Ищу плиты (по результатам обследования)
Регистрация: 13.07.2010
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 751
|
|
||||
Регистрация: 13.07.2010
Сообщений: 10
|
ПД заявлены многопустотные плиты как ПТО59-12 по серии ИИ-03-02, но эти серийные плиты армированы 2 стержнями 14 и 2 стержнями 16, плиты сами заводские а не построечного изготовления, вряди в 63 г. могли сделать многопустотку а тем более с овальными пустотами на площадке...
|
|||
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560
|
ПКЖ 4
Два 14 диам. площадью 3,08 см.кв. чуть меньше, чем один 20 диам. площадью 3,14 см.кв. ПКЖ1 - 14 диам - 330 кг/м.кв. ПКЖ4 - 20 диам - 660 кг/м.кв. (как 2 диам. 14). См. ГОСТ 7740-55 (в октябре 1963 года заменён на серию ПК-01-106). Последний раз редактировалось ekspert, 15.05.2023 в 03:32. |
|||
|
|