Непрочитано 09.10.2015, 17:24 #1
Как заармировать фундаментную плиту толщиной 150 мм?
millbau
 
инженер широкого профиля :)
 
Петербург
Регистрация: 13.12.2007
Сообщений: 34

Эксперт из комитета по охране памятников предлагает мне уменьшить монолитную плиту, который мы усиливаем существующие ленточные бутовые фундаменты с неравномерными осадками свыше 200 мм, до толщины в 150 мм.
При применении арматуры диаметром 18 мм (по расчету, для такой толщины) и выполнении требуемых защитных слоев расстояние между сетками - 18 мм!!! Чем можно аргументировать, что такой бред делать не надо, и требуется плита потолще (мы предлагаем 250 мм).?

Просмотров: 1667
 
Непрочитано 09.10.2015, 18:07
#2
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


а эксперт на чем основывает своё требование?
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 18:09
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Посчитайте армирование одной сеткой.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 20:37
#4
millbau

инженер широкого профиля :)
 
Регистрация: 13.12.2007
Петербург
Сообщений: 34


А эксперт ничем не обосновывает. Просто сделайте мне 150 мм и всё. Или докажите, что надо больше....

Армировать одной сеткой - отличное решение. Можно вообще арматуру тогда не класть....
millbau вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 21:58
#5
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от millbau Посмотреть сообщение
выполнении требуемых защитных слоев расстояние между сетками - 18 мм!!! Чем можно аргументировать, что такой бред делать не надо
обоснуйте пунктом 10.3.5 СП 63.13330.2012...
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 22:27
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от millbau Посмотреть сообщение
Армировать одной сеткой - отличное решение. Можно вообще арматуру тогда не класть....
на самом деле, это действительно неплохое решение.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как заармировать фундаментную плиту толщиной 150 мм?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту Scaryboy Металлические конструкции 19 28.02.2014 12:16
Можно ли пропускать плиту перекрытия толщиной 1200мм пролетом 2500мм? Сазоныч Обследование зданий и сооружений 17 10.09.2013 09:47
Advance Concrete как сделать фундаментную плиту с приямком? slikrick Advance Steel 6 19.07.2012 20:32
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту Евгений, Екатеринбург Основания и фундаменты 30 16.11.2008 11:02