| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Выдержат ли сваи подпорную стену?

Выдержат ли сваи подпорную стену?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2023, 11:26 #1
Выдержат ли сваи подпорную стену?
ОлегДМ
 
Регистрация: 19.04.2023
Сообщений: 9

Прошу специалистов, имеющих опыт проектирования/строительства подпорных стен на БНС, высказать мнение, будет ли такая стена стоять. Возможно кто то сможет помочь с примерным расчетом свай в специализированном ПО? ​
Подпорная стенка высотой от 1 до 2,4 м, длинной 15 м. Решено возводить стену на БНС. По ряду причин в моем случае стену уголкового типа экономически и технически реализовывать нецелесообразно.
Изысканий нет. Грунт –суглинок. УГВ – низкий (на 4 м воды нет). Район строительства –Нижний Новгород. Пространство за опорной стеной будет заполнено боем кирпича.

Попробовал выполнить расчет свай по деформации и устойчивости основания, окружающего сваю. Получились странные результаты - расчетные диаметр свай 400 мм, глубина 4 м, расстояния меду сваями 0,5 м.

Изучив в интернете построенные стены на БНС сложилось субъективное мнение, что для моей стены достаточно буронабивных свай диаметром 300 мм, глубиной залегания сваи до 3 м, расстояние между сваями от 1,3 ​ м.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стена на БНС.jpg
Просмотров: 186
Размер:	69.0 Кб
ID:	255121  

Просмотров: 1735
 
Непрочитано 19.04.2023, 11:49
#2
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от ОлегДМ Посмотреть сообщение
Возможно кто то сможет помочь с примерным расчетом свай в специализированном ПО? ​
....
Изысканий нет. Грунт –суглинок.
...
Пространство за опорной стеной будет заполнено боем кирпича.
Без данных лаборатории - никакое ПО не нужно. В "программу" нужно вводить численные значения физ-мех характеристик грунтов и засыпки. А у Вас ни характеристик грунтов, ни характеристик засыпки (грубо можно конечно принять, что это не кирпич, а "щебень", но очень грубо...)
Это будет забивание гвоздей микроскопом.
Чисто на глаз, 2,5 метра кирпичного боя при неясной геологии - могут и уронить стенку стоящую на "спичках". 300 мм "буронабивных" свай - это полная фигня при расчёте на горизонтальную нагрузку. Они не несут практически ничего.
Уж если сэкономили на изысканиях и на проектировщике - так потратьте чуть больше на строительство, авось простоит чуть дольше: сделайте сваи хотя бы 400 мм и длиной 4 м.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 19.04.2023, 11:50
#3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от ОлегДМ Посмотреть сообщение
Изучив в интернете построенные стены на БНС сложилось субъективное мнение, что для моей стены достаточно буронабивных свай диаметром 300 мм, глубиной залегания сваи до 3 м, расстояние между сваями от 1,3 ​ м.
лет через 10 она заметно наклонится и будет вызывать тревогу и страх
Такие параметры любят архитекторы/дизайнеры заборов и прочие незнайки работы грунтов на горизонтальные нагрузки

Последний раз редактировалось olf_, 19.04.2023 в 11:56.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2023, 11:53
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Тут нужно 2 расчёта.
1. Расчёт устойчивости всего этого. Расчёт вести для худшего сечения. Наглазок сваи 3 метра при свободной высоте 2,4 маловато. Тем более, что это "всего лишь" сваи, а не сплошная стенка. Посчитать можно, например, в Плаксисе 3Д. Ну, или повозиться с ручным счётом, хотя расчёт свай на устойчивость от боковых нагрузок и момента весьма замысловат, насколько помню. И ещё добавить расчёт на общую устойчивость (методом круглоцилиндрических поверхностей или ещё каким-нибудь).
2. Выдержит ли конструкция (и стена, и сваи, и их соединение) нагрузки (давление грунта определённое в первом расчёте). Это стандартный расчёт железобетона с подбором сечения, бетона и арматуры.

Цитата:
Сообщение от ОлегДМ Посмотреть сообщение
Изысканий нет. Грунт –суглинок
А как считать не зная геологии? Принимайте в запас - метров 5 свай и приличное армирование, как в сваях, так и в самой стенке. При том единое армирование, чтобы стенку не оторвало от свай.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2023, 13:13
#5
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


В Н.Новгороде, на сколько я помню, много где текучие суглинки распространены... Может я и не прав, местные поправят.
"На глазок" такую стенку делать не советую...

