| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой физический смысл минимального процента армирования?

Какой физический смысл минимального процента армирования?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.07.2016, 05:46 #1
Какой физический смысл минимального процента армирования?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Здравствуйте.
Считаю балконную монолитную железобетонную плиту. По расчету получается, что при толщине 120 мм достаточно диаметра арматуры 5 мм, но по минимальному проценту армирования получается 6 мм. Увеличивая плиту до 140 мм - естественно арматура по расчету получается 4 мм, а по проценту армирования - опять 6 мм. Уменьшая толщину плиты до 100 мм - по расчету 6 мм, по проценту армирования 5 мм. Всю лабуду, что я написал, можете и не читать, меня больше интересует физический смыл процента минимального процента армирования.
Я думаю, что основное - это борьба с усадочными трещинами. Но может быть кто-то знает больше?
Спасибо.
Просмотров: 2597
 
Непрочитано 22.07.2016, 07:40
2 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Всю лабуду, что я написал, можете и не читать
да поздно уже...
Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
борьба с усадочными трещинами
да, но для этого скорее устанавливают ограничения по шагу арматуры.
ятд смысл - в повышении надежности и долговечности ск
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 22.07.2016, 07:58
| 1 #3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


была тема. пользуйтесь поиском
вот ответ
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2016, 08:07
#4
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


+ железобетонное сечение ведет себя гораздо надежней под перегрузкой, в отличии от просто бетонного. У бетонного сечения дополнительные понижающие кооэф будут
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2016, 09:35
#5
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
интересует физический смыл процента минимального процента армирования.
Для полноты картины: это та граница, за которой сечение следует считать не железобетонным, а бетонным, со всеми вытекающими.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2016, 09:49
#6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Я склоняюсь к этой версии: тыц
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2016, 10:52
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Я склоняюсь к этой версии: тыц
а мне она совсем не нравится, поскольку, помнится, про конструктивную арматуру ниже мин.% армирования пишут то же самое - мол, она для ловли неучитываемых в расчете усилий.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d на форуме  
 
Непрочитано 22.07.2016, 11:21
#8
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
а мне она совсем не нравится,
Ну почему же? Обычный бетон при наборе прочности дает усадку, соответственно возникают и растягивающие усилия, в том числе и в арматуре. В слабо нагруженном элементе эти усилия могут быть вполне сопоставимы с расчетными, а то и больше. Вот и решили - если нужна хоть какая-нибудь арматура по расчету, установим некую нижнюю эмпирическую границу.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2016, 12:25
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Обычный бетон при наборе прочности дает усадку, соответственно возникают и растягивающие усилия, в том числе и в арматуре.
а почему для разных конструкций разные мин. проценты армирования?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2016, 14:55
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а почему для разных конструкций разные мин. проценты армирования?
Offtop: Дэти! Это понять невозможно - это нужно запомнить! (с)
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой физический смысл минимального процента армирования?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальный процент армирования в фундаментной плите? UnAtom Основания и фундаменты 50 21.05.2022 13:49
Минимальный процент армирования для полнозаглубленной ленты andrey7811 Железобетонные конструкции 15 12.03.2021 12:56
В чем смысл такого армирования? Oigen_I Железобетонные конструкции 12 13.11.2015 03:48
Создание групп армирования из групп элементов SCAD DEM Готовые программы 15 20.02.2015 17:15