| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нелинейный расчет
инженер-проектировщик
Украина Донецк
Регистрация: 15.10.2003
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 14993
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Я занимался. Ничего странного нет в том, что ты говоришь. При хорошей жесткости этих ригелей прогибов больших и не должно быть. Лучше посчитай армирование, посчитай реальные h0 и посмотри- разводится все гладко по сечению плиты и балки? Если да, то забудь про все нилинейности. Никакой особенной цели для нелинейного анализа здесь нет. Есть время- побалуйся для собственного развития.
ЗЫ. Максимум- ну увеличь еще плиту.. Сантиметров до 22-25. Тогда точно заудь про нелинейности.. Но толщина- это так.. для перестраховки. На первый взгляд 20см при опирании на 4 стороны и таком пролете- более-менее нормально. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
1. 4-х метровая консоль при толщине 20 см это круто.
2. Рекомендуемое соотношение высоты перекрытия к его пролету это 1/30, минимум 1/40 так что 20/850 это то же не очень... 3. Забивать на нелинейность не следует (был в НИИЖБЕ на конференции) так что могу сказать что это точка зрения НИИЖба. Перемещения в рассмотренном примере для линейной и нелинейной постаноки отличались до 6-7 раз... 4. Даже при линейной постановке допустимые перемещения консоли вылетом 4м под большим сомнением (если можно приведи абсолютые значения). |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Евгений, Екатеринбург
Я не подумал в этом ключе.. Я чего-то решил, что если схема- ригельная, то и консоль на ригелях. Согласен, явно из вопроса это не следует. Конечно, плита толщиной 20см не может быть 4м консолью. А если все же это ригельная полностью схема- то никакой нелинейности там может и не быть. 6-7 раз- это уж слишком.. При нормальном констуировании нормальной обычной схемы, мои расчеты в Лире показывали в среднем 2 раза увеличение прогибов. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
maestro!
А вот что насчитал в свое время многоуважаемый pipa (надеюсь он не обидется если я его процитирую): Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 15.10.2003
Украина Донецк
Сообщений: 23
![]() |
Маэстро прав, консоль тоже на ригелях.
Цитата:
Как это понимать, и как это оценивать? |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
micle5
100% разрушения основного материала- это разрушение. Посмотрие внимательно в протоколе. И еще -пора звонить в поддержку. Освоить физ.нелин расчет без поддержки- очень трудно. Звоните! Пора потребовать от службы поддержки отработку своих кровно заработанных ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 15.10.2003
Украина Донецк
Сообщений: 23
![]() |
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Давно добиваюсь от Лиры каких нибудь убедительных результатов
в нелинейной постановке для железобетона. Простейшие балочки и плиты Лира считает, а что нибудь посложнее вырубается. Я такими сообщениями сыт по горло. Мне тут нужно было просчитать массивный фундамент (стержни и оболочки не годятся). Ну и для примера решил простую балку замоделить объемными КЭ. Задал по торцам предельный момент (чистый изгиб), Лира вырубилась на 3 шаге из 10 :evil: . Что только не пробовал. Перепика с поддержкой пока результатов не дала. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Guzey
Я не хочу никого обижать.. Но.. ты уверен, что проблема в Лире. Я решал 3D нелинейные задачи. На 8.0 еще решал. Работала. Обрати внимание на армирование еще раз. Постомри, где ты стежни поставил и т.д. Далее- 3D расчет это типа круто, но не забудь, что армирование из него не получишь. Дальше.. Также мне доводилось целые перекрытия считать на нелинейность. Ничего. Получалось. Проверь еще раз исходные данные. А еще лучше- езжай в НИИАСС учится. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Guzey
Я не хочу никого обижать.. Но.. ты уверен, что проблема в Лире? Я решал 3D нелинейные задачи. На 8.0 по-моему еще решал. Работала. Обрати внимание на армирование еще раз. Постомри, где ты стежни поставил и т.д. Далее- 3D расчет это типа круто, но не забудь, что армирование из него не получишь. Дальше.. Также мне доводилось целые перекрытия считать на нелинейность. Ничего. Получалось. Проверь еще раз исходные данные. А еще лучше- езжай в НИИАСС учится. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Перекрытия моделируемые оболочками уверен Лира может считать.