----- добавлено через ~7 мин. -----
На картинке не понятно какая разность отметок грунта по обе стороны стенки.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2023, 13:20
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


А где подошва ростверка ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2023, 13:34
#7
ОлегДМ


 
Регистрация: 19.04.2023
Сообщений: 9


Спасибо за высказанные мнения. Без изысканий действительно расчет получается очень примерным.
Меня смущают полученные результаты даже для самых благоприятных значениях характеристик суглинка.
Cогласен, что сваи нужны минимум d400. Смущает полученный расчетный шаг свай - 0,5 м.
Расчет я выполнял вручную по СП-50-120 (приложение Д) и Методическим рекомендациям по проектированию и расчету подпорных стен из буронабивных свай
ОлегДМ вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2023, 13:35
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А где подошва ростверка ?
На рисунке нарисована, справа.

Шаг свай надо уменьшить до половины нынешнего шага. Ну во всяком случае шаг будет неравномерный, по уклону рельефа с нарастанием консоли. Переломы в ростверке некрасивы - не так их надо делать.
ф400мм смотрится. Если ф300мм, армировать можно двутавром.
Расчет на ПО: 1-2часа, но нужна геология и ситуационный план. В принципе можно по нормативным данным, надо только суглинок в руках помять. Какой он? А он бывает 6-ти состояний по консистенции.
Потом там еще могут понадобится открылки. Справа отсыпка боем кирпича куда уйдет?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2023, 13:44
#9
ОлегДМ


 
Регистрация: 19.04.2023
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
На картинке не понятно какая разность отметок грунта по обе стороны стенки.
Разность отметок получается до 2,5 метров на участке подпорной стены длинной 2 метра, до 1,9 метра на участке подпорной стены длинной 3 метра, до 1 метра на участке стены длинной 8 метров.
ОлегДМ вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2023, 13:46
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Цитата:
Сообщение от ОлегДМ Посмотреть сообщение
Смущает полученный расчетный шаг свай - 0,5 м.
Вообще не смущает. Я привык))). Вот 1.3м смушает - глаз тоже уже привык.
Сваю ставить надо на точку перелома в ростверке, как узловую опору. Ну там защитный слой....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2023, 13:53
| 1 #11
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от ОлегДМ Посмотреть сообщение
Меня смущают полученные результаты даже для самых благоприятных значениях характеристик суглинка.
Cогласен, что сваи нужны минимум d400. Смущает полученный расчетный шаг свай - 0,5 м.
Это нормально. Для сравнения посмотри на безанкерные шпунтовые стенки. При свободной высоте равной заглублению они находятся примерно на грани "стоят или нет".
Это при том, что шпунтовые стенки сплошные. Они более устойчивые, чем конструкции на сваях. Сваи хуже шпунта держат боковой грунт.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2023, 13:56
#12
ОлегДМ


 
Регистрация: 19.04.2023
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Потом там еще могут понадобится открылки. Справа отсыпка боем кирпича куда уйдет?
Справа будет точно такая же стена. Фактически поднимаем угол участка
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Переломы в ростверке некрасивы - не так их надо делать
Подскажите пожалуйста, как нужно сделать?
ОлегДМ вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2023, 14:02
#13
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Цитата:
Сообщение от ОлегДМ Посмотреть сообщение
Справа будет точно такая же стена.
Если она пойдет в плане под углом в N градусов это уже подспорье, типа контрфорс - ребро жесткости. Разгрузит усилие на стенку.

Например 4-ю сваю справа надо сдвинуть ближе к перелому в подошве ростверка слева. Подпереть перелом. Требований к этому нет, это чисто конструктивно просится. Ну и другие более грамотно расставить, в таком же духе.

Да и не забывайте про морозное пучение. У Вас там в Нижнем тоже промерзает на ~1.5метра в среднем. Тоже нагрузки и воздействия на стенку. Да в принципе решаемо.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2023, 14:03
#14
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ОлегДМ Посмотреть сообщение
Смущает полученный расчетный шаг свай - 0,5 м.
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Сваи хуже шпунта держат боковой грунт.
Если очень грубо:
Площадь боковой поверхности всех свай вдоль плоскости стены должна быть не меньше площади самой стены, чтобы уравновесить давление грунта. Тогда стенка будет стоять.

PS: Сверху вдоль стенки Камазы с песком ездить, или дом стоять на бое кирпича не будет?

