Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Легкосбрасываемые конструкции в условиях севера.

Легкосбрасываемые конструкции в условиях севера.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.06.2013, 10:07 #1
Легкосбрасываемые конструкции в условиях севера.
afhnerb
 
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 27

Добрый день! Имеется котельная в городе Ноябрьск ( температура - 40 град . зимой). Необходимо сделать легкосбрасываемые конструкции. Естественно, под это подойдут окна, НО нельзя использовать стеклопакеты, а только одинарные остекления с определенной толщиной стекла. И если такие установить, то температура указанная выше , а именно, -40 заставит выпасть конденсату на одинарном остеклении.Можно ли поставить три одинарных остекления? или тоже не будет считаться легкосбрасываемой конструкцией?
Просмотров: 15314
 
Непрочитано 14.06.2013, 10:36
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от afhnerb Посмотреть сообщение
НО нельзя использовать стеклопакеты, а только одинарные остекления с определенной толщиной стекла
где написано ?
Обычные да.
Но тут на форуме сошлись на том, что при специальной конструкции стеклопакетов (индивидуального изготовления), если взрыв успеет вынести сами каркасы окон, можно их использовать.
Только нужен завод, который согласится их придумать и сделать.

У нас однажды в ПД приняли такое решение со спец. окнами, но без поиска такого завода. Итога не знаю. Наверное с нарушением построили с обычными стеклопакетами.
Или в РД что-нибудь изменили.
ПД экспертиза вроде бы съела.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 10:52
1 | #3
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
где написано ?
Обычные да.
Но тут на форуме сошлись на том, что при специальной конструкции стеклопакетов (индивидуального изготовления), если взрыв успеет вынести сами каркасы окон, можно их использовать.
Так и надо написать в проекте - "пацаны в интернете сошлись на том что все будет пучком, можно ставить".
Экспертиза их зарубит если вы не подтвердите испытаниями / расчетами что ваши конструкции работают как легкосбрасываемые.
twilight вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 11:06
#4
afhnerb


 
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 27


Написано в СП 56.13330.201. п5.10
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
У нас однажды в ПД приняли такое решение со спец. окнами, но без поиска такого завода.
то есть в проекте написали что надо использовать сцециальные окна инд. изготовления? и как я понял в таком случае можно использовать три одинарных остекления?
afhnerb вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 11:17
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от afhnerb Посмотреть сообщение
написали что надо использовать сцециальные окна инд. изготовления
Да.

twilight
В ПД и в РД можно применять оборудование индивидуального изготовления.
Вопрос работы этого оборудования - проблемы завода изготовителя.
Другой вопрос, что завод будет не найти.
Экспертиза имеет право на расчёты. Но не на расчёты оборудования индивидуального изготовления от проектировщиков ПД. Такие расчёты выполняет завод-изготовитель в РКД или ранее. Соответственно, если экспертиза такие расчёты и потребует, то это проблемы заказчика, а не проектировщиков. Пусть ищет завод, тот рожает расчёты.
Экспертиза должна съесть некие ограничения на окна. Например не менее: время сбрасывания, усилие, давление и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 11:27
#6
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В ПД и в РД можно применять оборудование индивидуального изготовления.
Ага.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вопрос работы этого оборудования - проблемы завода изготовителя.
Другой вопрос, что завод будет не найти.
Экспертиза имеет право на расчёты. Но не на расчёты оборудования индивидуального изготовления от проектировщиков ПД. Такие расчёты выполняет завод-изготовитель в РКД или ранее. Соответственно, если экспертиза такие расчёты и потребует, то это проблемы заказчика, а не проектировщиков. Пусть ищет завод, тот рожает расчёты.
"опорные колонны 1 этажа 9этажного здания принять 50х50. Работу под расчетной нагрузкой обеспечить применением колонн индивидуального изготовления удовлетворяющих требованиям нормативной документации".
По-простому такие ходы конем называются - бросить заказчика через половой орган.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 11:53 Насколько принципиально использовать легкосбасываемые окна?
#7
bogdan

