| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обязателен ли контакт поверхностей в НП фермы Молодечно?

Обязателен ли контакт поверхностей в НП фермы Молодечно?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2010, 06:04 #1
Обязателен ли контакт поверхностей в НП фермы Молодечно?
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Напомните пожалуйста,
вот у обычных молодеченских ферм, надо ли подготавливать поверхность фланцев нижнего пояса?
Фланцы верхнего пояся, например, можно закрасить, т.к. там возникает только сжатие и ставятся обычные болты.
А вот с нижним как правильно и почему?
Можно ли нижние фланцы тоже закрасить?
Ведь там даже контролируемое натяжение не на все 24 тонны, а тонн на 5, по моему?

Добавлено:
Да, точно! Натяжение 5т, вот, нашел в серии...
Кстати, там же, в п. 5.8 сказано, что "Специальной обработки соприкасающихся поверхностей нижнего пояса не требуется". А "не специальная" обработка что подразумевает?
Можно закрасить фланцы или нет?

Проблема в том, что если при изготовлении оставлять фланцы негрунтованными, то они в течении 3-х дней хранения на площадке, начинают покрываться ржавчиной.
А если грунтовать, то потом очищать сложно.

Допускается ли загрунтовать нижний фланец и так потом собрать без "специальной обработки"?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PICT0011.jpg
Просмотров: 92
Размер:	90.6 Кб
ID:	33187  


Последний раз редактировалось Aндрeй, 09.02.2010 в 08:07.
Просмотров: 2370
 
Непрочитано 09.02.2010, 09:09
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Кажется, никаких препятствий чтобы загрунтовать и окрасить, нет. В этом соединении работают болты.

Из "Рекомендаций по расчету, проектированию .... фланцевых соединений":
Цитата:
6.15. При отсутствии специальных указаний в чертежах КМ фланцы должны быть огрунтованы и окрашены теми же материалами и способами, что и конструкция в целом.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
Ответ