| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет плиты перекрытие в scad,чтение результатов (полей напряжений), расчет на продавливание

Расчет плиты перекрытие в scad,чтение результатов (полей напряжений), расчет на продавливание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.10.2013, 08:58 #1
Расчет плиты перекрытие в scad,чтение результатов (полей напряжений), расчет на продавливание
Akveduk
 
Регистрация: 20.10.2012
Сообщений: 14

Доброе утро)
Нужно рассчитать плиту перекрытия железобетонную монолитную, на которую опирается разгрузочная рама рекламной конструкции. Задала в Scad, как опертую по 3 сторонам. Нагрузила. Подскажите, что дальше делать?как от непонятных полей напряжений перейти к моментам, поперечным силам, чтоб сосчитать плиту по формулам СП?
Плита 6,1 х 6,45 м, армирование - нижняя сетка d=20 с шагом 200 мм, верхняя d=10 с шагом 200 мм. Бетон В25.
И еще - нужно считать плиту на продавливание стойками этой рекламной конструкции?Спасибо.
Просмотров: 7235
 
Непрочитано 15.10.2013, 09:11
1 | #2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Идите на курсы или читайте scad для чайников.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2013, 09:20
#3
Akveduk


 
Регистрация: 20.10.2012
Сообщений: 14


Благодарю.
Akveduk вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 09:32
#4
CADengee


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 79


картинку бы) а вообще, не понятно про не понятные поля) есть же изополя М и Ку, да и арматуру он сам считает
CADengee вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 12:18
#5
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Ну что Вам и кто может сказать определённое? Вы даже толщину плиты не догадались указать, если уж рассчитывали на какую то помощь. Очень не хочется вас разочаровывать, но похоже Вы пытаетесь заниматься делом, в котором ничего не знаете, не умеете. Тут одно из двух: или срочно учиться или поискать другое занятие, где что то смыслите.
troja вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 13:38
#6
obozluker


 
Регистрация: 13.10.2013
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от swell{d}
или читайте scad для чайников.
После таких заявлений, появляется вопрос: сами-то читали?
Цитата:
Сообщение от swell{d}
Что такое "учёт сдвига" ? Как влияет на время расчёта?
obozluker вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 13:47
1 | #7
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Offtop: obozluker, вы хоть личные выпады под спойлер убирайте что-ли, а еще лучше в личные сообщения, а по теме вопрос не очень понятен, если не считали плиту, откуда арматура, расчет на продавливание, без схемы или чертежа трудно что-либо сказать.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 13:56
1 | #8
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


А толщина плиты какая? Скорее всего у вас расчет на продавливание пройдет с многократным запасом (хотя обещать ничего не могу может у вас конструкция 100 тонн весит, а опирается на одну стоечку и плита 150мм). На поперечку в пластинах даже не смотрите. Основной расчет по "поперечке" в данном случае - по СП 52-101-2003, раздел по расчету на продавливание.

Какие нагрузки вообще? Как расположены?

Цитата:
Сообщение от Stanum
а по теме вопрос не очень понятен, если не считали плиту, откуда арматура, расчет на продавливание, без схемы или чертежа трудно что-либо сказать.
Я так понимаю, плита либо существующая, либо уже запроектирована (покрытие), и надо проверить ее на доп.нагрузку

Последний раз редактировалось Meknotek, 15.10.2013 в 14:05.
Meknotek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 11:02
#9
Akveduk


 
Регистрация: 20.10.2012
Сообщений: 14


Нисколько не разочаровываете. Знаю насколько бывают колючими здешние посетители.


Вопрос отпал из-за того,что решили опираться на колонны. Хотя не совсем целесообразно - пролет большой.



Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Я так понимаю, плита либо существующая, либо уже запроектирована (покрытие), и надо проверить ее на доп.нагрузку
Плита 220 мм, существующая. Все равно хотелось бы разобраться - возможно ли так опереться. Прикладываю Scad - там все нагрузки.
Вложения
Тип файла: rar расчет плиты жб.rar (5.7 Кб, 232 просмотров)
Akveduk вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 14:04
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


1. я бы поигрался со связями, чтобы сделать систему ближе к статически определимой
2. жёсткость снизить до 0,2 от начальной. прогибы у вас получаются больше 1/200 пролёта при таком раскладе
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет плиты перекрытие в scad,чтение результатов (полей напряжений), расчет на продавливание

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность andr2008 Конструкции зданий и сооружений 46 03.03.2014 08:49
Безбалочное перекрытие. Расчет на изгиб узлового соединения плиты с колонной Romka Конструкции зданий и сооружений 2 26.04.2010 08:15
Расчет бетонной плиты на продавливание Карлсон Железобетонные конструкции 52 12.07.2009 16:59