16.09.2014, 00:57 | #1 | |
Какое количество монолитных столбов требуется для установки на них монолитной плиты
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 7628
|
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734
|
Не помешали бы:
- хотя бы схема для наглядности - хотя бы порядок нагрузки на проектируемую плиту Я правильно понял, у вас по периметру опираемая на стены плита с пролетами 11х12 и где-то внутри периметра ее буду "держать" столбики 300х300 поставленные в песок и на метр вглубь?... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 6
|
Сделаю фото фундамента и все будет понятно. А так проше можно сказать так- плита толшиной 200 мм с армированием 12-14 арматурой стоящая на столбиках(на 16) как например кухонный стол , только там 4 ножки а у меня будет 16 столбов 300/300 мм стоящий в грунте( грунт-чернозем. )
----- добавлено через ~10 мин. ----- Нагрузку незнаю как расчитать, но будут перегородки из газосиликаа( весом в 7 тон) ну и там мебель ванна, плитка и тд. На края плиты будут кластся блоки газосиликатные весом 20 кг каждый ( 10 рядов) плюс облицовка |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Для чего вам нужны столбики? Насколько я понимаю речь идет об устройстве пола первого этажа. Для чего там армированная плита? Можно сделать бетонный пол по грунту. Но если все же хочется именно плиту, то при габаритах 10х11 достаточно будет 4 опорных столбов. В принципе можно и одним обойтись, но надо бы тогда проверить плиту на продавливание. При этом нужно учитывать, что чем меньше столбов - тем больше на них нагрузка, а значит тем больше по площади должно быть основание этих столбов. Под столбами я подразумеваю конструкции внутри вашего контура 10х11. То есть я так понял, что по наружи плита будет опираться на существующий фундамент. Что касается него, то вы рискуете столкнуться с тем, что его будет выпучивать вверх зимой. Мелкозаглубленные фундамент обычно делают монолитными и довольно жесткими. При этом должны выполняться некоторые дополнительные мероприятия - подушка из непучинистого грунта + дренаж этой самой подушки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 6
|
Вот из за этих пучений я и хочу плиту. И думаю что газосиликат с облицовкой лежашие на плите нетреснут или я ошибаюсь.
Фундамент из фбс плюс кирпич, на глубине около 70 см. Тоесть если будут пучения то плита будет двигаться вместе с фундаментом и с домом. Еще я рассматриваю вариант такой : по фундаменту залить ростверк 40 см высоту и 50 ширину и прормировать 14 арматурой а внутренности отсыпать песком и залить уже 10 см плиту , вместо 20 см |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Монолитные плиты перекрытия рекомендовано делать не менее 160 мм |
|||
|
||||
Регистрация: 13.07.2009
Минск
Сообщений: 28
|
Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- Не зная геологии я бы вам предложил сделать жесткий монолитный пояс по контуру фундамента высото ок 600мм, с обязательной перевязкой углов и также сделать утепленную отмостку по периметру наружных стен шириной равной глубине промерзания в вашем районе Внутри дома делать пол по грунту
__________________
необходимость - мать изобретения Последний раз редактировалось BBWGman, 16.09.2014 в 18:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 6
|
Ну это уже будет не плита перекрытия а пол первого этажа, а внутри фундамента бедет песок пролитый водой.
И если сделать армопояс шириной 50 а высотой 40. И с 16 арматурой эфект будет достигнут??? А геология такова - чернозем глубиной около 2 метров потом глина. Воды нет вообще так как в 100 метрах бал овраг олубиной 10 метров и даже там воды небыло ----- добавлено через ~44 мин. ----- И если все же исключить опирание плиты на старый фундамент то какое количпство столбов и в каком порядке их расположить потребуется чтоб плита выдержала блоки с облицовкой???? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.07.2009
Минск
Сообщений: 28
|
Воды нет, т.к глина является водоупором и не пропускает грунтовые воды которые возможно есть в нижних слоях, в таких случаях велика вероятность образования верховодки, осадочной воды которая будет стоять в верхнем слое.. Чернозем понятие странное для проектировщика, это "особый" вид грунта, требующий особых мероприятий при проектировании.. как правило такие грунты не используют в основании вовсе..
Хватит 400 мм пояса или нет сказать тоже сложно, нужно попробовать сделать расчет, попробовать смоделировать просадку какой либо части стены и посмотреть как поведет себя пояс...но понятно что все расчеты получатся достаточно условными, т.к. нельзя спрогнозировать на сколько сядет и в каком месте ваша стена.. Если вернуться к столбикам, то на мой взгляд можно было бы сделать по 3 столбика с каждой стороны максимально близко к существующему фундаменту, чтобы консольный свес плиты был минимальным, и 1-2столбика нужно поставить в середине, НО армирование в этом случае нужно определять расчетом, равно как армирование самих столбиков и габариты фундаментов под них, которые нужно опирать не на чернозем.. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734
|
Offtop:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 6
|
В моей практике я уже строил мелкозаглубленный фундамент, глубиной 70 см в земле и плюс кирпич. Дом уже стоит 3 года и все нормуль. Но здесь он из фбс ок и монтировали его 2007 году. С тех пор он стоял весь заросший кленом и прочей ерундой. Я гдето читал что если такой фундамент сразу не загрузить то он может лопнуть так и случилось. Думаю оставить фбски наместе а кирпичь поломать и скинуть во внутрь фундамента. То есть несколько столбов, битый кирпич будут хорошим основанием для плиты. Она будет опираться как на старый фурдамент по краям так и на 12 кубов битого кирпича + столбы. Также теплая отмостка в 1.5 метра не даст премерзнуть
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.07.2009
Минск
Сообщений: 28
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
__________________
необходимость - мать изобретения Последний раз редактировалось BBWGman, 17.09.2014 в 12:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 6
|
Согласен и монолитный пояс дешевле чем плита. Скорее всего я его буду делать. Просто плиту я и сам соберу и залью а для пояса нужна опалубка и все остальное. Предется людей нанимать. А цель плиты - не делать несущую стену а собрать перегородки и сотых блоков( 100/300/600)
----- добавлено через ~1 ч. ----- Да и афтор неошибся в Тамбове этого чернозема полно |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия | enaleewa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.10.2012 21:29 |
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты | zanuda | Инженерные сети | 1 | 20.05.2012 19:56 |