07.12.2020, 16:53 | #1 | |
Коэффициент загрузки трансформатора. Каким нормативным документом регламентируется
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 8553
|
|
||||
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325
|
0.5 - 0.7 применяется при двухтрансформаторной подстанции. В аварийном режиме один транс должен тянуть всю нагрузку двух секций.
0,99 применяется при однотрансформаторной подстанции.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
Ну и от себя добавлю. Допустимые режимы работы трансформаторов определяется его ТХ. Почему нельзя нагрузить трансформатор на 100% мощности если обеспечены условия окр. среды, параметры сети и т.п.? Конечно если это не специализированный объект... |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 296
|
По сути выше всё уже правильно описали - для 3 категории 0,99 самое оно - рационально загруженный трансформатор. А с коэффициентами перегрузки при 2 категории с сетевиками несколько раз бодались, у них есть какой-то любимый документ (может быть и на ПТЭЭП ссылались - не помню), но там в процентах от номинального тока (кажется 5% прописано) и вот столько они нам готовы были простить - не больше.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
у сетевиков свои доки, и в каждой сетевой свои %, обычно 1,05-1,1 для сухарей, 1,2-1,3 масло. Для абонентских я протаскивал 1,4 для сухарей с принудительным обдувом, без обдува 1,2, масло - 1,4 . в нормальном режиме загрузка соответственно делить на 2
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? | kess35 | Инженерные сети | 24 | 18.10.2023 02:54 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
По каким нормативным документам проектировать Медресе? | Наталька87 | Архитектура | 8 | 14.02.2013 08:49 |
Каким документом подверждается право проектирования крановых конструкций? | eilukha | Машиностроение | 38 | 10.12.2012 14:13 |
Пользование нормативным документом при сооружении кабельной эстакады. | Краш | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 28.10.2012 11:04 |