А 3D не просто круто, а так нужно, конструкция такая. Пробовал упростить задачу рассматривал балку, как балку стенку (плоская задача). Результат тот же. А арматура раставлена правильно. В НИИАС съездил бы с удовольствием ![]() |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Guzey
Дык едьте ![]() В 3D расчете арматура ставится реальными стержнями, так что присмотритесь получше к стержням, моделироваашим арматуру. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Maestro
В 3D расчете арматуру можно ставить задавая процент армирования по грани КЭ или стержнями. Я пробовал оба варианта. Все равно в файле состояния материала появляется сообщение "Разрушение конструкции" до наступления предельного состояния определенного из ручного счета. В НИИАСС я поеду, учиться никогда не поздно. Но может у maestro, есть конкретные примеры где бы нелинейный расчет Лиры работал бы корректно. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Guzey
(c) Давно сидим.... Не.. Прямо щас образцов нет.. Это было в эпоху бурной молодости, когда еще маялся всякой фигней типа того же физ.-нелин. расчета. Сейчас уже попустило. Сейчас у меня просто задач под него нет. Все нормально в линейной постановке решается, чего и вам советую ![]() Хотя для роста и избавления от розовых очков позаниматься физ.нелин. анализом весьма полезно будет. Армирование граней- это в оболочках задается. А в объемниках можно только либо совокупный процент в целом по объемнику задавать (но это голь, имхо), либо по осям опять-таки по всему объемнику. Поэтому реально, имхо, уж коль так припекло, только стержни. |
|||
![]() |
|
||||
мостовик Регистрация: 19.11.2004
Сообщений: 5
|
Maestro
Я считаю, что в отношении железобетона Лира одна из продвинутых прог. И согласен, что применение нелинейного расчета не всегда целесообразно (в большинстве случаев достаточно линейного расчета". А в документации по Лире 26 стр. по нелинейности, включая огромную библиотеку нелинейных КЭ. Не маловато ли будет для такого сложного вопроса. Думал встретил в лице Maestro человека хорошо разбирающегося в нелинейных расчетах железобетона, с которым можно проблемы обсудить. А в ответ: "А зачем это тебе надо?", или "езжай поучись", "сними розовые очки" и т. д. Хотя странно слышать такие рассуждения от Мaestro Цитата:
Времена бурной молодости это май 2004 г? :wink: |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Guzey
Я считаю, что в отношении железобетона Лира одна из продвинутых прог. И согласен, что применение нелинейного расчета не всегда целесообразно (в большинстве случаев достаточно линейного расчета". Ну.. хоть тут сошлись. Думал встретил в лице Maestro человека хорошо разбирающегося в нелинейных расчетах железобетона, с которым можно проблемы обсудить. Ну... можно.. Проблемы- можно. Но проблему "Оно не работает" надо не со мной, а с НИИАСС обсуждать. Учиться надо ![]() ![]() А в ответ: "А зачем это тебе надо?", или "езжай поучись", "сними розовые очки" и т. д. Хотя странно слышать такие рассуждения от Мaestro Странно? Ну вам же не кажется странным перед обсуждением правил интегрирования выучить таблицу умножения. Так и здесь. Поучитесь. Я вам привел все ответы на ваши вопросы- что такое 100% разрушение, про материалы.. Все еще не получается? Ну.. не знаю.. Я заочно диагнозы не ставлю, а вылавливать багов из ваших расчетов тоже вроде как не нанимался. Поэтому и дал единственно возможный ответ- работайте с поддержкой. Они обязаны ваших тараканов всех повытаскивать. Я- нет. А вот вытащат- давайте обсуждать. Времена бурной молодости это май 2004 г? Нет. Времена бурной молодости- это 5ый курс института и первый год-полтора работы инженером. Тогда я рассчитывал перекрытия нелинейно.. Штуки 3-4 успел посчитать... Расчитал в объемниках трубобетонную колонну, ригель... Пустотку с напряженной арматурой.. Вобщем- развлекался. Сейчас я страшно далек от возможности применения физ.нелина- конструкции нормальные, опыта побольше... Сроки жаренные... Вобщем- не до нелина. Но я знаю- приспичит, не дай Бог- сделаю и расчет такой и смогу оценить его.. Вот это главное. И еще масса пустых рассуждений в форуме о нелинейности и о всемогуществе Лиры. А как до дела дошло... Вот только не надо подъ...бывать, пожалуста. :x Я тараканов из ваших расчетов тянуть не обязан. И денег за это не получу никаких. Результаты- я готов обсудить.. Хотя после такого желания уже меньше... Неправильно заданную арматуру или еще фигню какую я обсуждать не намерен- для этого есть курсы НИИАСС. Еще раз- нелин- довольно сложная вещь. Его надо знать, чтобы чувствовать в сбе готовность применить его при надобности. Поэтому я так Лиру люблю, что я на ней все могу посчитать. Но применять его надо очень осторожно и выверенно. В приведенной конструкции ригельного перекрытия работы для нелина нет. Ваша фантазия, как и моя на 5м курсе себе придумала там применения нелина- ну так вперед! Это полезно для развития и становления расчетчика. Разве я виноват в том, что уже понимаю, что в данном случае это нафиг не надо? pipa Осторожней надо в выражениях - видите к чему приводит А я вобщем и так осторожен. Противоречий нет. Лира- мощная и классная штука. Но нелин надо стараться обходить. Не надо доводить конструкцию до пластики. Но есть ряд задач (да тот же трубобетон)- где им удобно пользоваться. Есть реконструкция. Есть расчеты грунтов, которые базируются на нелине. Все это работает в Лире и потенциально я могу такое сделать (и делал). Оттого, что уже года два-три мне в принципе его применить негде, это не уменьшает возможность и важность нелина. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
maestro
Цитата:
![]() Железобетон, как известно, с сопроматом не дружит принципиально... Цитата:
![]() С подсчетом бабла таких проблем нет в принципе! :wink: Цитата:
|
|||
![]() |