| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.03.2011, 16:10 | #1 | |
Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 96
|
||
Просмотров: 72542
|
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. Жека ЦПП!
Длина свай назначается с учетом заделки в ростверк и должна быть увязана с типовой длиной. Сопряжение сваи с ростверком может быть шарнирным или жестким. При шарнирном сопряжении заделка сваи в ростверк осуществляется на 5-10 см. Жесткое сопряжение свай с ростверком предусматривается при расположении свай в слабых грунтах (рыхлых песках, глинистых грунтах текучей консистенции и т.д.) при действии на фундамент нагрузки с большим эксцентриситетом или при значительных горизонтальных нагрузках. В этом случае величина заделки сваи в ростверк должна быть не менее 30 см (из них на 25 см оголяется арматура). |
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 96
|
СП 50-102-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ":
8.9 Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СНиП 52-01. Длину анкеровки надо принимать по формуле lan = al0,an As,cal / As,ef, (8.3) или 15 ds или 200 мм As,ef = 1,54 см2 - площадь поперечного сечения арматуры сваи (ds=14мм). As,cal = 0 см2 - площади поперечного сечения арматуры требуемая по расчету. Площадь выпуска арматуры сваи не требует расчета т.к. не воспринимает усилия. По формуле 8.3 lan = 0мм или 15 ds = 210мм (ds=14мм) или 200мм Принимаю 210мм? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 96
|
Усилия возникающие на опоре воспринимает арматура ростверка, выпуски арматуры сваи ставятся конструктивно, (если конечно п.8.9 приложение 1 Анкеровка ростверка и свай, работающих на выдергивающие нагрузки (см. 8.8, д), должна предусматриваться с заделкой арматуры свай в ростверк на глубину, определяемую расчетом на выдергивание) как требует СП чтоб было жесткое сопряжение, расчитывается лишь длина анкеровки.
Если нет, то как рассчитать требуемую площадь выпусков арматуры сваи и на какие нагрузки? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Еще раз: если жесткое сопряжение сваи с ростверком не требуется и нет отрывающих усилий ростверка от сваи - делай шарнирное сопряжение сваи с ростверком. Зачем тебе в проект закладывать срубку свай если это не требуется? Строители всегда могут попросить обосновать твое решение и если не услышат аргументов накляузничают Заказчику, так как работа срубить все сваи до определенной отметки это большая работа. А то что строители все равно будут ровнять сваи до проектной отметки срубая оголовок - это их проблемы
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 96
|
8.8 Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда:
а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т.п.) У меня большая часть длины сваи находиться в торфе - поэтому требуется жесткое сопряжение. Вопрос: Как рассчитать длину анкеровки арматуры если: требуется заделать голову сваи (не оголяя арматуру) в ростверк, соответствующую длине анкеровки арматуры, какие принять значения As,cal, As,ef - площади поперечного сечения арматуры, соответственно требуемая по расчету и фактически установленная? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287
|
Вычисляете отрывное усилие в свае, на него подбираете площадь арматуры каркаса сваи. Арматуру заводите на 40d. Кроме того, арматура сваи может зависеть от горизонтального усилия в свае. Тогда считаете сваю на прочность, как защемленный стержень со свободным концом, при этом длина стержня вычисляется в зависимости от характеристик окружающего сваю грунта. в СП естьметодика расчета.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 96
|
Где написано, что выпуски арматуры надо заводить на 40d?
Считаю, что если не оголять арматуру сваи то заводить голову сваи на 200мм в ростверк (с расчетом на продавливание); если оголять - то выпуски арматуры на длину не менее 15d или 200мм - для жесткого сопряжения (если конечно сваи, не работают на выдергивающие нагрузки тогда должно предусматриваться с заделкой арматуры свай в ростверк на глубину, определяемую расчетом на выдергивание) Последний раз редактировалось Жека ЦПП, 21.03.2011 в 16:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Последний раз редактировалось GIP, 21.03.2011 в 22:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
Что касается сколько брать длину анкеровки - в зависимости от диаметра арматуры сваи. Диаметр арматуры сваи подбираешь по расчету, учитывая в расчетной схеме жесткий узел сопряжения сваи и ростверка. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94
|
Подниму тему. По проекту арматура ЖБ свай (12 мм) заводится в ростверк на 400 мм (жесткое сопряжение). Так получилось, что часть свай идёт с арматурой 14 мм. После срубки оголовков большое количество арматурных выпусков оказалось короче 400 мм, некоторые выпуски по 200 мм. Очень не хочется связываться со сваркой. Возможно ли использование муфт в данном случае?
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850
|
Почему нет (Если средства позволяют и есть опыт сделать все по уму (завести на нужную длину, обеспечить необходимую затяжку, испытать и т.д.))
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Меня терзают смутные сомнения, что при такой короткой длине анкеровки муфты допустимы... Поясню - арматура работает за счёт ребристой поверхности, а муфта мало того, что гладкая, так ещё и имеет сечение большее, чем арматура. Т.е. уже где-то на 10-15см появляется упор - концентратор напряжений, и дальнейшая арматура выключается из работы.
Тут либо таки понадобится сварка, либо что-то мудрить с анкерующими устройствами на конце арматуры плюс дополнительное армирование для передачи усилий от анкерующих устройств выше. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206
|
Цитата:
что за грунты что нужно жёсткое соединение?Просадочные, набухающие? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94
|
Подвал + 2 этажа. Суммарный вес около 900 тонн, включая временные нагрузки.
В первых двух сообщениях этой темы есть картинки с разрезами. 38 свай свай по 10 и 11 метров были погружены в плотные пески, однако проектных отказов достигнуть не удалось. После погружения проводились статические испытания двух свай с пригрузом - несущая способность была подтверждена (в конце темы по ссылке есть отчёт). Если я не ошибаюсь, то анкеровка требуется из-за склона. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Эта тема и соседняя тема - пример того, как можно закопать 4-5 млн, если не больше...
Картинки котлована, ограждения, свай, конечно, красивые, можно даже сказать идеальные с точки зрения производства работ. Мне кажется ТС - тот еще перфекционист Не нужно ничего наращивать, с вероятностью 99% 200 мм вполне достаточно для анкеровки. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Диаметр выпусков и диаметр арматуры | Percev | Железобетонные конструкции | 17 | 18.08.2017 07:44 |
Длина анкеровки продольной арматуры в ростверке или фунд. ленте | dextron3 | Основания и фундаменты | 11 | 25.09.2009 11:30 |
Подсчет арматуры буронабивной сваи | Серега | Основания и фундаменты | 2 | 13.04.2009 14:30 |
Залили сваи а геология оказалась не верна | Николай23 | Основания и фундаменты | 28 | 16.09.2008 16:40 |