Непрочитано 10.10.2019, 11:59
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в раме?
vladimir1963
 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 81

Доброго времени, уважаемые форумчане. У меня с заказчиком спор:"Нужны ли вертикальные связи по колоннам в плоскости 6-ти пролетной рамы?"Я за то, что не нужны. Если я прав, то подскажите какую-нибудь техническую литературу, где об этом написано. Аргумент заказчика: все узлы шарнирные. Чертежи прилагаю.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертежи.dwg (809.5 Кб, 349 просмотров)


Последний раз редактировалось vladimir1963, 10.10.2019 в 12:06.
Просмотров: 9336
 
Непрочитано 14.10.2019, 11:26
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


vladimir1963, диск горизонтальный нужен, т.е. перекрытие или связевый контур покрытия.

Коллеги, рылся в архивах... вспыло... а кто как решает проблему?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20191014_112438.jpg
Просмотров: 227
Размер:	128.9 Кб
ID:	218827  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 11:55
#22
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Связи вертикальные крестовые можно поставить на растяжение в середине корпуса задавив отрыв. Это решение проверенное опытом
Поподробнее, пожалуйста!
Полагаю, "отрыв" это вертикальная составляющая в колонне связевого блока. Как подбираете количество и место расположения таких дополнительных связевых блоков: из опыта? наглазок?
Без иронии, для саморазвития
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2019, 12:09
#23
vladimir1963


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
vladimir1963, диск горизонтальный нужен, т.е. перекрытие или связевый контур покрытия.
ФАХВЕРК, покрытие монолитное по профлисту.
vladimir1963 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 12:42
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
Поподробнее, пожалуйста!
См. вложение.

Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
Полагаю, "отрыв" это вертикальная составляющая в колонне связевого блока. Как подбираете количество и место расположения таких дополнительных связевых блоков: из опыта? наглазок?
Стараюсь разместить в середине температурного блока. Конечно, архитектор и спецы по инженерии отодвигают связи в не самые хорошие места, но и ничего - стоит.

Цитата:
Сообщение от vladimir1963 Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, покрытие монолитное по профлисту.
В моём понимании это должно выглядеть вот так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20191014_123822.jpg
Просмотров: 178
Размер:	139.3 Кб
ID:	218838  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 12:45
#25
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В моём понимании это должно выглядеть вот так
Интересно, как бы тут выглядел узел опирания балок и прогонов на одну из средних колонн. Колонна должна "держаться" за диск в покрытии.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 12:45
#26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Ситуации разные бывают.... отрыв от ветра маленький для таких зданий можно задавить собственным весом даже и на угловой колонне.

Связи работают на растяжение и на сжатие в таких каркасах. Всё зависит от того как сделаешь. Важно - при выдаче нагрузок на фундаменты не запутаться.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Интересно, как бы тут выглядел узел опирания балок и прогонов на одну из средних колонн. Колонна должна "держаться" за диск в покрытии.
Главные балки сбоку к колонне. Главные балки передают нагрузку через приваренное к торцу ребро, колонна забирает через приваренное сбоку ребро (столик). Прогон сверху на колонну.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 12:47
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от vladimir1963 Посмотреть сообщение
покрытие монолитное по профлисту.
Жёсткий диск вряд-ли обеспечит. Слишком тонкий слой бетона. Да и крепление профлиста к балкам не очень жёсткое.
А если ещё и прогоны, то вообще без диска.
Ставь связи в каждом ряду.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 12:49
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Колонна должна "держаться" за диск в покрытии.
Связи подшиты снизу к прогонам создавая связевый контур для оголовоков колонн

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Жёсткий диск вряд-ли обеспечит. Слишком тонкий слой бетона. Да и крепление профлиста к балкам не очень жёсткое.
Здесь некое желание надежности - я за плоское ЖБ перекрытие по балкам.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А если ещё и прогоны, то вообще без диска.
Прогоны покрытия с диском.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 12:52
#29
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ставь связи в каждом ряду.
изначально так и подумалось. Это было бы самым честным чистым решением данного вопроса
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 12:52
#30
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
А кто сказал что вертикальные связи нужны по всему зданию? Их достаточно по оси А, Ж и 1,6. Внутренние необходимы если вы хотите уменьшить сечения вертикальных элементов за счет расчетной длины
Посыл не верный. В связевом каркасе расположение ВС в плане никак не влияет на расчетную длину колонн.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
необходим жесткий горизонтальный диск ( железобетонное монолитное перекрытие)
Диск можно обеспечить не только монолитной плитой, но и сборными плитами или профнастилом или системой ГС.

vladimir1963 Если металл уже заказан, то наименее затратный вариант - поставить 4 верт. связи по периметру, в крайнем случае 3 из условия обеспечения геом. неизменяемости.
Если Заказчик категорически против связей, то связевые блоки можно решить рамами, увеличив сечения связевых колонн и, может, добавив связевые ригели и рамные узлы.