Последний раз редактировалось Alkor527, 19.04.2023 в 14:09.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2023, 14:21
#15
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Я сейчас от Крымских гор отскочил немного отдохнуть. Подпорные стенки. Такие же выгородки - сваи и пояс. При высоте консоли в 3метра, сваи ф500мм с шагом 600мм и длина от 7 до 8метров. Но там правда сейсмика в 8 баллов, т.е. снижение по Ф и т.п. фокусы и рельеф давит давлением. За стенками уклоны на подъем до 18 градусов и обязательно поселковые грунтовые дороги, прямо места больше нет где кататься по этим кручам.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2023, 14:29
#16
ОлегДМ


 
Регистрация: 19.04.2023
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Если очень грубо:
Площадь боковой поверхности всех свай вдоль плоскости стены должна быть не меньше площади самой стены, чтобы уравновесить давление грунта. Тогда стенка будет стоять.

PS: Сверху вдоль стенки Камазы с песком ездить, или дом стоять на бое кирпича не будет?
По моему это очень грубо) И сложно реализуемо


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
PS: Сверху вдоль стенки Камазы с песком ездить, или дом стоять на бое кирпича не будет?
Камазы ездить не будут. В 6ти метрах от возводимой стены стоит дом на плите. От дома в сторону стены уклон 15%. За стеной такой же уклон.
ОлегДМ вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2023, 14:33
#17
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ОлегДМ Посмотреть сообщение
По моему это очень грубо) И сложно реализуемо
Без геологии нормально. А реализуется это длиной, диаметром и шагом свай. Хотите подешевле, наймите геолога и конструктора.
Цитата:
Сообщение от ОлегДМ Посмотреть сообщение
От дома в сторону стены уклон 15%. За стеной такой же уклон.
Дренаж у стенки нормальный сделать не забудьте.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2023, 14:41
#18
ОлегДМ


 
Регистрация: 19.04.2023
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Если она пойдет в плане под углом в N градусов это уже подспорье, типа контрфорс - ребро жесткости. Разгрузит усилие на стенку.
Да, стена пойдет под 90 градусов.
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Да и не забывайте про морозное пучение. У Вас там в Нижнем тоже промерзает на ~1.5метра в среднем. Тоже нагрузки и воздействия на стенку. Да в принципе решаемо
Будет обратная засыпка непучинистым материалом (боем кирпича). Под подпорной стеной предусмотрю песчаную подушку, либо уложу ППС 100 мм. Будет предусмотрен нормальный дренаж.
Учитывая профиль земли (перепад 2,5 м длиной 2 метра, а далее перепад менее 2м) смущает необходимость в сваях 400 мм, с глубиной залегания 4 м
ОлегДМ вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2023, 14:45
#19
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ОлегДМ Посмотреть сообщение
Будет предусмотрен нормальный дренаж.
Дренажные трубки нужны вдоль всей стенки на пониженном участке, иначе затопит это корыто.

Цитата:
Сообщение от ОлегДМ Посмотреть сообщение
смущает необходимость в сваях 400 мм, с глубиной залегания 4 м
Скорее всего нужно еще больше, а шаг свай меньше.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2023, 14:53
#20
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Цитата:
Сообщение от ОлегДМ Посмотреть сообщение
Учитывая профиль земли (перепад 2,5 м длиной 2 метра, а далее перепад менее 2м) смущает необходимость в сваях 400 мм, с глубиной залегания 4 м
Я ничего не могу сказать. У Вас нарисован только кусочек. Рисуете план стенки с участком. По плану рисуете профиль развертку с учетом геодезической сьемки.
А там будет все понятно, что и как. 300мм или 400мм, мы Вам говорим только по высоте в 2.5 метра. Там же Вы получите моменты на сваю, отсюда идет комфортное армирование и т.д. Это творческий процесс - шаг, диаметр, длина.
У меня как то была стенка для одного богатого господина с подъемом всего участка на 1.0-2.5 метра. Там где 2.5 метра я подкрепил поперечными стенками лестничных сходов к речке, типа контрфорсы. Красиво жить в живописном месте не запретишь))). Прошли просто стальные трубы бывшие в употреблении ф219 с заполнением раствором с шагом от 500 до 1500мм. Они дешевле обошлись нежели сваи, да и возиться меньше. Всякое бывает.
У Вас угол поворота стенки на 90 градусов это уже грубо говоря жесткая завязка.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Выдержат ли сваи подпорную стену?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение НС сваи по результатам динамических испытаний 27legion Основания и фундаменты 21 16.09.2022 09:48
Как передать вертикальную нагрузку на подпорную стену? RaptNurs Железобетонные конструкции 2 22.12.2017 08:33
расчет нагрузки на подпорную стену rualex Конструкции зданий и сооружений 4 18.09.2017 11:06
Нагрузка на подпорную стену. Грузовик подъехал вплотную. Какую принять? SergKA Конструкции зданий и сооружений 22 26.03.2013 06:42
Как собрать нагрузки на подпорную стену на склоне рядом с тоннелем? rogerfederer Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 23 21.11.2012 15:52