Непрочитано 02.09.2021, 08:32 #1
Имеет ли право на жизнь такой узел опирания лестничного марша?
Konstruktiv54
 
Новосибирск
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 1,040

Вопрос стоит и с точки зрения надежности, и с точки зрения удобства монтажа.
В принципе, в верхнем узле можно было бы и сварку добавить через закладные, но вроде бы можно и обойтись...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-09-02_12-27-56.png
Просмотров: 407
Размер:	33.5 Кб
ID:	240264  

Просмотров: 5715
 
Непрочитано 02.09.2021, 08:40
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Konstruktiv54, очевидно что не имеет, даже без сейсмики и прочих факторов.
... это уже какой-то механизм,швы будут выкрашиваться...
да и попадут ли в требуемую точность с учетом допусков?
со сваркой вариант лучше
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 02.09.2021, 08:47
| 1 #3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,074


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Имеет ли право на жизнь такой узел опирания
А где здесь опирание? по картинке вижу, что лестничный марш прислонили к перекрытию ))
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2021, 09:02
#4
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


я просто теоретизирую
Почему же механизм? стропила, например, так опирают повсеместно.
И похожую проблему, с замыканием свода, Кулон решил еще в 1773 году )
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2021, 09:20
#5
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
я просто теоретизирую
Сами бы такое воплотили в жизнь? Пусть даже для себя, в своем доме.
Если рухнет один марш, 100% сложится вся лестничная клетка.
И в чем даже теоретический смысл такого "опирания"? Адреналина не хватает?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2021, 09:21
#6
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


Возможно на практике, такое опирание маршей ни куда не денется, но без доработок его можно применить только в павлинарии Лапидуса

Последний раз редактировалось qwer18, 02.09.2021 в 10:06.
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2021, 09:53
#7
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
я просто теоретизирую
Почему же механизм? стропила, например, так опирают повсеместно.
Стропила так опирают недоделанные "спецы". Но даже они гвоздями их к коньку прибивают. Либо это распорная система. Как и
Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
проблему, с замыканием свода, Кулон решил еще в 1773 году )
В своде нет в замке опорной реакции. А в пятах есть распор, передающийся на массив кладки, либо на опорное кольцо.
Марш можно сравнивать с наслонными стропилами. Так вот эти стропила при подобном опорном узле просаживаются, со всеми последствиями для конька кровли.
А вот марши стали регулярно пролетать до самого низа с печальными последствиями.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2021, 10:20
#8
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Цитата:
Сами бы такое воплотили в жизнь? Пусть даже для себя, в своем доме.
Если рухнет один марш, 100% сложится вся лестничная клетка.
И в чем даже теоретический смысл такого "опирания"? Адреналина не хватает?
Это не тривиальное решение, оно у любого сразу вызывает бурю негатива, просто потому что: как же так, нет опоры!!11!!1
Опора есть, марш опирается на нижнюю балку по сути, а верхняя - просто не дает ему повернуться относительно нижней точки.
Вы же встаете на стремянку, прислоненную к стене, и не возмущаетесь, что у неё нет там узла опирания?
Просто если вы вы стремянку поставите слишком полого, то она скатится у вас от стены, если не будет предусмотрен горизонтальный упор.
Смысл - упростить опалубку лестницы и опорной балки...


Про сейсмику понятно, про то что швы могут выкрашиваться - хорошее замечание.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Стропила так опирают недоделанные "спецы". Но даже они гвоздями их к коньку прибивают. Либо это распорная система. Как и В своде нет в замке опорной реакции. А в пятах есть распор, передающийся на массив кладки, либо на опорное кольцо.
Марш можно сравнивать с наслонными стропилами. Так вот эти стропила при подобном опорном узле просаживаются, со всеми последствиями для конька кровли.
А вот марши стали регулярно пролетать до самого низа с печальными последствиями.
То что они их прибывают на 2 гвоздя, спасает только на период монтажа, расчетную нагрузку узел уже воспринимает за счет распора.

Наслонные стропила почему просаживаются? потому что их не притирает никто к коньку, срезали более менее под углом +/- 5 градусов, и смонтировали. Собственного веса у деревянных конструкций не хватает, что бы сразу выбрать все деформации в этом узле, а когда приходят расчетные нагрузки, тогда и наступают последствия о которых вы говорите. Ведь так?

