Куда и какой установить временный пожарный резервуар на период строительства?
dukat88
 
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 51

Добрый день. Имеется участок под застройку, где нет источника водоснабжения - вся вода привозная. В ПОСе указан необходимый расход воды на пожаротушение 5 л/с. Проблема в том, что вода привозная. Так вот вопрос в том, какой по объёму резервуар необходим (1000 литровой банки как я понимаю не хватит) и куда территориально его установить - площадка реально маленькая и даже машины с трудом проезжать будут. Можно ли на открытый склад материалов?

Спасибо
Просмотров: 5202
 
Непрочитано 27.09.2012, 11:46
#2
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Скважину бури.
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 11:52
#3
dukat88


 
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Скважину бури.
Скажем так, а если вода глубокок? Или нужный расход не обеспечить скважиной? А вообще где-нибудь оговорена возможность использования скважины?
dukat88 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 11:54
#4
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от dukat88 Посмотреть сообщение
А вообще где-нибудь оговорена возможность использования скважины?
А где нибудь запрещена?

Цитата:
Можно ли на открытый склад материалов?
Зимой вы его обогревать будете?
Ваши ПОСовские затраты превысят стоимость строительства
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 11:59
#5
dukat88


 
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 51


Ну коли так)) Спасибо, попробую убедить начальство
dukat88 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 14:07
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Расхода скважины не хватит для пожара, а много скважин дорого. Обычно делают скважину + резервуар.

Резервуары есть типовые, но их надо строить.

Как-то раз, я неправильно спроектировал обвалованный пруд-водоём. Сверху было утепление, но я тогда забыл или не знал, что это всё ещё надо отапливать.
В принципе это тоже хорошее решение, но надо там всё проектировать индивидуально. И делать РД на него (АС, ОВ, ВК, ЭС)...
Но на таком пруду зато можно было бы и временный закрытый склад построить... Который всё равно придётся делать... правда и склад

Есть интересное решение пожаротушения. На период строительства на стройку приезжает и остаётся прицеп с цистерной. Есть утеплённые цистерны с отоплением электричеством на зиму.
Это оптимальное решение. Но они очень длинные и нужна площадка под них.
И у меня как-то их 6 штук получилось...

Если расстояние от них до пожара более вроде бы 150-200 м , то они соединяются к пожарному трубопроводу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 14:37
#7
dukat88


 
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 51


Да, проблема. Много скважин точно делать не дадут, Видимо придётся заказывать цистерну на период строительства. Может быть ещё какие нибудь варианты? Может можно как-нибудь обосновать и пропустить пожаротушение вообще
dukat88 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 15:05
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Если рядом есть другой резервуар и по нормам и расчётам (кол-ву пожаров) он прошёл бы... Но это фантастика.

Без вариантов. Надо тушить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 15:35
#9
dukat88


 
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 51


Ну вообще масштаб трагедии понял)) Буду подбирать автоцистерну))) С обогревом и утеплением))

Спасибо за помощь, откликнувшимся)
dukat88 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 16:08
#10
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


Всегда должно быть два пожрезервуара.
Ворчун вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 17:09
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Да нет... Это вроде бы требования разных ПБ к периоду эксплуатации.
А в бывшем ППБ про число цистерн на период строительства вроде ничего не было.
Хотя могу соврать, уже не помню.
У меня их всегда было до фига, посему я и не смотрел.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 17:40
#12
dukat88


 
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 51


По поводу двух резервуаров - это проблема уже - места не хватит. Нельзя ли один но большой? А вообще где можно посмотреть требования?
dukat88 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 09:32
1 | #13
forostenko_andre

Проектирование
 
Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Сообщений: 260
<phrase 1=


Согласно п 9.29 СНиП 2.04.02-84 количество пожарных резеруаров должно быть не менее 2х,при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение. При расходе 5 л/с т.е. 18 м3/ч*3ч=54м3 (это общий объем воды на тушение 1го пожара) Получается надо 2 емкости по 30м3. P.S. 3ч - это продолжительность тушения пожара согласно п. 2.24 то го же СНиПа. Этот расчет подсказал спец. по водопроводу и канализации. Это на период эксплуатации, но и на период строительства прокатывал. Все дело в том что эксперты ПОСОвцы и пожарники не особо на это внимание не обращают обычно. Пока прокатывает!
forostenko_andre вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Куда и какой установить временный пожарный резервуар на период строительства?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11