Возможно ли увеличение высоты выпуска монтажной петли в сборных изделиях?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.01.2017, 10:01 #1
Возможно ли увеличение высоты выпуска монтажной петли в сборных изделиях?
Artem33
 
Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126

Добрый день. Необходимо выполнить устройство монтажной петли ф18 А240 в стеновой панели. Согласно "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций" рекомендованная высота выпуска "уха" петли 80мм, а отступ от края элемента 4d. Можно ли увеличить высоту "уха", допустим, до 200мм, а отступ сократить до 2d??нормируется ли это и как можно подтвердить?
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Просмотров: 1454
 
Непрочитано 12.01.2017, 10:18
1 | #2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
отступ сократить до 2d?
вангую, что нет - слишком мало.


Цитата:
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
Можно ли увеличить высоту "уха", допустим, до 200мм
зависит от того, какие усилия к петле будут прикладываться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 578.png
Просмотров: 7
Размер:	11.9 Кб
ID:	181952  
 
 
Непрочитано 12.01.2017, 10:33
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Высоту петли увеличить можно. В некоторых сериях они длиной чуть не по 400мм, являются заодно монтажным элементом для вышележащих панелей. А вот отступ я бы уменьшать не стал.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 10:33
#4
Artem33

Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
вангую, что нет - слишком мало.



зависит от того, какие усилия к петле будут прикладываться.
при наихудшем варианте 2,5т на 1 петлю
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 10:40
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Artem33, я не в цифрах имею ввиду. Специально картинку ж дал. Если по синенькой стрелочке - там НДС петли и бетона вокруг неё от длины петли не зависит, например.
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 11:39
#6
Artem33

Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Artem33, я не в цифрах имею ввиду. Специально картинку ж дал. Если по синенькой стрелочке - там НДС петли и бетона вокруг неё от длины петли не зависит, например.
вероятней все будет по красной стрелке

вот такой вариант планируется
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 12-01-2017 113553.png
Просмотров: 25
Размер:	4.2 Кб
ID:	181955  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 12-01-2017 112959.png
Просмотров: 20
Размер:	2.9 Кб
ID:	181956  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 12-01-2017 112600.png
Просмотров: 26
Размер:	8.2 Кб
ID:	181957  
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 11:50
1 | #7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


так можно.
из ТР 94-2003
Цитата:
5.8 Расстояние b от боковой поверхности изделия до поверхности петли (см. рисунок 1) в общем случае следует принимать не менее четырех диаметров стержня петли d и не менее 35 мм, а для тонкостенных изделий (типа стеновых панелей) толщиной не более 220 мм расстояние b от торца изделия или проема до боковой поверхности хвостового участка крюка петли (измеряемое в плоскости крюка) - не менее 200 мм.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли увеличение высоты выпуска монтажной петли в сборных изделиях?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Увеличение высоты подвала с 1,75м до 2,4м в жилом трехэтажном доме Юлия20 Прочее. Архитектура и строительство 9 05.03.2015 12:56
Группировка размеров в Автокаде, возможно ли такое? erikbond AutoCAD 3 31.08.2014 23:31
Уменьшение теплоносителя после прогрева, возможно ли? vikkiners Отопление 2 24.07.2013 12:57
Блокирование высоты ячейки таблицы Autocad casaatik AutoCAD 3 15.09.2011 15:40
Проблема высоты шрифта в AutoCad 2004 Igor Sv AutoCAD 2 31.07.2006 14:58