Непрочитано 18.08.2021, 05:06 #1
Как связать монолитную стену с кладкой из керабомблока?
Pavel_Malakhov
 
Регистрация: 13.04.2020
Сообщений: 5

Добрый день, товарищи конструкторы!
Будет ли достаточно выпустить арматуру в кладку и связать эту стену с монолитным перекрытием (200мм)?
Кладка - керамоблок 440 мм
Стена - монолитный железобетон (400 мм + утеплитель 100 мм), в дальнейшем будет облицовываться пока неизвестно чем

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монолитная стена.png
Просмотров: 109
Размер:	111.9 Кб
ID:	239810  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План первого этажа.png
Просмотров: 105
Размер:	38.8 Кб
ID:	239811  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План второго этажа.png
Просмотров: 87
Размер:	35.7 Кб
ID:	239812  

Просмотров: 1982
 
Непрочитано 18.08.2021, 09:04
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,708


Ничего не понятно. У Вас в 2-хэтажном доме монолитная стена 400 мм + еще такая же кладка? В эпицентре ядреного удара собираетесь быть? Или речь об отдельных пилонах между окнами?
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 18.08.2021, 09:05
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,043


вообще не понятно, зачем там монолитная наружная стена (возможно, из-за высоких простенков длиной 400 мм)
Цитата:
Сообщение от Pavel_Malakhov Посмотреть сообщение
Будет ли достаточно выпустить арматуру в кладку и связать эту стену с монолитным перекрытием (200мм)?
да

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Или речь об отдельных пилонах между окнами?
видимо, из-за этих пилонов решили всю стену сделать ж/бетонной, хотя не самый разумный вариант
Цитата:
Сообщение от Pavel_Malakhov Посмотреть сообщение
и связать эту стену с монолитным перекрытием (200мм)?
как связывать, если там второй свет, перекрытия нет.
было бы лучше развязать простенки монолитным поясом и выкладывать их из того же керамоблока, нагрузки на них почти никакой
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2021, 09:25
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,599


Крыша - просто образец для подражания. Автор её когда-нибудь в жизни видел ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2021, 12:21
#5
Pavel_Malakhov


 
Регистрация: 13.04.2020
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Крыша - просто образец для подражания. Автор её когда-нибудь в жизни видел ?
Скажите пожалуйста, что не так с ней?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Ничего не понятно. У Вас в 2-хэтажном доме монолитная стена 400 мм + еще такая же кладка? В эпицентре ядреного удара собираетесь быть? Или речь об отдельных пилонах между окнами?
Изначально планировал сделать 2 пилона, но для окон все равно нужны перемычки, как итог, решил все монолитом сделать. Думаете неразумно? Что посоветуете? заранее благодарен

----- добавлено через ~2 мин. -----
или просто ее выложить кладкой, раз нагрузки почти нет...
Pavel_Malakhov вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2021, 12:41
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,085


Цитата:
Сообщение от Pavel_Malakhov Посмотреть сообщение
Будет ли достаточно выпустить арматуру в кладку и связать эту стену с монолитным перекрытием (200мм)?
да, и с монолитным поясом под мауэрлатом.
Цитата:
Сообщение от Pavel_Malakhov Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, что не так с ней?
видно что она родилась в каком-то плагине, странные примыкания у углов в осях А-3 и Б-4
Цитата:
Сообщение от Pavel_Malakhov Посмотреть сообщение
Изначально планировал сделать 2 пилона, но для окон все равно нужны перемычки, как итог, решил все монолитом сделать. Думаете неразумно? Что посоветуете? заранее благодарен
да сделать в основном стиле ... обязательно в этом эркере выполнить все монолитные пояса
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2021, 12:47
#7
Pavel_Malakhov


 
Регистрация: 13.04.2020
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
да, и с монолитным поясом под мауэрлатом.

видно что она родилась в каком-то плагине, странные примыкания у углов в осях А-3 и Б-4

да сделать в основном стиле ... обязательно в этом эркере выполнить все монолитные пояса
В основном стиле, это означает кладкой? Тогда получается 2 пилона и перемычки - монолитом, верно?
Pavel_Malakhov вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2021, 12:48
1 | #8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,085


Цитата:
Сообщение от Pavel_Malakhov Посмотреть сообщение
В основном стиле, это означает кладкой? Тогда получается 2 пилона и перемычки - монолитом, верно?
да.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2021, 12:50
1 | #9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,708


Цитата:
Сообщение от Pavel_Malakhov Посмотреть сообщение
Изначально планировал сделать 2 пилона, но для окон все равно нужны перемычки, как итог, решил все монолитом сделать. Думаете неразумно?
Монолит 400х400 - уже более, чем достаточно. Хватило бы и 300х300. Снаружи утеплить и облицевать или оштукатурить (в зависимости от отделки всего дома). Да и просто столбов из керамоблока хватило бы, наверное. Без монолита (если сейсмики нет). Из нагрузки там только кровля со снегом, даже перекрытия не видно (судя по картинке, там двухсветный зал).
В частных домах монолит, вообще, применяется обычно в крайних случаях (сейсмика, особо нагруженные конструкции, крана нет etc), потому как строят шабашники с нулевой квалификацией. Кладка еще как-то получается у них...
Пока писал v.psk уже ответил.
иваниваныч на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как связать монолитную стену с кладкой из керабомблока?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание лобовой балки монолитной лестницы на монолитную стену liik Железобетонные конструкции 3 03.06.2015 13:41