Schöck
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Предварительная затяжка анкерных болтов

Предварительная затяжка анкерных болтов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.09.2009, 16:26
Предварительная затяжка анкерных болтов
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 7,501

Для восприятия базой колонны сдвигающих сил через трение между плитой и бетоном, хочу максимально сильно затянуть анкерные болты. Как мне определить максимальное усилие предварительной затяжки анкерных болтов и само максимально допустимое сдвигающее усилие.
В Пособии по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03) имеем:
Цитата:
3.8. Все болты должны быть затянуты на величину предварительной затяжки F, которая для статических нагрузок должна приниматься равной:
F= 0,75 Р, (а)
для динамических нагрузок
F = 1,1р, (б)

где Р - расчетная нагрузка, действующая на болт.

Для строительных конструкций (стальных колонн зданий и т.п.) затяжку болтов допускается осуществлять стандартными ручными инструментами с предельным усилием (до упора) на болт.

3.9. Площадь поперечного сечения болтов (по резьбе) должна определяться из условия прочности по формуле

Asa = ко Р/Rва, (1)

где ко = 1,35 - для динамических нагрузок; ко = 1,05 - для статических нагрузок.

3.15. Величину усилия предварительной затяжки болтов - для восприятия горизонтальных (сдвигающих) усилий в плоскости сопряжения оборудования с фундаментом для сдвигоустойчивых соединений (не допускающих смещения опорной конструкции на величину зазора между стержнем болта и стенками отверстия в стакане) следует определять по формуле

F1 = к (Q - Nf)/nf, (9)

где Q - расчетная сдвигающая сила, действующая в опорной плоскости; N - нормальная сила; f - коэффициент трения, принимаемый равным 0,25; n - количество болтов; к - коэффициент стабильности затяжки, принимаемый по табл. 4.
Правильно ли будет: найти несущую способность болта по (1), принять ее за усилие в болте и найти Q по (9)? Сомнение в (а), почему только 75% от усилия в болте, почему не 100%?
Просмотров: 81111
 
Непрочитано 29.07.2019, 14:41
#221
PoTaS


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 19


Часто встречаю в реалии конструкции без подливки.
И на монолите и на ответных фланцах.
Но не разу не встречал подобное в проектах.
Это мне не попадались такие проекты ( с расчетом анкеров/шпилек) или это ноухау монтажников?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.jpg
Просмотров: 156
Размер:	178.2 Кб
ID:	216310  
PoTaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2019, 16:00
#222
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 7,501


Цитата:
Сообщение от PoTaS Посмотреть сообщение
это ноухау монтажников?
- возможно, т. к. это очень удобно для монтажников (любой перекос можно выровнять без всяких прокладок).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2019, 16:29
#223
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,776
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Ну а что, разве болт не способен сжатие воспринимать хоть в каких-то пределах?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2019, 16:48
#224
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 7,501


На растяжение тоже может работать, нет проблемы, решение хоть куда.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2019, 17:31
#225
PoTaS


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- возможно, т. к. это очень удобно для монтажников (любой перекос можно выровнять без всяких прокладок).
То что удобно не отрицаю)


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну а что, разве болт не способен сжатие воспринимать хоть в каких-то пределах?
В каких-то пределах способен. А это проектом учтено и расчитано? И где эти пределы? метр шпильк можно оставить?




Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
На растяжение тоже может работать, нет проблемы, решение хоть куда.
Что-то мне подсказывает, что при какой-то длинне шпилек, они уже на изгиб начинают работать, а не на сжатие и растяжение.
PoTaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2019, 17:33
#226
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 7,501


Цитата:
Сообщение от PoTaS Посмотреть сообщение
на изгиб
- зачем о плохом думать? Ограничимся сжатием и растяжением.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2019, 17:10
#227
Ильнур

Не дадут умереть
 
Регистрация: 30.05.2007
Разве это жизнь
Сообщений: 22,090


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- зачем о плохом думать? ...
Да. Вот страус например засовывает голову в песок и не боится.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2019, 18:59
#228
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 7,501


Надо поддерживать абсурд, чтобы его все увидели:
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну а что
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2019, 06:37
#229
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,776
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от PoTaS Посмотреть сообщение
В каких-то пределах способен. А это проектом учтено и расчитано? И где эти пределы? метр шпильк можно оставить?
Для начала - надо увидеть проект. Метр наверняка нельзя.
Не исключаю, что здесь безобразная отсебятина строяков.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2019, 22:57
#230
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,128


Цитата:
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
5. [2] п.Г.17 Сдвигающую силу Q допускается воспринимать силой трения под сжатой ветвью по формуле (Г.8)
Qu = f * ( M + N * (h-b) ) / h = 0.25 * ( 12840 кНм + 280 кН * ( 7.8 м – 3.9 м ) ) / 7.8 м = 447 кН.
447 кН > 730 кН – равенство не получилось…
Мне кажется указанную формулу применять нельзя...из СП43
Цитата:
Сдвигающую силу , действующую в плоскости изгибающего момента, для сквозных стальных колонн, имеющих раздельные башмаки под ветви колонны...
Цитата:
7. В Пособии к СНиПУ [3] в п. 3.17 сказано, что при совместном действии P и Q действуют формулы: P < 0.6*Asa*Rba*n (13); Q < 0.4*Asa*Rba*n (14). Можно было бы с этого и начать, но у болта забирается 40% у растяжения и передается срезу. А 40% это очень много для моей опоры.
Из СП 43 убрали эту формулу...т.е. получается за счет болтов я не могу Q воспринимать.
Как быть? если действовать по новым нормам. Подобрал болт на усилие М36 на 9 тонн(в опоре N=90т растяжение Q=2т). Так вот с учетом того чтобы у меня Q воспринималось бетоном усилие затяжки должно быть 15 тонн. Как то многовато для болта..
Makson вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2019, 06:58
#231
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Vinnytsia, Ukraine
Сообщений: 300


Прошло 2 недели)
Makson, покажите эскиз Вашей опоры. Это ЛЭП? Сколько кВ?
Из СП 43 убрали возможность воспринимать Q болтами. Я думаю это для проектирования более надежных конструктивных узлов в стандартных промышленных и гражданских зданиях / сооружениях - т.е. или трением об бетон. или шпоры ставьте.
Также я думаю, что если очень хочется, то проектировщик может на свой страх и риск передать Q на болты)
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2019, 12:17
#232
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,128


Цитата:
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
Прошло 2 недели)
Makson, покажите эскиз Вашей опоры. Это ЛЭП? Сколько кВ?
Да я общем случае...пишу програмку для расчета. У меня дымовые трубы в основном.
Цитата:
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение

Также я думаю, что если очень хочется, то проектировщик может на свой страх и риск передать Q на болты)
Я думаю грамотный заказчик не даст этого сделать.
Makson вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Предварительная затяжка анкерных болтов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 24 18.11.2017 11:43
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
расчет анкерных болтов BDG Конструкции зданий и сооружений 13 02.02.2012 19:26
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23