| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Распределение нагрузки от колонны через фунд. плиту на сваи

Распределение нагрузки от колонны через фунд. плиту на сваи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.12.2012, 11:55 #1
Распределение нагрузки от колонны через фунд. плиту на сваи
4атланин
 
Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251

Всем доброго времени суток!
После расчета модели, столкнулся с серьезными пиками нагрузок на сваи вблизи колонны (грубо говоря: 4 сваи, а посередине колонна), а соседние сваи вообще недогружены (разница где-то в 10 раз). Как бы я толщину плиты не менял, более плавного распределения нагрузок по всему полю свай мне не удалось.
У меня возникла идея, под колонной сделать абсолютно жесткое тело, квадрат со стороной, равной стороне пирамиды на продавливание. Естественно такой расчет использовать только для сбора нагрузок на сваи, а для расчета самой плиты эти жесткие тела убрать. Насколько жива такая идея или пациент скорее мертв?

А вот и вопрос:
Насколько адекватно идет распределение нагрузки от колонны через фундаментную плиту на сваи? И как добиться реальной жесткости плиты с учетом арматуры.
Идея о нелинейном расчете мне не очень нравится.
Просмотров: 6160
 
Непрочитано 06.12.2012, 12:26
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
а для расчета самой плиты эти жесткие тела убрать. Насколько жива такая идея или пациент скорее мертв?
пациент...мертв.

Сваи стойки чтоль?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 13:05
#3
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Сваи стойки чтоль?
А тож! Они, родные!

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
пациент...мертв
Хоть бы как-то пояснили свою точку зрения... А то получается что: "Пациент! Врач сказал в морг, значит в морг!" и фсё тут.
4атланин вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 13:21
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


попробуйте учесть реальную жёсткость тела сваи - введите в расчёт их реальную длину и жёсткость если не снижали, то хотя бы 0,6 от E0 попробуйте для начала
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 13:38
#5
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
попробуйте учесть реальную жёсткость тела сваи
надо поробовать
4атланин вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 13:50
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
А тож! Они, родные!
И стойки тоже имеют податливость, хотя и маненькую.

Цитата:
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
Хоть бы как-то пояснили свою точку зрения
Во вложении
Вложения
Тип файла: doc 444.doc (418.0 Кб, 281 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 14:22
#7
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Во вложении
Вложения
444.doc (418.0 Кб, 4 просмотров)
Интересно. Ни когда о таком не слышал.
4атланин вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 11:15
#8
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
И стойки тоже имеют податливость, хотя и маненькую.


Во вложении
От куда материал? Ну если не секрет. И почему во фразе "...усилия зависят от угла их наклона?" стоит знак вопроса
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 11:43
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
От куда материал?
А вы считаете, что ствол "сваи-стойки" не деформируется в вертикальном направлении?

Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
И почему во фразе "...усилия зависят от угла их наклона?" стоит знак вопроса
Какая-то описка.
Должно вместо ? присутствовать альфа (угол).
Вложения
Тип файла: rar 7777.rar (583.2 Кб, 124 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 12:24
#10
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


SergeyKonstr можно поделиться знанием? Что за манускрипт, из которого выдержки. По кускам пазла картину собирать неохота. В Справочнике проетировщика по другому написано - не оттуда.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 12:54
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Что за манускрипт, из которого выдержки.
Уточните, из какого поста.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 13:43
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


так из обоих и 444 и 7777
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 14:06
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Пожалуйста
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=10208&z=.rar
Вложения
Тип файла: rar 1-1-1.rar (5.80 Мб, 244 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 15:10
#14
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


спасибо
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 21:31
#15
FEM


 
Регистрация: 05.08.2012
Сообщений: 27


Равномерное распределение нагрузок по сваям в кусте с наличием сваи непосредственно под колонной получается, согласно расчету, для висячих свай. Для свай-стоек распределение нагрузки между сваями происходит неравномерно.
Плитный ростверк при этом играет принципиальную роль наличия перераспределения нагрузки с колонны на сваи, характер распределения же определяется типом свай (висячие или сваи-стойки).

В зависимости от жесткости свай по вертикальной оси и будет изменяться характер распределения нагрузки между сваями (в случае наличия сваи непосредственно под колонной): от равномерного распределения до неравномероного, не учитывая влияние изгибающих моментов.

Объединять сваи в кусте жестким телом не рекомендуется, так как наличие жесткого тела приводит к 100% равномерному распределению нагрузки на сваи вне зависимости от жесткости свай по вертикальной оси, что не соответствует реальной картине.
FEM вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 08:34
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от FEM Посмотреть сообщение
Объединять сваи в кусте жестким телом не рекомендуется, так как наличие жесткого тела приводит к 100% равномерному распределению нагрузки на сваи вне зависимости от жесткости свай по вертикальной оси, что не соответствует реальной картине.
\\\\
Вложения
Тип файла: docx 0002.docx (99.3 Кб, 101 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 17:22
#17
shufr


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 31


Столкнулся с такой же проблемой, что посоветуете?
shufr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Распределение нагрузки от колонны через фунд. плиту на сваи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Распределение нагрузки от чилера на плиту перекрытия Teddy Конструкции зданий и сооружений 15 08.12.2008 17:05
Нагрузка на сваи в кусте со смещением центра тяжести относительно нагрузки baryshnikoff Основания и фундаменты 3 19.08.2008 13:12