлены. Соответственно, не могу посчитать, поскольку нет данных.
Единственное, что есть по ригелю: "Ригели - сборные по серии ИИС–02 запроектированные для установки в пролётах рам 6,0 м. в поперечном направлении здания в соответствии со СНиП II-В.I-62* и СНиП II-А.12-69. Ригели рассчитаны и законструированы в соответствии указанных СНиП по усилиям, полученным в результате статических и динамических расчётов рамно-связевых систем каркасов на вертикальные, ветровые и сейсмические нагрузки. Поперечное сечение ригелей в виде таврового сечения со скошенными к низу полками, из бетона марки – 300. Полки предназначены для опирания и последующего замоноличивания железобетонных панелей перекрытия. Ригели относятся к конструкциям III–ей категории трещиностойкости. Предел огнестойкости ригелей – 1,6 часа. Армирование ригелей выполнено объёмными сварными каркасами, собранными из плоских арматурных каркасов, закладных деталей и отдельных стержней."

Помогите, пожалуйста.
MONSTR123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 10:57
#13
MONSTR123


 
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50


Скажите хоть, какая (примерно) будет нагрузка от половины длины ригеля? Колонны - 400х400. Ригель сборный, ж/б, таврового сечения. Или вес? Что-нибудь... а то расчитать не могу никак. Помогите!
MONSTR123 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 11:03
#14
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от MONSTR123 Посмотреть сообщение
а то расчитать не могу никак. Помогите!
А взять серию типа 1.020 и по вашему пролету подобрать ригель - не получается? РДП 4.56-110 масса 2,55 тн
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 11:26
#15
MONSTR123


 
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50


Спасибо. Масса ригеля - 2,55 тн. А как мне узнать вес 1 метра погонного ригеля? Или нагрузку от ригеля?
MONSTR123 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 11:28
#16
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от MONSTR123 Посмотреть сообщение
А как мне узнать вес 1 метра погонного ригеля? Или нагрузку от ригеля?
Чо? А вам рулонный ригель не нужен?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 11:39
#17
MONSTR123


 
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50


Мне нужно собрать нагрузку от ригеля. Грузовая площадь для него будет - половина пролета, т.е. грубо 3 м. Следовательно, мне нужна нормативная нагрузка от половины ригеля. Как ее найти?
MONSTR123 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 11:43
#18
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Ну так и делите 2,55 на 5,6 м (в осях 6м, 0,4 м колонна - все остальное ригель) а потом умножайте на 2,8 м! Это и будет нормативная - а если с к=1,1 (для ж.б. конструкций) то будет расчетная - вдруг на заводе перельют?! А что это вы такое проектируете?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 11:57
#19
MONSTR123


 
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50


Alex_26, Спасибо Вам огромное! Разъяснили мне подробно этот момент. Пишу дипломную работу, собираю нагрузки, чтобы проверить, выдержит ли существующий фундамент надстроенного этажа. Но в институте этого не преподавали, поэтому приходится спрашивать здесь у знающих людей. Еще раз спасибо вам!

Попозже буду расчитывать кровлю, там какая-то сложная конструкция из металлических колонн и навесных панелей. Спрошу здесь еще раз у вас, товарищи. :-)
MONSTR123 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 12:10
#20
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от MONSTR123 Посмотреть сообщение
Но в институте этого не преподавали
Ни фига себе у вас институт!
Alex_26 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Грузовая площадь при сборе нагрузок на столбчатый фундамент

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос, на кокой вид нагрузок (нормативные или расчетные) рассчитываем столбчатый (ленточные) фундаменты? archis Основания и фундаменты 26 04.09.2015 11:34
Размерность в обозначении нагрузок на фундамент Евгений Сироткин Основания и фундаменты 5 06.07.2007 12:43
Столбчатый фундамент на склоне Лыжник Основания и фундаменты 2 04.06.2007 00:01
Столбчатый фундамент в MicroFE 2005-2006 DDlis Прочее. Программное обеспечение 1 13.11.2006 15:21