Непрочитано 21.07.2016, 19:56
Анкеровка гладкой арматуры по сегодняшним нормам сильно больше анкеровки анкерных болтов
s7onoff
 
Сообщений: n/a

Согласно Пособию по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03), анкеровка (глубина заделки, окей) болта исполнения 1 диаметром 20 мм будет составлять 25 диаметров, то есть 500 мм.

Эта цифра, согласно пособию, корректна для следующих условий:
  • Болт из стали ВСт3кп2, R_ba = 145 МПа; (табл. 4 и пункт 3.20)
  • Болт гладкий с отгибом на конце; (табл. 4)
  • Бетон B12.5 (R_bt = 0,7 МПа); (пункт 3.20 и табл. 9).

Теперь открываем железобетонный СНиП 2.03.01-84*, формула 186:

l_an=(w_an*R_s/R_b+deltalambda_an)*d

Принимаем значения таблицы 37 "растянутая арматура в сжатом (как наименьшие) бетоне":
w_an для гладкой арматуры = 0.8
deltalambda_an для гладкой арматуры = 8

В качестве R_s принимаем R_ba = 145 МПа. R_b = 7 МПа (Rbt по СНиП 2.03.01 = 0.66, что близко к принятому 0,7 по вышеобозначенному пособию).
Считаем:
l_an=(0.8*145/7+8)*20 = 24.7*20 = 491 мм. Практически 25 диаметров. Хотя, если б мы приняли растянутую арматуру в растянутом бетоне, то длина анкеровки получилась бы аж 36 диаметров.

А теперь открываем СП 63.13330.2012.
Формула 10.1:
l_an = alfa*l_0,an*1 (принимаем, что болт напряжен до R_bt) = alfa*R_s*A_s/(R_bond*u_s) = R_s*A_s/(eta_1*eta_2*R_bt*u_s).
eta_1 для гладкой арматуры = 1.5
eta_2 для диаметра меньше 32 = 1
R_s = R_ba = 145 МПа
A_s/u_s = d/4 = 5
R_bt = 0,7 МПа
alfa = 1 (для арматуры с крюками и петлями, без анкерных плит)

l_an = 1*145*5/(1.5*1*0.7) = 690 мм. То есть почти 35 диаметров.


А что есть простой болт исполнения 1? Обычный кусок гладкой стали, практически гладкая арматурина. Почему же арматурину нужно заанкерить на 35 диаметров, а болт - всего на 25?

Вопрос номер два - замена болта с исполнения 1 на исполнение 2 (с анкерной плиткой) ведет к снижению длины анкеровки на 40%, в то время как сегодняшний СП разрешает снижать за счет "анкерующих устройств" только на 30%, а в СНиПе 84 года вообще анкерная плитка чуть ли не обязательна.

Собственно, имеем ли мы вообще право использовать эти 25 (и даже 15) диаметров в фундаментных болтах?

Последний раз редактировалось s7onoff, 21.07.2016 в 20:14.
Просмотров: 6964
 
Непрочитано 22.07.2016, 16:44
#21
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


По условиям эксплуатации болты подразделяются на расчетные и конструктивные.
Может эти 25d для конструктивных болтов. В Сп63 вообще минимум 15d
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2016, 17:11
1 | #22
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Есть у меня предположение, что все-таки анкеровка по жб нормативам учитывает то, что арматура может располагаться достаточно плотно, де еще и вблизи грани элемента, да еще и при сложном ндс узла заделки - в отличии от подколонника. При этом когда болты приходится располагать близко к друг к другу да еще близко к к грани подколонника по тому же пособию к длине заделки приходится добавлять еще 5+2 диаметров - вполне сопоставимо с жбшными нормами
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я почему-то думал, что мнения Пособия и самого СНиПа на этот счет сходятся, ан нет - в пособии в таблице указано: "Глубина заделки Н принята из условия Rва = 145 КПа", а в СП 43 и в СНиП 2.09.03 отсылка к стальному нормативу. Тогда да, если смотреть на переход от СНиП 2.09.03 к СП 43 без учета пособия - сопротивление увеличилось, заделка нет.
Думаю, что это все-таки упущение сп 43, поэтому, принимая Rba=190 длину заделки увеличиваю пропорционально 190/145
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2016, 18:12
#23
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Товарищи, рискну предположить, что роль может играть вот такой фактор, который есть в гладкой арматуре балок, плит и прочего, но его нет в вертикальных стержнях анкерных болтов.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: А если так.jpg
Просмотров: 109
Размер:	190.5 Кб
ID:	173755

Отрывок из книги "Стержневая арматура железобетонных конструкций" Мулин Н.М. 1974 год.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2016, 21:07
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Shakaluka, хорошо, об этой вещи я даже не подумал. Но тут, получается, наоборот - вокруг болта (и под ним) бетона ощутимо больше, а анкеровка наоборот меньше.


