02.04.2009, 17:29 | #1 | |
Надстройка мансарды, необходимость устройства монолитного пояса
Бумагомаратель
Пермь
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 1,531
|
||
Просмотров: 12151
|
|
||||
Регистрация: 12.02.2009
Сообщений: 23
|
а вы представьте, что за свои деньги строите. вот потом обосновывайте.
а еще расчеты покажите. знаете такую поговорку " чем больше бумаг, тем чище ж...па"
__________________
Поверив в то, кем мы можем стать, мы определяем то, кем мы станем. Мишель Монтень |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103
|
Что вам надо:
1. Расчитать кирпичную кладку с учетом сущ. деформаций на местную нагрузку от элемента конструкции мансарды (балка, стойка, ферма, стропила... что у вас там?) 2. Если не проходит, почитать ее на то же самое, только с учетом распределения нагрузки монолитным поясом. Это док-во использования монолитного пояса. 3. Армирование пояса обоснуйте тем, что ваще конструктивное армирование, это диаметр 12 шагом 200. Ну у вас побольше, так уберите пару арматурин в угоду Заказчику. А то он расстроиться, что его инженерно-строительный гений не оценили. Оставьте 2 снизу и 2 сверху. Это же все-таки балка как-никак! 4. Большие закладные чтоб опять же увеличить площадь опирания. И улыбайтесь, УЛЫБАЙТЕСЬ!!! |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
По арматуре, скажи, что арматура подбиралась по формуле Далматова, для восприятия неравномерных деформаци стены вследствие осадок. Так как заказчик основание не усиливал и сэкономил, то пришлось увеличить металл в поясе |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Дело в том, что даже обследование никто не делал и фундамент никто не вскрывал, а стены в трещинах все (например, см. фото).
Был холодный чердак, крыша рухнула зимой, решили построить мансарду. Все из дерева, нагрузки небольшие (хотя снег у нас 320 кг/м2), в основном распределенные, но есть и сосредоточенные до 8 тс. Если честно - даже не знаю методику расчета поясов, всегда конструктивно делал. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Судя по трещинам неравномерные осадки на лицо. вам бы для начала стены усилить, а потом надстройкой заниматься. Без обследования такие дела не делаются даже для зданий в более и менее хорошем состоянии. А тут проблемы. Если заказчик такой скупердяй - придется вам сделать обследование за свой счет, чтобы спать спокойно... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
для балки - это лучше см. Жемочкина и его Расчет рандбалок и перемычек. Для тяжа - самая простая и апробрована ф. Даламатова для выравнивания прогибов стен. попробую ее написать Плщадь арматуры=(8*f*b*E)/(Ra*{7*(L/H)^2+16}) где f-допустимый прогиб стены, бери 0.003-0.004 полудлины. b- приведенная тощина (ширина) стены, с учетом ослаблений в том числе проемами. Е - модуль деформации кладки 5000-7000 кг/см2. L-длина, H-высота стены. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Монолитный пояс по верху существующего здания в этом случае малоэффективен, так как силовые трещины при неравномерных осадках могут появляются не только в верхней, но и в нижней части здания или по всей вертикали стен. Для предотвращения дальнейшего развития осадочных трещин в этом случае необходимо увеличивать прочность и жесткость не только и не столько верхней, а прежде всего в нижней части здания - т.е дополнительные напряжения от неравномерных осадок "отсекать" в уровне верха фундамента или цоколя. P.S. Для тех, кто интересуется вопросами надстройки мансардных этажей: " РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА.МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. Москва, 2007 г." http://www.complexdoc.ru/ntdtext/538425 |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
бестолковый одним словом... ИМХО |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Так это же смотря кто и что в нем ищет.... ИМХО
Цитата:
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
to ЛИС - так оно и должно быть и такие документы есть не только для Москвы, но для субъектов РФ, учитывающие местные особенности:
"Правовое регулирование отношений участников процесса реконструкции жилищного фонда на всех его стадиях осуществляется в соответствии с федеральными законами (перечислены в тексте), в т.ч: - законодательством о местном самоуправлении, а также на основании правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления" (п.1.1 Методическое пособие...). С обращения Заказчика в соотвествующие органы местной власти о порядке выдачи разрешительной документации, в т.ч. их перечня и должны начинаться подготовительные работы по реконструкции. Задача проектной организации - не приступать к выполнению рабочей документации, пока Заказчиком не будут в первую очередь предоставлены результаты тех.обследования здания (или включено в договор, если у П/О есть лицензия) и другие согласованные им документы, в т.ч. техусловия. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
А литературку с указанной формулой не подскажите...??
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Вопрос с поясом решен, будут делать по проекту.
Давить заказчика авторитетом Даламатова не потребовалось =) Надстройку мансарды проводят под штампом "Капитальный аварийный ремонт обрушившейся кровли", специально избегая термина "реконструкция" с целью уйти от обследований, усилений, согласований, экспертиз и т.п. Правовые вопросы, связанные с этой экономией и ответственностью проектировщиков были решены еще до начала проектных работ. Если что - с нас взятки гладки. Впрочем, удивляться здесь нечему, это ж РОССИЯ! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
и вообще пишите все это в этой ветке? |
|||
|
|