Плита перекрытия и нагрузка
VRag
 
Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107

Всем привет!
Есть такая проблема имеется монолитное перекрытие, служба эксплуатация вбила себе в голову что нагрузка на перекрытие не более 400 кг/м2
имеется ИБП вес его 280 кг и габариты ширина и глубина 0.3м и 0.6м
По мнению службы эксплуатации нагрузка на перекрытие от ИБП 0.3х0.6=0.18 м2
0.18х280=1556 кг/м2 и говорят что нужна разгрузочная рама.
Ну не пред ли это ведь монолитная плита сама является распределителем нагрузки.
Случай этот не первый иногда приходится разгружать монолит
На каком языке в таких случаях говорить со службой эксплуатации?
убеждения типа если вы встанете на 1 палец ноги и не провалитесь имея вес 120 кг их не убеждает!!!
Просмотров: 4305
 
Непрочитано 05.06.2009, 09:48
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


А что за помещение, в котором стоит ИБП?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2009, 09:50
#3
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Скажите им что не нужно путать эквивалентную нагрузку и местную, размажте им Ваши 280 кг на все перекрытие и покажите результат.
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2009, 09:51
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Суть ведь не в нагрузке как таковой, а в усилиях, которые способна воспринимать плита. Для грубой оценки, вполне достаточно сравнить максимальный изгибающий момент, возникающий в плите от равномерно распределенной нагрузки в 400 кг/м2 (кстати, откуда такие цифры?) и от ИБП вкупе с другими реальными нагрузками.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2009, 09:52
#5
DK


 
Сообщений: n/a


Сделайте натурные испытания. Нарисуйте мелом на перекрытии прямоугольник, размером 0,3х0,6м. Поставьте в этот прямоугольник трех здоровых мужиков. Если перекрытие не рухнет, то все нормально.
 
 
Непрочитано 05.06.2009, 10:03
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Если книжный шкафчик 0,3х0,6х2.2 полностью забить книгами, получится нагрузочный эквивалент Вашего ИБП. Известно, что в книгохранилищах нормативная 500 кг/кв.м.
Ну для приличия подложите под ИБП фанеру.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2009, 10:19
#7
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Сделайте натурные испытания. Нарисуйте мелом на перекрытии прямоугольник, размером 0,3х0,6м. Поставьте в этот прямоугольник трех здоровых мужиков. Если перекрытие не рухнет, то все нормально.
А вот это самый реалистичный совет. Если СЭ укомплектована отставными военными, как это часто бывает, то никакие расчеты они смотреть не будут, а вот натурные испытания могут их убедить.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 10:38
#8
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
А вот это самый реалистичный совет. Если СЭ укомплектована отставными военными, как это часто бывает, то никакие расчеты они смотреть не будут, а вот натурные испытания могут их убедить.
Как правило натур испытания их то и не убеждают, они руководствуются
принципом есть кг/м2 есть их расчет, а то что вы этот ИБП на танке привезли по их перекрытию их не интересует.
Я бы хотел как нибудить все же обосновать это как то мол типа ну вот этот метр мы перегрузили а рядом стоящий метр недогрузили

Цитата:
Сообщение от Кореш
А что за помещение, в котором стоит ИБП?
Обычное офисное помещение


Цитата:
Сообщение от Axe-d
Суть ведь не в нагрузке как таковой, а в усилиях, которые способна воспринимать плита. Для грубой оценки, вполне достаточно сравнить максимальный изгибающий момент, возникающий в плите от равномерно распределенной нагрузки в 400 кг/м2 (кстати, откуда такие цифры?) и от ИБП вкупе с другими реальными нагрузками.
Ну вот уже ближе к ответу на мой вопрос, а на ваш вопрос ответ: он говорит у меня нагрузка на перекрытие 400 кг/м2 мне так проектировщик сказал.

Цитата:
Сообщение от AK-47
Скажите им что не нужно путать эквивалентную нагрузку и местную, размажте им Ваши 280 кг на все перекрытие и покажите результат.
да я как то так и сделал потом считал весь этаж в Лире, с учетом всех нагрузок от ГКЛ перегородок и офисных мест !!!! что то надоело мне это

Последний раз редактировалось VRag, 05.06.2009 в 10:44.
VRag вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2009, 10:42
#9
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от VRag Посмотреть сообщение
Как правило натур испытания их то и не убеждают, они руководствуются
принципом есть кг/м2 есть их расчет, а то что вы этот ИБП на танке привезли по их перекрытию их не интересует.
Я бы хотел как нибудить все же обосновать это как то мол типа ну вот этот метр мы перегрузили а рядом стоящий метр недогрузили
На СЭ еще хорошо действует объяснение того факта, что проектировщик несет ответственность за принятые им решения, и в случае чего отвечать будет он, а не СЭ. Есть смысл переговорить с генпроектировщиком здания и получить пояснения от него, если это конечно возможно.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 10:54
#10
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


Известна проектная организация этого здания, дом 2008 года, хочу на плане показать свою нагрузку от ИБП и попробовать получить на моем чертеже его подпись
Тут такой вопрос обязан мне проектировщик то со мной говорить и ставить свои подписи
VRag вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плита перекрытия и нагрузка

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). Alanta Архитектура 61 15.01.2019 10:55
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Плита перекрытия для нагрузки от груз.машины Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 30 15.05.2008 09:19
Плита перекрытия Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 20 27.04.2008 05:05
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37