Можно о падающих маршах по подробнее?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2021, 10:32
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Можно о падающих маршах по подробнее?
https://dwg.ru/bsk/5417

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Вы же встаете на стремянку, прислоненную к стене, и не возмущаетесь, что у неё нет там узла опирания?
а представьте себе вариант, когда опираете не на стену, а на балку, причем в нижней ее части.... при этом если стремянка съедет вниз на 2-3 см вы упадете. Комфортно будет работать?
А где-то стремянка недотягивается до балки, подложим какую-нибудь деревянную рейку
// раз уж перешли на аналогии
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 02.09.2021, 10:41
#10
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Смысл - упростить опалубку лестницы и опорной балки...
Но не в ущерб же надежности.
Существуют марши для опирания на плоские плиты. Толщина опорных ребер у них = толщине стяжки (90, 100мм 70мм)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 140
Размер:	93.8 Кб
ID:	240272  

Последний раз редактировалось Alkor527, 02.09.2021 в 11:53.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2021, 10:43
#11
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Это не тривиальное решение, оно у любого сразу вызывает бурю негатива, просто потому что: как же так, нет опоры!
Вы пытаетесь опыт, заменить рациональностью мышления.
Из области рационального:
1. Верхняя и нижняя балки будут иметь перемещения от горизонтальной нагрузки.
2. Смятие швов.
3. Монтажные допуски и "косяки".
4. Нагрузка на лестничный марш - квазистатическая. На самом деле динамика от просто бегающих и прыгающих детей нормальная (на швы больше, на конструкцию не так страшно). А от толпы народа при пожаре?
5. При "косяке" на одном марше гарантировано все долетит до самого низа.
О стремянке. Поставьте опыт. Прислоните стремянку и к ней в очередь людей. Каждый поднялся до верха и спустился. Поправлять и укреплять нельзя. Интересно на каком испытателе поедут опоры? Надежность и долговечность никто не отменял. А на кошках людях грешно тренироваться.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2021, 10:54
#12
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а представьте себе вариант, когда опираете не на стену, а на балку, причем в нижней ее части.... при этом если стремянка съедет вниз на 2-3 см вы упадете. Комфортно будет работать?
ну уехать она не должна, если правильно балки смонтировать, я думал про то что у строителей высота этажа может спокойно вырасти на 5см, тогда опирание в верху действительно придет только на низ балки.

Цитата:
Но не в ущерб же надежности
Послушайте, я не хочу делать ненадежно. Я именно для этого и поднял вопрос, мне эта идея показалась интересной, я сам точно так же ищу в ней минусы, но она мне не кажется прям совсем неудачной.
Посмотрите форму площадок из #9. Ну это ж какой-то *****.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2021, 10:57
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Послушайте, я не хочу делать ненадежно. Я именно для этого и поднял вопрос, мне эта идея показалась интересной, я сам точно так же ищу в ней минусы, но она мне не кажется прям совсем неудачной.
варите к закладным, тогда согласую))
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2021, 10:58
#14
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Но не в ущерб же надежности.
Существуют марши для опирания на плоские плиты. Толщина опорных ребер у них = толщине стяжки (90, 100мм)
У вас нет случайно опалубочных чертежей этой лестницы?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2021, 11:16
#15
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Где то есть даже арматурные чертежи.
Наврал про толщину консоли, даже 70мм она.
В нашем городе один завод такие марши выпускает под свои стройки.
Это картинка для примера, как устроены опорные участки. Длина марша для высоты этажа до 3,3м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 143
Размер:	34.9 Кб
ID:	240284  
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2021, 11:21
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,074


Один наш местный завод делает марши именно такой формы - серийный без сложного верхнего узла и сложного торца площадки. В верхнем узле марша ставится закладная в виде уголка, полкой которого марш опирается на плоскую площадку. Вопрос огнестойкости и долговечности при этом не решён...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 66EC434C-8E67-42BC-BE51-222C90934563.jpeg
Просмотров: 152
Размер:	436.0 Кб
ID:	240285  

Последний раз редактировалось mainevent100, 02.09.2021 в 11:27.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2021, 11:33
#17
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


И, да, однажды я был свидетелем последствий того, как строители банку с раствором на такой марш уронили. Было точно также как в #9, правда сложился не один, а два пролета маршей в 20 этажном доме. После этого опорный узел консоли переработали, добавили закладные в торце маршей и в опорных площадках и стали соединять марш с площадкой накладками из уголков. Всю конструкцию предварительно испытали.
А вы говорите как стремянку опирать...
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2021, 11:37
#18
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
серийный без сложного верхнего узла и сложного торца площадки
странно на картинке типовое опирание на гусек площадки, а закладные из уголка могут играть роль анкеров, хотя зачем?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2021, 11:38
#19
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Я бы ещё понял, если-бы марш был под углом больше 45 градусов. А так . . . даже на закладные стрёмно его цеплять.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2021, 11:39
#20
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Мы с mainevent100 про один и тот же марш говорим. Видимо он не ту картинку прикрепил.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 139
Размер:	266.8 Кб
ID:	240287  

Последний раз редактировалось Alkor527, 02.09.2021 в 11:48.
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Имеет ли право на жизнь такой узел опирания лестничного марша?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Имеет ли право на существование этот узел крепления фермы к колонне? adil2203 Металлические конструкции 22 23.06.2017 10:52
Имеет ли право на жизнь такая схема опоры стропильной ноги? Алексей Ковалёв Металлические конструкции 43 19.09.2016 14:45
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? majnun Прочее. Архитектура и строительство 5 26.12.2015 21:12
ходовые мостики. имеет ли эта конструкция право на жизнь? petrgrigorich Металлические конструкции 18 30.09.2012 00:02
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35