Коэффициент загрузки трансформатора. Каким нормативным документом регламентируется
Dmitry_Samsara
 
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 1

Добрый день!

Заказчик хочет оставить действующий трансформатор. При расчете будущей нагрузки он будет иметь коэффициент загрузки 0,99.
Раньше в Главгосэкспертизу сдавали проекты с коэффициентами загрузки 0,5-0,7.
Коэффициент загрузки в ТЗ не был указан. ПУЭ и ГОСТ 14209-85 не регламентирует. Рекомендуемые значения указаны в НТП ЭПП-94 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ".

Предполагаю есть вероятность, что эксперт не пропустит проект с таким большим коэффициентом. Можно ли как то обосновать Заказчику необходимость замены трансформатора для снижения коэффициента для повышения шанса пройти Главгосэкспертизу?
Просмотров: 5325
 
Непрочитано 07.12.2020, 17:14
#2
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 9,460


коэффициент загрузки определяется допустимой перегрузкой, насколько помню..
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 17:19
#3
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 681


Нужно больше информации. Какая категория подключаемой нагрузки? Сколько трансформаторов? В каких режимах получен данный коэффициент загрузки(номинальный, ремонтный, аварийный, послеаварийный)?
Какой трансформатор (масляный, сухой)?
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 18:31
#4
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 295


0.5 - 0.7 применяется при двухтрансформаторной подстанции. В аварийном режиме один транс должен тянуть всю нагрузку двух секций.
0,99 применяется при однотрансформаторной подстанции.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2020, 16:17
#5
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 585


Цитата:
Сообщение от Dmitry_Samsara Посмотреть сообщение
Раньше в Главгосэкспертизу сдавали проекты с коэффициентами загрузки 0,5-0,7.
Посмотрите ПТЭЭП. Там ответы на Ваши вопросы.

Ну и от себя добавлю. Допустимые режимы работы трансформаторов определяется его ТХ. Почему нельзя нагрузить трансформатор на 100% мощности если обеспечены условия окр. среды, параметры сети и т.п.? Конечно если это не специализированный объект...
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2020, 16:42
#6
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 219


По сути выше всё уже правильно описали - для 3 категории 0,99 самое оно - рационально загруженный трансформатор. А с коэффициентами перегрузки при 2 категории с сетевиками несколько раз бодались, у них есть какой-то любимый документ (может быть и на ПТЭЭП ссылались - не помню), но там в процентах от номинального тока (кажется 5% прописано) и вот столько они нам готовы были простить - не больше.
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2020, 18:21
#7
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,836


Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
но там в процентах от номинального тока (кажется 5% прописано) и вот столько они нам готовы были простить - не больше.
у сетевиков свои доки, и в каждой сетевой свои %, обычно 1,05-1,1 для сухарей, 1,2-1,3 масло. Для абонентских я протаскивал 1,4 для сухарей с принудительным обдувом, без обдува 1,2, масло - 1,4 . в нормальном режиме загрузка соответственно делить на 2
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Коэффициент загрузки трансформатора. Каким нормативным документом регламентируется

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 109 16.08.2021 19:16
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? kess35 Инженерные сети 19 21.04.2017 18:17
По каким нормативным документам проектировать Медресе? Наталька87 Архитектура 8 14.02.2013 08:49
Каким документом подверждается право проектирования крановых конструкций? eilukha Машиностроение 38 10.12.2012 14:13
Пользование нормативным документом при сооружении кабельной эстакады. Краш Прочее. Архитектура и строительство 9 28.10.2012 11:04