Senior HSE engineer
 
Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Сообщений: 165


Как раз из-за требований к остеклению. Вважна не только точка росы снаружи остекления, но и энергетическая эффективность. Кроме того, на котельных, да на севере площадь остекления закладывается небольшой и может площади не хватить для использования в качестве легкосбрасываемых. Так что возможен вариант использования стеновых панелей пониженной прочности в качестве легкосбарсываемых конструкций. А вот крышу использовать не выйдет из-за снеговой нагрузки.
bogdan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 12:02
#8
afhnerb


 
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от bogdan Посмотреть сообщение
Как раз из-за требований к остеклению. Вважна не только точка росы снаружи остекления, но и энергетическая эффективность. Кроме того, на котельных, да на севере площадь остекления закладывается небольшой и может площади не хватить для использования в качестве легкосбрасываемых. Так что возможен вариант использования стеновых панелей пониженной прочности в качестве легкосбарсываемых конструкций. А вот крышу использовать не выйдет из-за снеговой нагрузки.
Согласен. не подскажете решения легкосбрасываемых панелей? я только знаю за счет спиливания замка у панелей, но мне неочень нравится.
afhnerb вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 12:04
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


twilight, это вы о чём сейчас ?
Есть же разница между строительными конструкциями и оборудованием.
Иногда и целое здание может быть оборудованием и разница между ними - оформление документации.
И окна можно выпустить как оборудование, а не как конструкцию.
Если даже ваши колонны выпускать как оборудование, то в РД должен быть лист заказа на это оборудование. Со всеми нагрузками и т.п. А уже в РКД обязаны соблюсти ваши требования из РД. Пока никто никого не кидает.

То, что завода который возьмётся за такие окна не существует - другой вопрос. Теоретически за очень большие деньги я и сам такой завод организую и сделаю эти золотые окна. Вот такое решение да. Кидание заказчика. Здесь согласен.

А ещё у нас часто как раз кровлю и используют в качестве легкосбрасываемых конструкций. И вроде бы на крайнем севере. Хотя могу наврать, не помню уже...
bogdan, думаете нельзя ?
Зачем тогда оставили такую возможность в СНиПах ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 12:30
#10
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от bogdan Посмотреть сообщение
Так что возможен вариант использования стеновых панелей пониженной прочности в качестве легкосбарсываемых конструкций.
Тут даже где-то расчет крепления приводился для ЛСК из сэндвича.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 12:46
#11
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
twilight, это вы о чём сейчас ?
Есть же разница между строительными конструкциями и оборудованием.
Легкосбрасываемые конструкции это не оборудование. Вы не можете их как-нибудь потом по месту воткнуть из чего попало.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Иногда и целое здание может быть оборудованием и разница между ними - оформление документации.
И окна можно выпустить как оборудование, а не как конструкцию.
Если даже ваши колонны выпускать как оборудование, то в РД должен быть лист заказа на это оборудование. Со всеми нагрузками и т.п. А уже в РКД обязаны соблюсти ваши требования из РД. Пока никто никого не кидает.
С интересом посмотрю как вы пройдете через экспертизу с такими колоннами как оборудованием перекинутым на РД.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
То, что завода который возьмётся за такие окна не существует - другой вопрос. Теоретически за очень большие деньги я и сам такой завод организую и сделаю эти золотые окна. Вот такое решение да. Кидание заказчика. Здесь согласен.
Это не решение это именно бросок. Все нестандартное должно быть придумано в проекте, а не "небольшая доводка паровоза надфилем".

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А ещё у нас часто как раз кровлю и используют в качестве легкосбрасываемых конструкций. И вроде бы на крайнем севере. Хотя могу наврать, не помню уже...
Кровлю используют, но не на северах - там вам ее так снегом пригрузит...
В стенах из сэндвич-панелей вышибные участки делают. Вата легкая, снеговой нагрузки на стену нет (если не на уровне грунта делать).
twilight вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 12:52
1 | #12
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Применяли в проекте заполнение проемов в котельной вместо оконных блоков - сэндвич-панелями (из условий обеспечения шумоизоляции), с ослабленным креплением. Вес сэндвичей приблизительно эквивалентен получался весу одинарного остекления при одинаковой площади, так что взрывная волна вполне может их "сбросить". Теплоэффективность же на порядок выше. Экспертизу промбезопасности решение прошло. Конструктивные решения креплений сэндвичей брали из книги Орлова (здесь выкладывали: http://dwg.ru/dnl/6208) - ослабление шейки болта фрезеровкой (утоньшение). Поищите по форуму по слову "легкосбрас*", про сэндвич-панели как легкосбрасываемые конструкции несколько тем видел.
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 14.06.2013 в 13:17. Причина: добавление ссылки
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 13:18
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Все нестандартное должно быть придумано в проекте
Нет касательно оборудования. Здесь вы ошибаетесь.

