Конструктор Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115
|
Получили такие эпюры, дальше посчитал армирование .
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Есть требование минимального процента армирования, для этого случая bxh0=40х56 см, площадь 40х56=2240 см2 площадь верхней (нижней) арматуры = 0,001*2240=2,24 см2 площадь одного стержня 2,24/3=0,74 см2 - это минимум d10 Я поставил везде 12. Последний раз редактировалось monro2908, 03.02.2020 в 13:33. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115
|
Цитата:
Цитата:
учту. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,080
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Думаю для курсовой шаг поперечного армирования взять по минимальному варианту, нечего страшного будет |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115
|
Первый же вопрос на защите, как Вы свяжете конструкцию в едино? я предлагал 2 исполнение ъхомутов из Вашего рисунка. мне сразу на дипломе завалят вопросами как вязать в едино
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 281
|
А что, ростверк на грунте лежать будет? Лабуда какая-то.
Убрать вообще изображение подписанное "поперечные хомуты" (фактически повторяет разрез 4-4). Да и не хомуты это вообще. Если хомуты - то должна быть ведомость деталей с эскизом хомута. Добавить разрезы на плане ростверка, там этих 4-4 должно быть побольше, чем один. Ось "В" где-то потерялась. Масштаб не указывается на строительных чертежах. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115
|
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,080
|
Изобретение самостроев. Противоречит
А по правилам стержни воспринимающие поперечную силу надо либо приварить (равнопрочно), либо зацепить, либо вообще использовать заранее собранную фиговину (см. картинку). А просто связывать (проволокой или нитками или ещё чем), можно только поперечную арматуру не необходимую по расчёту - например, которая для прочности не нужна, но нужна чтобы верхняя сетка на чём-то держалась и по ней могли ходить строители. Хотя лучше и её понадёжнее заделывать. Ещё без проблем связывать можно продольную с продольной, которые идут по разным осям (в плитном фундаменте, например). |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,080
|
А если он сделает правильно и обоснует, это сразу +1 в карму (в том числе возможность выпендриться на защите "моя поперечная арматура выполнена в соответствие с пунктом СП"). Да и просто средний уровень грамотности выпускников подрастёт.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |