Аэродинамические способы гашения колебаний дымовых труб. Интерцепторы vs. Навивка из арматуры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2020, 16:03 #1
Аэродинамические способы гашения колебаний дымовых труб. Интерцепторы vs. Навивка из арматуры
2Т30
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 29

Здравствуйте форумчане. О аэродинамическом гасителе колебаний в виде интерцептора (навивки из пластин в верхней части дымовых труб), наверное, знакомы многие. Так же есть литература в которой описано высоту, толщину, количество спиралей, коэф. лобового сопротивления (Ф.П. Дужих "Промышленные дымовые и вентиляционные трубы").
Складывается впечетление что кроме интерцепторов решений больше нет (сделать трубу коничную в учет не берем).
Попалась книга "Динамический расчет сооружений" под ред. В.А. Ильичева (по памяти пишу), интересующее прикрепил в картинках №1 и 2. Вкратце что там пишется - интерцепторам приделяется очень мало внимания как малоэфективному способу гашения, а больше рассматривается навивка из круглого стержня (гладкой арматуры). Приводится диаметр, угол навивки, но не указывают коэф. лобового сопротивления (пишут что больше на 35-40%). Так же попадалась статья на форуме "Труба дело" там писалось, что белорускими инженерами были применено такое решение (из прутка), но мы такого не рассматриваем.
Вопрос в следующем. Кто сталкивался с гасителем с прутка, какой коэф. лобового сопротивления? Может кто читал/писал статьи по данному вопросу. Какие "подводные камни" тут могут быть? Поделитесь опытом. или вообще это тупиковая идея и надо надеятся только на интерцепторы

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 171
Размер:	461.0 Кб
ID:	223352  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 124
Размер:	34.0 Кб
ID:	223353  


Последний раз редактировалось 2Т30, 21.02.2020 в 10:31. Причина: отсутствие прикрепленных файлов
Просмотров: 2648
 
Непрочитано 17.02.2020, 16:57
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Если в русскоязычной литературе не полностью отражен интересующий вопрос, я бы смотрел зарубежные источники (еврокоды, американские нормы, научные статьи).
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 18:19
#3
tistas

Structural Engineer
 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155


Сами интерцепторы - это не гасители колебаний, а "мера" для предотвращения вихревых возбуждений. Стоит отметить, что во многих случаях, интерцепторы не защитят от всех возможных случаев резонанса, и нужны настоящие гасители колебаний/ демпферы.
В еврокоде - одни из самых детальных проверок по колебаниям, там же есть и про "стандартные" интерцепторы, границы их применения и пропорции, при которых они работают.
tistas вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 16:46
#4
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Когда-то общался по этому вопросу с Кондрой М.П., который занимался в своё время и дымовыми трубами в Киевской ПСК. Показывал ему белорусский проект 88-659.1 «Труба дымовая сборная из стальных секций ...". Он говорил, что не верит в эти круглые проволочки. И посоветовал увеличить ширину спирали до 0,12D. Про спирали есть ещё на стр. 221, ... в книге Симиу, Сканлан "Воздействие ветра на здания и сооружения", 1984 г dnl1098. Про кругляк там не пишут.

Цитата:
Сообщение от 2Т30 Посмотреть сообщение
Попалась книга "Динамический расчет сооружений" под ред. В.А. Ильичева (по памяти пишу), интересующее прикрепил в картинках №1 и 2.
И где оно, прикреплённое?
Yu Mo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2020, 10:33
1 | #5
2Т30


 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
И где оно, прикреплённое?
Исправил. скан внесен
2Т30 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2020, 17:34
#6
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от 2Т30 Посмотреть сообщение
Исправил. скан внесен
Спасибо.
Задумался я. Почему-то в питерском отделении ПСК предпочитали спиральную навивку, а в Киеве в лоб сказали "не верю", хоть и не Станиславский был. Впрочем, давно это всё было.
А ещё меня озадачили данные исследования ЦАГИ, где пишут, что при толщине проволоки 1.2%D аэродинамический коэффициент возрастает в два раза. Тут наша "замечательная" формула из "Трубы дело" потерпела сокрушительное фиаско, т. к. показала увеличение ветра всего в 1.34 раза (прилагаю).
Вложения
Тип файла: pdf Ветер с проволокой.pdf (479.9 Кб, 83 просмотров)
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2020, 17:57
#7
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Что то у меня другой С для трубы без проволоки получился:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 87
Размер:	110.5 Кб
ID:	223377
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 21.02.2020 в 18:06.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2020, 16:14
#8
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Что то у меня другой С для трубы без проволоки получился:
Охотно верю.
Просто «в те времена далёкие, теперь почти былинные», когда вышла книга, под ред. Ильичёва, приведенная 2Т30, (1981 год) ещё даже не действовали нормы СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». А в тех нормах по схеме 14 аэродинамический коэффициент определялся по невнятным и размазанным графикам. Когда нам пришлось массово проектировать трубы, мы честно пытались превратить это «плюс-минус туда-сюда» во что-то более конкретное, чтоб каждый раз не мучаться снова. Так появилась формула, приведенная потом в статье «Труба-дело», которую упоминает 2Т30. Статья написана лет 12-13 назад и обобщает опыт предыдущих 15-20 лет. Как видите на картинке, для того СНиПа результат вполне вменяемый.
Должен сказать, что я ни разу не в восторге и от графиков, приведенных в действующем СП, или EN. По горизонтали там идёт логарифмическая шкала (по Re). И нам предлагают, ёрзая линейкой, делать линейную интерполяцию логарифмической шкалы? Да и само семейство кривых, между которыми приходится интерполировать, явно выстроено по логарифмическому закону.

P.S. Всех мужиков с 23 февраля!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cx.PNG
Просмотров: 36
Размер:	175.6 Кб
ID:	223392  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 16:02
1 | #9
Alexander_Student


 
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 88


Интерцепторы разбивают один большой парный вихрь на несколько меньших, которые хуже согласованы между собой.
https://www.youtube.com/watch?v=W-zXwPT2r14
https://www.youtube.com/watch?v=Dzkw_Hf8td4
Alexander_Student вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Аэродинамические способы гашения колебаний дымовых труб. Интерцепторы vs. Навивка из арматуры

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны чертежи фермы для крепления трех дымовых труб дм.400 Н20м и корзина под эту ферму. AIL58 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.01.2016 23:28
Ищу литературу по узлам и расчетам металлических дымовых труб user277418 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.01.2014 12:51
Ищу нормативные документы на рекомендуемые стали для дымовых труб Creator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.11.2012 11:39