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
арматура может располагаться достаточно плотно, де еще и вблизи грани элемента, да еще и при сложном ндс узла заделки - в отличии от подколонника. При этом когда болты приходится располагать близко к друг к другу да еще близко к к грани подколонника по тому же пособию к длине заделки приходится добавлять еще 5+2 диаметров - вполне сопоставимо с жбшными нормами
А вот это предположение выглядит очень похожим на истину. Действительно, ведь повибрировать подколонник вокруг болтов обычно вообще ничего не мешает и количество бетона, потенциально вовлекаемого одним болтом, сильно больше.
 
 
Непрочитано 22.07.2016, 22:06
#25
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И чё? Для ст3 вообще 235.
А где 235, там и 370))
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2016, 01:09
1 | #26
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Arikaikai, нет, не получается. Природа явления, на которое я дал ссылку, такова: горизонтальные стержни при твердении бетона зафиксированы так или иначе. А бетон под ними ввиду усадки образует микрополости под нижней частью стержня, которые потом и снижают сцепление. Это возможно только для горизонтально ориентированных стержней. Поэтому стержень гладкого профиля забетонированный в тело бетона параллельно с силой тяжести (вертикально) априори будет иметь более крепкую посадку.

Не берусь утверждать, что прав, но вы совсем мою гипотезу отвергли с заведомо неправильной мотивацией)
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2016, 01:27
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Shakaluka, прошу прощения, прочитал Ваш источник слишком бегло и неверный вывод для себя сделал.
 
 
Непрочитано 23.07.2016, 01:54
#28
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 10:34.
TK вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2016, 01:57
#29
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Ну тут я не согласен, но спорить не буду, пусть не имеет.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2016, 22:34
#30
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Это возможно только для горизонтально ориентированных стержней. Поэтому стержень гладкого профиля забетонированный в тело бетона параллельно с силой тяжести (вертикально) априори будет иметь более крепкую посадку.
Вы почти процетировали бюллетень# 87 1975 года и евронормы))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2016, 12:41
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Не о том спорите.
Offtop: Да они вообще не в дугу. Но, кажется, на правильное направление встают, раз про вертикали и горизонтали вспомнили
Но дело не только в этом.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2016, 17:40
1 | #32
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А что есть простой болт исполнения 1? Обычный кусок гладкой стали, практически гладкая арматурина.
И заметьте - там гладкая арматурина с лапкой.
А согласно СП 63.13330.2012 пункт 10.3.22 "Прямую анкеровку и анкеровку с лапками допускается применять только для арматуры периодического профиля. Для растянутых гладких стержней следует предусматривать крюки, петли, приваренные поперечные стержни или специальные анкерные устройства."

Так что сравнивать длину анкеровки по СП 63 и глубину заделки болта по СП 43 - это не корректно. В СП 63 такая анкеровка гладкой арматуры (лапками) и вовсе запрещена. Вероятно - из соображений надежности и безопасности конструкций. Из тех же соображений и длину анкеровки арматуры увеличили.
Почему требования СП 63 и СП 43 не совпадают? Потому что левая рука не знает, что делает правая. Ну или потому, что у наших нормотворцев - в каждой избушке свои погремушки. А согласитесь, что разные СП делали разные люди из разных "избушек". И, вероятно, они друг друга воспринимают по принципу "эти ребята не только не из нашего двора, они даже не с нашей улицы!"
А безопасность - дорогое удовольствие. Вот сколько есть денег - столько безопасности и купишь.

Последний раз редактировалось Leonid555, 25.07.2016 в 17:50.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка гладкой арматуры по сегодняшним нормам сильно больше анкеровки анкерных болтов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Вопросы по расчёту анкерных болтов (СНиП 2.09.03-85 и пособие к нему) Makuha Makai Конструкции зданий и сооружений 3 06.11.2018 16:52
Уменьшение длин анкеровки арматуры в ж.б. элементах Vasya constr Железобетонные конструкции 21 06.07.2016 14:03
Опечатка в значении альфа при расчёте выносливости Пособия по проектированию анкерных болтов Tyhig Металлические конструкции 15 02.08.2015 22:29
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00