Непрочитано 17.07.2006, 11:59 #1
Отверстие в существ. стальной колонне
dermoon
 
Россия, Красноярск
Регистрация: 26.08.2003
Сообщений: 1,252

Существующая стальная колонна из двутавра 40Ш, посередине стенки необходимо сделать отверстие D100 мм. Есть ли какие либо специальные методики расчета/проверки в таких случаях? Или достаточно просто усилить стенку наваром пластин с 2-х сторон, да ребрами жесткости?
Просмотров: 4031
 
Непрочитано 17.07.2006, 12:11 Re: Отверстие в существ. стальной колонне
#2
alle


 
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921


Примеры обрамления отверстий есть в книге Ф.ХАРТ В. ХЕНН Х.ЗОНТАГ
"Атлас стальных конструкций" которая есть на этом сайте.
Я обычно (в балках) делаю отверстие и вставляю гильзу из трубы.
Расчет МКЭ может дать зоны концентрации из за стеснения деформаций. Но поскольку нагрузка - статическая, тем более что колонна, на них можно не принимать во внимание (расчет с пластикой обычно дает менее 3-х площадок как это нормами предусмотрено).
Это с прочностью.
А с устойчивостью - тем паче такая фигня ИМХО повлиять не может.
Итак если локальное НДС не важно (много на самом деле где зоны концентрации возникают), прочность M/W + N/A - по "средним" напряжениям с учетом ослабления проходит, усточивость ввиду того что J не меняется проходит то по моему мнению других проверок и не требуется.
alle вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2006, 04:49 Re: Отверстие в существ. стальной колонне
#3
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Цитата:
Сообщение от alle
Примеры обрамления отверстий есть в книге Ф.ХАРТ В. ХЕНН Х.ЗОНТАГ
"Атлас стальных конструкций" которая есть на этом сайте.
Спасибо, нашел эту книжку, вещь интересная. Только с чего ты решил, что она есть на dwg.ru? 350 страниц мелким шрифтом с картинками это будет порядка 100 mb для нормального чтения, закачать и скачать тяжеловато.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2009, 18:29
#4
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Здравствуйте ! Я тоже столкнулся с необходимостью сделать отверстия в колонне. Колонна 25К1. Необходимо сделать 2 отверстия диаметром 60мм на уровне 1-1,5м от уровня пола. Полистал литературу, нашел в Беленя как устраиваются отверстия к стенках колонн для прохода людей. Но там момент не большой, а в основании колонны как раз максимальный момент ! Может есть какие-то "типовые" решения по усилению стенок в местах пропуска коммуникаций? Я смотрел Ф.Харт, В.Хенн, Х.Зонтаг_Атлас стальных конструкций M.1977 (лст.351). Там есть картинки с отверстиями в балках, но как считать не рассказано. Я понимаю чем чревато данное решение, но неужели это невозможно? Есть так же необходимость в отверстиях в стенке балки перекрытия. Прошу вас поделиться мыслями по данному вопросу. Делают же буржуи, значит можем и мы !!!
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2009, 21:01
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Мы тоже можем. И делаем. И без расчетов. Усиливаем на глаз. Гильзой или одной пластиной. А когда злые и голодные и отверстие небольшое, не усиливаем .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2009, 21:17
#6
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


думаю колонны этих отверстий не заметят
viqa вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2009, 05:48
#7
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


т.е. можно просто вварить в отверстие (или 2 половинки с 2-х сторон приварить?) гильзу из трубы большего диаметра и ничего не будет? Я так понял можно листовую сталь приварить с двух сторон и в ней сделать отверстия? Прошу вас привести примеры конкретного расположения отверстий и их усиления, если можно - прикрепить схемку, картинку.
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2009, 10:00
#8
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мы тоже можем. И делаем. И без расчетов. Усиливаем на глаз. Гильзой или одной пластиной..
Уважаемый Ильнур. Не затруднит вас выложить какой-нибудь примерчик?
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2009, 12:04
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Вот какой-то фрагмент
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие.jpg
Просмотров: 698
Размер:	40.1 Кб
ID:	22778  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  