Усиление пустотной плиты ослабленной отверстиями.
l--a--w
 
Регистрация: 08.01.2016
Сообщений: 42

Уважаемые проектировщики!!! Подскажите пожалуйста вариант усиления плиты (фото прилагаю). Строители вырезали 2/3 плиты по ширине. Что можно сделать с этим ужасом? Плита опирается на ж/б ригель.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1468600134179.jpg
Просмотров: 197
Размер:	13.8 Кб
ID:	173514  

Просмотров: 2612
 
Непрочитано 18.07.2016, 12:43
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от l--a--w Посмотреть сообщение
Уважаемые проектировщики!!! Подскажите пожалуйста вариант усиления плиты (фото прилагаю). Строители вырезали 2/3 плиты по ширине. Что можно сделать с этим ужасом? Плита опирается на ж/б ригель.
1. Как вы причастны к этой ситуации?
2. какая полезная на перекрытие?
3. исполнение плиты. сколько по несущей способности, сколько обрезано продольных стержней арматуры?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 12:47
#3
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от l--a--w Посмотреть сообщение
Уважаемые проектировщики!!! Подскажите пожалуйста вариант усиления плиты (фото прилагаю). Строители вырезали 2/3 плиты по ширине. Что можно сделать с этим ужасом? Плита опирается на ж/б ригель.
оптимально-демонтировать плиту и сделать нормальный монолитный участок
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 12:56
#4
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Если плиту возможно демонтировать, то оптимальным будет скорее положить новую такую-же, только с предусмотренными отверстиями.
Если демонтаж плиты -- это порезать ее на кусочки и вынести в мешках, а новую никак не засунуть, то соглашусь с vedinzhener, самым простым будет монолит.

Есть конечно варианты усилить эту, посмотрите тут https://dwg.ru/dnl/2198
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 16:32
#5
l--a--w


 
Регистрация: 08.01.2016
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
1. Как вы причастны к этой ситуации?

никак. но усиление мне думать.
2. какая полезная на перекрытие?

полезная 200 кгс/м2 50 мм - керамзит; цементно-песчаная стяжка - 30-50 мм. Это гостиничный номер.
3. исполнение плиты. сколько по несущей способности, сколько обрезано продольных стержней арматуры?
Плита 1ПК 59.12-8АТV. Обрезано 4 продольных стержня. Крайнее отверстие не нужно как оказалось. если это чем то поможет!

----- добавлено через ~1 мин. -----
SkyFly спасибо за литературу почитаю)
l--a--w вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 16:50
#6
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


На пролет 6м. да еще полезная 800 кг/м.кв. монолит толщиной 220мм. думаю не пройдет по прогибам (к тому-же нужно будет учесть еще собственный вес а это еще + 0.22х2500х1,2=660кг/м.кв.)
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 16:59
#7
l--a--w


 
Регистрация: 08.01.2016
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
На пролет 6м. да еще полезная 800 кг/м.кв. монолит толщиной 220мм. думаю не пройдет по прогибам (к тому-же нужно будет учесть еще собственный вес а это еще + 0.22х2500х1,2=660кг/м.кв.)
Откуда 800 извиняюсь?
полезная 200 кгс/м2
стяжка - 90 кгс/м2
керамзит - 13 кгс/м2
l--a--w вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 17:03
#8
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Цитата:
Сообщение от l--a--w Посмотреть сообщение
1ПК 59.12-8АТV
Из обозначения плиты, ну про "полезная" я погорячился, общая конечно, но без учета собственного веса.
А что там по-факту, вам видней конечно.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 17:11
#9
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
На пролет 6м. да еще полезная 800 кг/м.кв. монолит толщиной 220мм. думаю не пройдет по прогибам
Прошло, 5d20 вниз 5d12 вверх Прогиб 25мм.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Защитный слой 15 мм
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 17:32
#10
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
На пролет 6м. да еще полезная 800 кг/м.кв. монолит толщиной 220мм. думаю не пройдет по прогибам (к тому-же нужно будет учесть еще собственный вес а это еще + 0.22х2500х1,2=660кг/м.кв.)
ну если для прогиба, то нормативная берется...а для расчетной для ж/б 1,1 коэф., а не 1,2 ...6м для плиты высотой 220мм это плевый пролет по всем показателям доводилось делать и на 7,2м мон.участки с отверстиями более 50% ширины участка
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 20:39
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
На пролет 6м. да еще полезная 800 кг/м.кв. монолит толщиной 220мм. думаю не пройдет по прогибам
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
доводилось делать и на 7,2м мон.участки с отверстиями более 50% ширины участка
Offtop: щас некоторые тихо посмеиваются
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 21:03
#12
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Offtop: щас некоторые тихо посмеиваются
там высота ребер 670мм а на 7,2м 220мм было,так что все возможно в принципе...прикинул там получается на пролет 13,5м 2 Д28 в верху,2д 20 внизу, нагрузку принял 1т м/п на ребро
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 18.07.2016 в 21:11.
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление пустотной плиты ослабленной отверстиями.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Усиление монолитной плиты перекрытия с поперечными трещинами soloha Железобетонные конструкции 28 18.09.2019 09:05
Усиление опирания плиты перекрытия Vlast95 Железобетонные конструкции 6 03.05.2016 07:42
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46