Непрочитано 21.10.2019, 13:37
Нужно ли армировать парапет?
Karim180796
 
Регистрация: 28.08.2019
Сообщений: 23

Добрый день коллеги!
Хочу продолжить тему по армированию газосиликатных блоков.
На проектируемом здании, на крыше на плите по проекту мы должны выложить парапет из блоков 625х250х200 высотой в 1 метр(4 блока получается).
Здание по габаритам 22х22 метра. то есть парапет длинный.
Металофасад будет крепиться не только к к стенам на этажах, но и к парапету.
Вот. Нужно ли армировать парапет, а если нужно то хватит ли одного прута А500С д10 по периметру на третьем ряду?
Остальные похожие темы пробежался и не нашел случай похожий на мой, так что подскажите кто знает, пожалуйста)
Просмотров: 8779
 
Непрочитано 14.11.2019, 10:51
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Karim180796, слушайте умных людей. Их на планете немного. Что вы тут устроили ? Учить eilukha не надо, надо у него учиться. Вам, по крайней мере.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2019, 11:05
#22
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Кстати по опрокидыванию. После расчета пиковых ветровых нагрузок
На участке зоны А Мопр= 65 кг*м, Муд=17 кг*м превышение в 3,8 раза
На учатке зоны В Мопр=35 кг*м превышение в 2 раза
Это при высоте 10 метров
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 10:57
#23
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


yarrus77, это если адгезию раствора и клея не учитывать. А если учесть, то сила сцепления F=0.08МПа*1.25*0.2м2=2000кг, удерживающий момент М=2000*0.1=200кгм+17=217кгм > 1.5*Моп=97.5кгм. Напряжение в кладочном шве сигма=Моп/W= 65кгм/0.0066м3=9850кг/м2 < Rt=10200кг/м2
И да, изгиб по неперевязанному сечению не допускается.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 11:44
#24
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
это если адгезию раствора и клея не учитывать
Вот так они скленные между собой отвалятся от плиты перекрытия и на голову людям.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 11:57
#25
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Вот так они скленные между собой отвалятся от плиты перекрытия и на голову людям.
Теоретически между плитой перекрытия и нижним блоком тоже раствор.
С другой стороны, п. 9.55 СП 15 требует устойчивость карниза проверять при неотвердевшей кладке, т.е. никаких 0.08МПа на растяжение в шве на этот момент еще не будет, а ветер может подуть.
С третье стороны, в сейсмическом СП вообще допускается использовать кирпичную кладку только после испытаний на растяжение по неперевязанному сечению, т.е. при высокой вероятности работы шва на растяжение его 0,08МПа еще следует доказать.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 13:15
#26
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


yarrus77, ну это так, теоретически По факту должны считать на внецентренное сжатие и ограничиваться эксцентриситетом в 0.7h
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 13:23
#27
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
ну это так, теоретически
"святой отец вы знаете как это работает? ...теоретически" - "Пятый элемент"
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нужно ли армировать парапет?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Что нужно отражать на опалубочном плане? IvanLeo Железобетонные конструкции 6 27.05.2014 10:52
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? Омская птица Организация проектирования и оформление документации 2 16.05.2014 09:17
Можно ли армировать перемычку в растянутой зоне стержнями разного диаметра? littleghost2000 Железобетонные конструкции 1 21.03.2014 18:14