Как выполнить монтажное отверстие в колонне?
bartus
 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233

1) Есть ж/б колонна, сечением 500х500 мм, имеются 4 угловых арматурных стержня и по 3 стержня у каждой из четырех граней. Обычно я устраиваю сквозное отверстие для подъема (с помощью траверсы) колонн в вертикальное положение в виде стальной трубы посередине грани колонны. Но в нынешнем случае мешается средний стержень, который стоит ровно посреди грани. Т.е. трубу по центру не воткнуть, и мало того, с эксцентриситетом (влево,вправо) - тоже, т.к. мало расстояние между стержнями.

В колонне нет консолей, за которые можно было бы ухватиться. Или сделать петли, но где и как? Для учета веса, длина до 13 м (грубо).
В литературе говорят про фрикционно-рамочный захват, который реализует возможность подъема колонн в вертикальное положение без каких-либо отверстий в колонне. Кто-то применял их? Не могу найти реальные экзепляры с характеристиками (грузоподъемность, цены и т.п.).

2) Доп. вопрос: если рекомендуемая гибкость по СП63 превышена, что такого стоит предпринять?

Последний раз редактировалось bartus, 12.01.2020 в 13:32.
Просмотров: 3276
 
Непрочитано 12.01.2020, 14:50
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Есть ж/б колонна, сечением 500х500 мм, имеются 4 угловых арматурных стержня и по 3 стержня у каждой из четырех граней.
возможно изменить армирование? сделать суммарно по 4 стержня у грани?
Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
рекомендуемая гибкость по СП63 превышена
какой принят коэффициент расчетной длины? видимо следует добавить связи итп.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2020, 15:15
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


1) в серии дополнительные стержни немного сдвигают от центра, чтобы пропустить там трубу (см. картинку). Также видел, что вставляют две трубы слева и справа от центрально расположенного стержня.
2) это фантастика. Для сечения 500х500 мм расчетная длина должна быть более 17,5 м. Давайте конкретные цифры, какая высота колонны?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сечение колонны.JPG
Просмотров: 110
Размер:	68.2 Кб
ID:	221886  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2020, 11:26
#4
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


С двумя трубками (о чем mainevent100 говорил) во вложении.
Цитата:
Т.е. трубу по центру не воткнуть, и мало того, с эксцентриситетом (влево,вправо) - тоже, т.к. мало расстояние между стержнями.
Марку стали для пальца траверсы (при маленьком диаметре трубы) лучше тоже указать.
Вложения
Тип файла: pdf КЖ.И.pdf (69.1 Кб, 189 просмотров)
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2020, 12:45
#5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Alkor527
Материал = элемент?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2020, 15:10
#6
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Материал = элемент?
Не понял вопроса
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2020, 22:20
#7
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


1) Армирование пересмотрел, отказался от симметричного, по двум параллельным граням оставил те самые 3 боковых стержня, по остальным двум, в плоскости меньшего из моментов, хватило двух стержней. Но хотелось выяснить как поступить, если всё же нельзя будет сдвигать стержень, про 2 трубы тоже думал, но усомнился, ведь нужно будет 2-мя траверсами цеплять. А хватит им места, траверсы наверняка вплотную прижмутся друг к другу своими балочными частями и стропы будут иметь отклонение от вертикали?

2) Расчетная длина как для консоли lef~2l. Связи приципиально не предусмотрены. Вот и получается, что выхожу за рамки, как быть?

Последний раз редактировалось bartus, 16.01.2020 в 23:03.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2020, 07:03
#8
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


1) Траверса одна, с четырьмя тросами и двумя пальцами.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2020, 07:56
#9
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Не понял вопроса
В спецификации элементов присутствуют материалы. С каких пор материал стал элементом?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2020, 08:04
#10
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
В спецификации элементов присутствуют материалы. С каких пор материал стал элементом?
Во-первых: Тема совсем не про оформление спецификаций.
Во-вторых: Раз уж на то пошло, см. ГОСТ 21.501-2018 приложение С.
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить монтажное отверстие в колонне?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отверстие в монолитной железобетонной стене omigo001 Железобетонные конструкции 3 07.10.2019 18:11
Можно ли шарнирное опирание главной балки к колонне выполнить на сварке? engineer_ICI Металлические конструкции 4 19.01.2019 13:55
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Отверстие в существ. стальной колонне dermoon Металлические конструкции 8 24.06.2009 12:04