| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > при расчете конструкции пола какую нагрузку брать?

при расчете конструкции пола какую нагрузку брать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.08.2010, 08:48 #1
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать?
Марина_D
 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 33

здание - офис.
нужно расчитать с каким шагом ставит балки, а какую нагрузку братья я незнаю. подскажитесколько кН должен выдерживать пол.
оборудование тежелое не стоит, только стол и компы. и люди.
Просмотров: 9195
 
Непрочитано 26.08.2010, 08:51
#2
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058


Собственный вес пола + полезная (см. раздел 3, пп 3.5-3.9 СНиП 2.01.07-85*)
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 09:50
#3
Марина_D


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 33


подскажите еще пожалуйста.
по данной таблици получается нагрузка 2 кН/м2.
если лаги расположены через 600 мм сверху ЦСП 24, она выдержит, если нет то какой шаг допустим.
Марина_D вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 09:59
#4
[MPa]

Конструктор
 
Регистрация: 06.08.2010
Киев
Сообщений: 17


В развитие предыдущего поста:
Постоянные нагрузки: вес перекрытия. ДБН В.1.2-2:2006 [1] п.4.11, п.6.
Временные продолжительные: перегородки, оборудование, люди [1] п 4.12, п.6., Таблица 6.2. (для служебных помещений: харарктеристические: 2.0 kN/m^2, квазипостоянные - 0.85 kN/m^2).

Плюс: помним о методе предельных состояний и пользуемся системой коэффициентов (ответственности здания, надежности по материалам, условиям эксплуатации) - [1].

Цитата:
Сообщение от Марина_D Посмотреть сообщение
подскажитесколько кН должен выдерживать пол
Сколько надо - столько и должен...
[MPa] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 11:01
#5
Марина_D


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 33


[quote=[MPa];616011]Цитата:
ЦСП 24мм при расположении лаг 600 мм, какую нагрузку выдержит.
Марина_D вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 11:52
#6
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058


Расчет покажет.
Пример: Книга Шишкина В.Е. Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс, параграф 10
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 11:53
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Марина_D Посмотреть сообщение
ЦСП 24мм при расположении лаг 600 мм, какую нагрузку выдержит.
Огромную. Для офиса.
Делали 16 мм - столы не проваливаются, и при хождении не зыбко.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 12:53
#8
[MPa]

Конструктор
 
Регистрация: 06.08.2010
Киев
Сообщений: 17


Попробуем рассчитать...

1.Предположим, что плита ЦСП 1250х2700х24 опирается по длинне (краями и в центре) на лаги 50х80. (Т.е. шаг лаг 600 мм)

2.Расчетная схема: неразрезная, 2-х пролетная балка, с пролетами 0.6 м. Опоры - шарнирно неподвижные

3.По ГОСТ 26816-86 "ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ", из таблицы 2, принимаем прочность при изгибе 8.0 MPa

4. Выделим полосу в 1 метр, для которой найдем момент сопротивления:

W=b*h^2/6=100*2.4^2/6=96 cm^3

5. Найдем граничный момент:

σ=M/W => Mu= σ*W=10*10^3*96*10^-6=0.96 kNm

6.Зададим расчетную схему в ЛИРА 9.4. Приложим распределенную нагрузку 1 kN/m. По расчету имеем максимальный момент на опоре M’=0.045 kNm.

7.k = Mu/M’=0.96/0.045=21.3

8. qu=1*k=21.3 kN/m или 21.3 kN/m^2 или 21.3 kPa

9. Нормативная нагрузка: 21.3/1.3=16.4 kPa

Как-то много (?)… Если кто заметит ошибки – указывайте.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЦСП-расчет-схема.jpg
Просмотров: 181
Размер:	7.3 Кб
ID:	44264  
[MPa] вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 13:10
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от [MPa] Посмотреть сообщение
..Как-то много (?)….
Нормально.
Видел документацию на промвагончики - ЦСП 20 мм с таким же шагом опор.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 07:38
#10
Марина_D


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 33


на ЦСП 24 с шагом 600, максимальная нагрузка 600кг.
вроде это больше на правду походит.
Марина_D вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 11:45
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


При расчете по многопролетной схеме с шагом 600 для ЦСП 24 мм с R=7 МПа и E=3000 МПа предельная нагрузка получается 2,4 т/кв.м. Это без запаса и коэйффициентов и без проверки на срез у опор.
При нагрузке 600кг/кв.м прогиб в средних пролетах 0,7 мм, в крайних - 1,46 мм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > при расчете конструкции пола какую нагрузку брать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет конструкции пром пола floorman Конструкции зданий и сооружений 35 02.11.2012 14:44
Расстояние между деформационными швами в конструкции пола. alexNAP Конструкции зданий и сооружений 6 30.04.2009 09:37
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола Builder's Maker Архитектура 2 21.08.2008 20:48
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 1 16.08.2008 13:14
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36