Опирание монолитного перекрытия по профнастилу на монолитную стену
SenMarti
 
инженер-архитектор
 
Королёв
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 44

Добрый день! Подскажите, господа конструкторы. В моем дипломном проекте несущие стены - монолитный железобетон. Мой руководитель предложил мне сделать перекрытия монолитными по профнастилу, но я не могу представить, как будет выглядеть в таком случае узел опирания перекрытия на стену. Всегда думала, что профнастил кладется на стальные балки, которые опираются на колонны. Можно ли его класть прямо на стену? Пролеты не больше 4 метров.
Просмотров: 10095
 
Непрочитано 23.06.2009, 17:03
#2
АХХРЕТЕКТОР


 
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 11


теоритически я думаю можно, однако практически - узел опирания не самый удачный.Профнастил будет опираться на стену (на защитный слой - до арматуры), но при заливке бетон будет вытекать через отверстия между гофрами снизу. Одним словом - неудачное технологическое решение
АХХРЕТЕКТОР вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2009, 17:27
#3
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286


арматуру стены поэтажно как стыковать при таком узле опиарания??
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2009, 17:45
#4
АХХРЕТЕКТОР


 
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 11


нет... арматура стены анкеруется без изменений, весь вопрос в том насколько опереть лист профнастила, чтобы не уменьшить сечение стены. Можно конечно залить полностью стены оставив там штробы для перекрытия, и как в лестничных клетках замонолитить площадку, но это тоже изрядно гиморройно
АХХРЕТЕКТОР вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2009, 17:47
#5
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


SenMarti, что то ваш препод перемудрил, представил такую схемку-анахронизмь
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2009, 18:11
#6
SenMarti

инженер-архитектор
 
Регистрация: 23.06.2009
Королёв
Сообщений: 44


Ага, ясно. Вообще при таких стенах возможно только обычное монолитное перекрытие (со съёмной опалубкой) или сборное, да? Больше выбирать не из чего?))
SenMarti вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2009, 18:38
#7
АХХРЕТЕКТОР


 
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 11


вообще-то смысла большого комбинировать сборный и монолитный железобетон не вижу смысла, все- таки если стены по заданию из монолитного железобетона разумнее делать из него же все остальное и не крутить - мудрить с технологиями
АХХРЕТЕКТОР вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2009, 18:50
#8
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


только через балки, т.е. профлист на балки (мет или жб) а балки на стены.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2009, 09:24
#9
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286


Цитата:
Сообщение от АХХРЕТЕКТОР Посмотреть сообщение
нет... арматура стены анкеруется без изменений, весь вопрос в том насколько опереть лист профнастила, чтобы не уменьшить сечение стены. Можно конечно залить полностью стены оставив там штробы для перекрытия, и как в лестничных клетках замонолитить площадку, но это тоже изрядно гиморройно
профнастил опирается на стену, так? например, это опирание 100мм, т.е. профлист перерезает вертикальную рабочую арматуру стены
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2009, 19:18
#10
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


4 и 6 прав. При таком варианте необходимо вводить еще металлические балки под профлист. Сделать обыкновенную монолитную плиту со съемной опалубкой проще и технологичнее.
Переговори с преподом. Может он сам подскажет "уникальный" узел опирания профлиста на монолит.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2009, 19:21
#11
SenMarti

инженер-архитектор
 
Регистрация: 23.06.2009
Королёв
Сообщений: 44


Спасибо всем за быстрые ответы! все понятно.
SenMarti вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание монолитного перекрытия по профнастилу на монолитную стену

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу _Nikita_ Железобетонные конструкции 121 27.08.2019 10:30
Анкеровка монолитного перекрытия в кирпичню стену Wer666 Железобетонные конструкции 23 21.06.2019 06:19
Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE Romanch_A Расчетные программы 4 23.11.2008 20:23
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05