28.02.2015, 22:47 | #1 | |
Сопряжение монолитных стен и фундаментной плиты. Как анкеровать арматуру правильно?
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116
|
||
Просмотров: 14069
|
|
||||
Регистрация: 13.08.2007
Хабаровск
Сообщений: 68
|
Конечно первый будет лучше - ведь в итоге анкеровка стержня в фундаментной плите будет больше.
Но второго варианта будет достаточно, только соблюдайте радиус загиба, ну и соответственно диаметр анкера должен соответствовать диаметру вертикального стержня стены. Единственное во втором варианте длина выпуска из фунд. плиты должна быть равной длине перехлеста а не длине анкеровки. Последний раз редактировалось SERIY, 01.03.2015 в 04:09. |
|||
|
||||
Думаю, что здесь логичен второй вариант. Но нужно понимать, что в зоне загиба реакция, которая должна восприняться горизонтальным участком стержня, может спровоцировать выкол бетонной призмы. Т.е., другими словами, загиб просто выдавит призму бетона и длина нижнего "хвоста" здесь не сыграет роли. Таким образом, нужно проверять на продавливание бетона стержнем (возможно, придется регулировать защитный слой до нижней грани плиты).
|
||||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766
|
1. если стержень сжат - длина анкеровки равна только прямому участку стержня до загиба (вертикальный участок)
2. если растянут - можете использовать гнутый стержень с требуемым диаметром загиба, при этом прямой участок до загиба должен составлять не менее 10d. это одна и самых распространенных ошибок при конструировании, полагать, что сжатый стержень работает после загиба. В наших нормах, к сожалению, этот момент не оговорен. Еврокод запрещает учитывать анкеровку сжатого стержня после загиба. |
|||
|
||||
Правильнее первый вариант, при этом отгибы лучше располагать навстречу друг другу.
ЗЫ И в стене должна быть не Lан, а Lн
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 02.03.2015 в 09:12. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
Цитата:
должна быть Lн, но обычно она оказывается не больше обычной Lан |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Цитата:
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Цитата:
P.S. Я понял, что вы имеете ввиду, но всё-же придерживаясь понятий мы анкеруем арматуру СЖАТОЙ КОЛОННЫ в плиту покрытия, а не наоборот. Либо с таким же успехом я смогу сказать про случай автора (перевернув ситуацию с плитой покрытия), что мы не арматуру стены анкеруем, а как Вы говорите "в фундаментной плите анкеруется арматура стены растянутая опорным моментом плиты". |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
Цитата:
вообще, мне кажется, что в железобетоне достаточно редко встречается сжатая арматура, которую нужно где-то анкеровать. Арматура наружных стен подвала обычно подбирается как раз из условия растяжения моментом, т.е. именно: Цитата:
.... хотя, наверное, не самый лучший пример. Если в опорном сечении колонны арматура полностью сжата, то это усилие сжатия должно быть передано бетону фундамента, т.е. должна быть соответствующая Lan Последний раз редактировалось mainevent100, 02.03.2015 в 19:14. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71
|
Доброго времени суток. Возник такой вопрос: по проекту анкерные блоки установлены на нижнюю арматуру фундаментной плиты. Прораб утверждает, что под пластиной анкерного блока бетон не провибрировать и будет огаленная арматура. Просит разрешить установку анкерного блока на уровне средней арматуры фундаментной плиты. Правильно ли это?
|
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71
|
Цитата:
Есть ли какое нибудь грамотное решение по установке арматурного блока в данной ситуации? Вообще интересна технология заливки бетона, ведь на других стройплощадках вопросов не возникало. |
|||
|
||||
ЗЫ 12А500 с шагом 200 - недостаточно по минимальному % армирования.
----- добавлено через ~4 мин. ----- сомнительный вообще. Вряд ли арматура будет растянута, а если вдруг и будет - то не на полное расчетное сопротивление ( а тут-то не хватает ок. 100-150мм от "полной" анкеровки). И поэтому анкерная пластина и не нужна.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Есть - у вас для анкеровки должно хватить толщины плиты. Арматурный блок (можно сразу на этаж+ выпуски) делайте с поперечными конструктивными стержнями, расположенными выше плиты. Потом строяки его просто поставят после укладки всей арматуры плиты.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Узлы сопряжение монолитных стен и перекрытия. | Skovorodker | Железобетонные конструкции | 77 | 09.11.2023 09:38 |
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен | Piton | Основания и фундаменты | 11 | 01.02.2013 11:42 |
Заливка стен после окончания бетонирования фундаментной плиты. | Genry | Основания и фундаменты | 19 | 18.04.2009 00:58 |
Деформации фундаментной плиты и газобетонных стен 2-х этажного коттеджа. Причины оных, методы устранения. | AlisaChe | Основания и фундаменты | 65 | 24.03.2009 21:12 |