Расчет плиты перекрытие в scad,чтение результатов (полей напряжений), расчет на продавливание
Регистрация: 20.10.2012
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 7235
|
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Ну что Вам и кто может сказать определённое? Вы даже толщину плиты не догадались указать, если уж рассчитывали на какую то помощь. Очень не хочется вас разочаровывать, но похоже Вы пытаетесь заниматься делом, в котором ничего не знаете, не умеете. Тут одно из двух: или срочно учиться или поискать другое занятие, где что то смыслите.
|
|||
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
|
Offtop: obozluker, вы хоть личные выпады под спойлер убирайте что-ли, а еще лучше в личные сообщения, а по теме вопрос не очень понятен, если не считали плиту, откуда арматура, расчет на продавливание, без схемы или чертежа трудно что-либо сказать.
|
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
А толщина плиты какая? Скорее всего у вас расчет на продавливание пройдет с многократным запасом (хотя обещать ничего не могу может у вас конструкция 100 тонн весит, а опирается на одну стоечку и плита 150мм). На поперечку в пластинах даже не смотрите. Основной расчет по "поперечке" в данном случае - по СП 52-101-2003, раздел по расчету на продавливание.
Какие нагрузки вообще? Как расположены? Цитата:
Последний раз редактировалось Meknotek, 15.10.2013 в 14:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2012
Сообщений: 14
|
Нисколько не разочаровываете. Знаю насколько бывают колючими здешние посетители.
Вопрос отпал из-за того,что решили опираться на колонны. Хотя не совсем целесообразно - пролет большой. Плита 220 мм, существующая. Все равно хотелось бы разобраться - возможно ли так опереться. Прикладываю Scad - там все нагрузки. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
1. я бы поигрался со связями, чтобы сделать систему ближе к статически определимой
2. жёсткость снизить до 0,2 от начальной. прогибы у вас получаются больше 1/200 пролёта при таком раскладе |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность | andr2008 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 03.03.2014 08:49 |
Безбалочное перекрытие. Расчет на изгиб узлового соединения плиты с колонной | Romka | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.04.2010 08:15 |
Расчет бетонной плиты на продавливание | Карлсон | Железобетонные конструкции | 52 | 12.07.2009 16:59 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |