Непрочитано 14.04.2016, 19:06
Набор прочности бетоном по времени на практике
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,989

Чистое любопытство. В букварях пишут, что мол, "бетон набирает прочность годами", и через 3 года в нормальных условиях прочность может достигать 200-250% марочной. Вот хочется и спросить у практиков-обследователей - подтверждается или нет?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 14.04.2016 в 20:02.
Просмотров: 26388
 
Непрочитано 04.06.2019, 14:08
#41
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Gizmo2k Посмотреть сообщение
По СП минимальный класс бетона для фундаментов под сооружение B15 необходим.
по какому СП? я спрашиваю, чтобы запомнить и ссылаться.
Была редакция СП28, где класс фундаментов положено было назначать не ниже В30.
Не думаю что это относится к реконструкции.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 14:16
#42
Gizmo2k

инженер-проектировщик, строительный отдел
 
Регистрация: 12.05.2011
Омск
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
по какому СП? я спрашиваю, чтобы запомнить и ссылаться.
СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»

6.1.6 Для железобетонных конструкций следует применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15.
....

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Была редакция СП28, где класс фундаментов положено было назначать не ниже В30.
Не думаю что это относится к реконструкции.
Сегодня искал как раз минимальные требования к классу бетона, для сооружений повышенного уровня ответственности. Казалось что где-то было что для таких сооружений брать на класс выше, но не нашел.

Такие требования только к марке по водонепроницаемости есть. Ну и соответственно при высокой марке водонепроницаемости, есть минимальные требования к классу.

Последний раз редактировалось Gizmo2k, 04.06.2019 в 14:24.
Gizmo2k вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 14:26
#43
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Тут еще не рассматривают вариант с тем, что фактическая марка бетона при укладке может быть выше проектной.
Например потому, что обеспечить требования по морозостойкости или водонепроницаемости с проектно маркой на сжатие невозможно.
Потом нас строители бомбардируют письмами с просьбой повысить марку в проекте до фактической.
486 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 14:29
#44
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 658


Цитата:
Сообщение от Gizmo2k Посмотреть сообщение
Для железобетонных конструкций следует применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15.
А у Вас точно фундамент ЖБ? Может просто бетонный?
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 14:30
#45
Gizmo2k

инженер-проектировщик, строительный отдел
 
Регистрация: 12.05.2011
Омск
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Тут еще не рассматривают вариант с тем, что фактическая марка бетона при укладке может быть выше проектной.
Например потому, что обеспечить требования по морозостойкости или водонепроницаемости с проектно маркой на сжатие невозможно.
Потом нас строители бомбардируют письмами с просьбой повысить марку до фактической.
Почему, я написал что такое возможно.
Просто я не проверял ещё, были вообще в 1953 нормы по F и W.

Просто у меня по эстакаде этой 65 фундаментов, и даже при обследовании 10% фундаментов, нет вероятности, что все остальные окажутся с такой же маркой бетона а не как по проекту.
Gizmo2k вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 14:31
#46
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,045


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В букварях пишут
Не помню какой букварь. При помоле цемента 2000см/гр, в цементном геле не смачивается часть цемента. Вот он и дает прибавку прочности со временем после 28 суток. При помоле 4000 весь цемент реагирует сразу и поэтому, в расчет не берут последующую прочность.
gofra на форуме  
 
Непрочитано 04.06.2019, 14:33
#47
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
При помоле цемента 2000см/гр, в цементном геле не смачивается часть цемента. Вот он и дает прибавку прочности со временем после 28 суток. При помоле 4000 весь цемент реагирует сразу и поэтому, в расчет не берут последующую прочность.
ну это насколько мне известно один из способов активации цементного вяжущего.
для низкомарочных составов это не практикуется.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 14:46
#48
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Gizmo2k Посмотреть сообщение
Почему, я написал что такое возможно.
Просто я не проверял ещё, были вообще в 1953 нормы по F и W.

Просто у меня по эстакаде этой 65 фундаментов, и даже при обследовании 10% фундаментов, нет вероятности, что все остальные окажутся с такой же маркой бетона а не как по проекту.
Обследование 65 фундаментов дешевле чем строительство 65 фундаментов
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 13:55
#49
Gizmo2k

инженер-проектировщик, строительный отдел
 
Регистрация: 12.05.2011
Омск
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
А у Вас точно фундамент ЖБ? Может просто бетонный?
Ну вот судя по проекту, просто бетонный, арматуры на чертеже нет.
Gizmo2k вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 14:08
#50
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 658


Позанудничаю. Наличие арматуры в бетоне - необходимое, но не достаточное свойство железобетонного элемента. В бетонных элементах тоже может применяться армирование.
Dakar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Набор прочности бетоном по времени на практике

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Набор прочности бетона во времени. РастОК Железобетонные конструкции 37 22.01.2015 00:22
Набор прочности Бабушкин Дмитрий Конструкции зданий и сооружений 3 28.12.2010 17:49
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
срок набора достаточной прочности бетоном в опалубке Maxun4ik Технология и организация строительства 5 14.04.2009 17:27