Интересно другое.
Вот в нормах пишут "надо делать легкосбрасываемые конструкции".
Интересно, а юридически можно ли оборудование считать строительной конструкцией ? Ну это то невозможно, наверное...
Тогда получается на этом обосновании нельзя применять легкосбрасываемое оборудование.
С другой стороны и обычные окна тоже изделие. И применяется именно в качестве конструкции.
И сборный ж.б. на стройке - тоже изделие...
Получается вроде бы как и может быть строительная конструкция оборудованием...
Тогда суть термина оборудования, что же, меняется смотря как его применять ?
Что-то я с изделиями на производстве уже запутался.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 14.06.2013 в 13:24.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 13:22
#14
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Offtop: Tyhig, Вам бы отдохнуть... всё о России оборудовании думаете...
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 13:32
1 | #15
bogdan

Senior HSE engineer
 
Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Сообщений: 165


Цитата:
Сообщение от afhnerb Посмотреть сообщение
не подскажете решения легкосбрасываемых панелей? я только знаю за счет спиливания замка у панелей, но мне неочень нравится.
Увы, конкретно решений по конструкциям дать не могу. Обычно в опросном листе и проекте просто прописывали "облегчённые стеновые панели, легкосбрасываемые конструкции". Заводы принимали в работу.


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А ещё у нас часто как раз кровлю и используют в качестве легкосбрасываемых конструкций. И вроде бы на крайнем севере. Хотя могу наврать, не помню уже...
bogdan, думаете нельзя ?
Думаю, что всё зависит от снеговой нагрузки. Где-то можно. Чётких нормативных требований по легкосбрасываемым конструкциям я не встречал, однако даже поверхностный поиск наводит на такие требования: "Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м2). Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м2 каждая.
". Цифра 0,7 кПа кажется мне весьма обоснованной. Это меньше давления взрыва опасного для людей, но значительно больше возможных нагрузок при эклсплуатации помещения. Т.е. если снеговая нагрузка 3,2 кПа, то назвать это легкосбрасываемой конструкцией неверно, даже если нормативы напрямую не запрещают.
Т.к. я спать люблю спокойно, в северных районах никогда крыши под ЛСК не использовал. Может фонари можно, ещё какие элементы конструкций зданий. На промке почти всегда сэндвич-панели в ограждающих конструкциях, так что особо извращаться не приходилось.
bogdan вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 15:12
#16
Михаил stp


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88


Вы видели как панели вылетают от взрыва. Может убить как внутри так и снаружи, так как панель при определенном нарастании нагрузки просто выгибается и возвращается в исходное при другом вылетает, причем целиком на несколько метров. ( интересная особенность на видео - стеклопакет по факту не разбился ни один)
Вложения
Тип файла: rar No name.rar (4.15 Мб, 216 просмотров)
Михаил stp вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 15:19
#17
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Михаил stp Посмотреть сообщение
Вы видели как панели вылетают от взрыва.
На видео не ЛСК.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 15:26
#18
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Михаил stp Посмотреть сообщение
Вы видели как панели вылетают от взрыва.
Видели-не видели, а делать нужно
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 15:42
#19
Михаил stp


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Видели-не видели, а делать нужно
Делать нужно, только не панели. В СНиПе ясно сказано остекление или кровля.
Видео представил для того, что бы увидели и может чего то для себя поняли.
Михаил stp вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 15:55
#20
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Михаил stp Посмотреть сообщение
может чего то для себя поняли.
Каждый год проектируем десятки больших зданий, где в качестве легкосбрасываемых конструкций предусмотрены сэндвич-панели стен. Естественно, с прохождением экспертизы. И, естественно, она каждый раз просит расчеты.
Владимир. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Легкосбрасываемые конструкции в условиях севера.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Легкосбрасываемые конструкции для наземных складов ВВ novinkov Конструкции зданий и сооружений 7 25.08.2006 18:56
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53