Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Что такое по СП "по всей их длине" и "ближняя стена"

Что такое по СП "по всей их длине" и "ближняя стена"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.04.2016, 16:44 #1
Что такое по СП "по всей их длине" и "ближняя стена"
Владимир7777
 
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 7

Коллеги подскажите как читать следующие пункты СП 4.
1. 8.2 К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине.
2. 8.5 Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий
У меня здание практически прямоугольной формы См. картинку Является ли стена которую я указал относящейся к длине и (или ) ближней?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 55
Размер:	11.0 Кб
ID:	168100  

Просмотров: 2484
 
Непрочитано 02.04.2016, 17:08
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Владимир7777 Посмотреть сообщение
Является ли стена которую я указал относящейся к длине
Данная стена относится, скорее, к ширине . Если делать пожарный проезд, то либо вдоль верхней горизонтальной стены, либо, если места там нет, вдоль косой стены и нижней горизонтальной.
Offtop: У Вас весьма своеобразное представление о прямоугольной форме...
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2016, 17:28
#3
Владимир7777


 
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 7


Мне надо 2 проезда здание -36метров. там где косая сторона сделать проезд не могу там здание близко
PS По поводу своеобразной формы согласен. но точного определения длины здания нет
Владимир7777 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2016, 18:30
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Тогда надо делать проезды вдоль нижней и верхней сторон на нормативном расстоянии, вдоль косой - как получится. Но это уже немного скользская ситуация - эксперт может придраться при желании. Хотя, лично я думаю, что ничего страшного.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2016, 19:00
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Владимир7777
Вы пункты 8.2, 8.5 СП 4 (?) дальше то почитайте.
8.2 К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине ...
8.5 Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий ...
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2016, 19:55
#6
Владимир7777


 
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 7


п.8.5 .При этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.
я так понимаю что это тупики 15х15 м у меня возле этой стенки на получается такой тупик соседнее здание мешается
Про 8.2 ваш намек не понял
Владимир7777 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 07:09
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Владимир7777 Посмотреть сообщение
ваш намек не понял
Ну дак почитайте пункты 8.2, 8.5 СП 4 (?) до конца, там все написано.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2016, 08:41
#8
Владимир7777


 
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 7


Прочитал все еще раз.
На всякий случай прошу Вас подтвердить что я понял
Т.е. если я в 5метрах от здания выполню площадку 15х15метров, то все видимые с этой площадки стены в радиусе 60 метров считаются обеспеченными пожарными подъездами.

----- добавлено через ~1 мин. -----
ну и гидрант на площадке соответственно
Владимир7777 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Что такое по СП "по всей их длине" и "ближняя стена"

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
П. 5.4.16 СП 2.13130.2012 или что такое часть здания? alldmc Пожарная безопасность 9 20.03.2015 13:22