| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Коэффициент загрузки трансформатора. Каким нормативным документом регламентируется

Коэффициент загрузки трансформатора. Каким нормативным документом регламентируется

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.12.2020, 16:53 #1
Коэффициент загрузки трансформатора. Каким нормативным документом регламентируется
Dmitry_Samsara
 
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 1

Добрый день!

Заказчик хочет оставить действующий трансформатор. При расчете будущей нагрузки он будет иметь коэффициент загрузки 0,99.
Раньше в Главгосэкспертизу сдавали проекты с коэффициентами загрузки 0,5-0,7.
Коэффициент загрузки в ТЗ не был указан. ПУЭ и ГОСТ 14209-85 не регламентирует. Рекомендуемые значения указаны в НТП ЭПП-94 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ".

Предполагаю есть вероятность, что эксперт не пропустит проект с таким большим коэффициентом. Можно ли как то обосновать Заказчику необходимость замены трансформатора для снижения коэффициента для повышения шанса пройти Главгосэкспертизу?
Просмотров: 8554
 
Непрочитано 07.12.2020, 17:14
#2
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 10,960


коэффициент загрузки определяется допустимой перегрузкой, насколько помню..
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 17:19
#3
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Нужно больше информации. Какая категория подключаемой нагрузки? Сколько трансформаторов? В каких режимах получен данный коэффициент загрузки(номинальный, ремонтный, аварийный, послеаварийный)?
Какой трансформатор (масляный, сухой)?
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 18:31
#4
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


0.5 - 0.7 применяется при двухтрансформаторной подстанции. В аварийном режиме один транс должен тянуть всю нагрузку двух секций.
0,99 применяется при однотрансформаторной подстанции.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2020, 16:17
#5
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от Dmitry_Samsara Посмотреть сообщение
Раньше в Главгосэкспертизу сдавали проекты с коэффициентами загрузки 0,5-0,7.
Посмотрите ПТЭЭП. Там ответы на Ваши вопросы.

Ну и от себя добавлю. Допустимые режимы работы трансформаторов определяется его ТХ. Почему нельзя нагрузить трансформатор на 100% мощности если обеспечены условия окр. среды, параметры сети и т.п.? Конечно если это не специализированный объект...
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2020, 16:42
#6
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 296


По сути выше всё уже правильно описали - для 3 категории 0,99 самое оно - рационально загруженный трансформатор. А с коэффициентами перегрузки при 2 категории с сетевиками несколько раз бодались, у них есть какой-то любимый документ (может быть и на ПТЭЭП ссылались - не помню), но там в процентах от номинального тока (кажется 5% прописано) и вот столько они нам готовы были простить - не больше.
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2020, 18:21
#7
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
но там в процентах от номинального тока (кажется 5% прописано) и вот столько они нам готовы были простить - не больше.
у сетевиков свои доки, и в каждой сетевой свои %, обычно 1,05-1,1 для сухарей, 1,2-1,3 масло. Для абонентских я протаскивал 1,4 для сухарей с принудительным обдувом, без обдува 1,2, масло - 1,4 . в нормальном режиме загрузка соответственно делить на 2
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Коэффициент загрузки трансформатора. Каким нормативным документом регламентируется

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? kess35 Инженерные сети 24 18.10.2023 02:54
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
По каким нормативным документам проектировать Медресе? Наталька87 Архитектура 8 14.02.2013 08:49
Каким документом подверждается право проектирования крановых конструкций? eilukha Машиностроение 38 10.12.2012 14:13
Пользование нормативным документом при сооружении кабельной эстакады. Краш Прочее. Архитектура и строительство 9 28.10.2012 11:04