Если металл не заказан то см. #4 .
Я бы сделал одноэтажную часть одно или 2-пролетной (если в перспективе не планируется устройство 2 этажа).
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 12:53
#31
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 740


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
См. вложение.
на разрезе 1-1 много пролетов нарисовал )
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 12:54
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Диск можно обеспечить не только монолитной плитой, но и сборными плитами или профнастилом или системой ГС.
Согласен. Сборняк чуть по опиранию сложноват - на мой взгляд. Некоторые работы сопутствующие не внушают доверия... акты- актами... а кто-то просто не хочет и не умеет работать хорошо.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
на разрезе 1-1 много пролетов нарисовал )
Как же это сталось-то.... Лизавета.... Торопилась я
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=nCYVGzSaRJ8

Связь вертикальную на покрытии не там поставил...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 13:00
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Сборняк чуть по опиранию сложноват
Хрена себе "чуть". Все плиты должны быть приварены, а боковые поверхности со шпонками тщательно замоноличены.
Offtop: Короче, три слоя рубероида и никаких...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 13:05
#34
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от vladimir1963 Посмотреть сообщение
покрытие монолитное по профлисту.
Монолит излишен - профнастила достаточно
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 13:05
#35
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Хрена себе "чуть". Все плиты должны быть приварены, а боковые поверхности со шпонками тщательно замоноличены.
А в итоге - ни того, ни другого. А в вагончике при стройке жить не весело.....

----- добавлено через ~1 мин. -----
Сегодняшнее время заставляет придерживаться исключительно простых решений. Объяснять, я думаю, не надо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 13:08
| 2 #36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


А что гадать? Посчитать в любой программе со всеми реальными характеристиками и будет ясно - что, где ставить.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Монолит излишен - профнастила достаточно
Я думаю и профнастила не нужно.
Offtop: А вообще, когда на форуме спрашивают по конструктиву, правильные решения могут быть диаметрально противоположные.
У меня, например, в подсознании всегда сидят краны 6К, грузоподъёмностью минимум 50т. Отсюда и всё остальное.
У кого-то ГОКи накладывают специфику. А тому кто всю жизнь проектировал "сараюшки" вообще не понятны какие-то "диски".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 14:30
#37
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от vladimir1963 Посмотреть сообщение
горизонтальные прогоны для крепления панелей уменьшат гибкость колонн
Этим можно пренебречь. Двойку в единицу они не вытянут.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 15:16
#38
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
У меня, например, в подсознании всегда сидят краны 6К, грузоподъёмностью минимум 50т
Похоже, у ФАХВЕРКа и других тоже.
Диск из профнастила. ВС попериметру Грубая прикидка. L=39м, В=36м Суммарная расчетная ветровая нагрузка на стены 0,1тс/м2. Ветровая нагрузка на диск покрытия (ширина грузовой плошади ~ 5м) q=0.1*5=0.5 тс/м
Погонное срезающее усилие на крепления профнастила S=q*L/2b=0.5*39/(2*36)=0.27тс/м. Усилие на саморез при креплении в каждой 2-й волне s=~0.27/2=0.14тс.
Крепи в каждой волне и спи спокойно никаких ГС не надо.
А если поставить в зале по одной промежуточной связи в каждом направлении, то и считать не надо по аналогии со вложением
.....
Сложность устройства покрытия из сборных ж. б. плит сильно преувеличена.
Монолит конечно проще... Каждый прогон с шагом 1,5 м крепить с каждой стороны на 3 болтах. Конечно изготовители и монтажники асы и все отверстия совпадут. Укладываем профнастил, привариваем стад-болты, армируем, бетонируем с вибрированием.
А если без профнастила, то выставляем (подвешиваем) опалубку на высоте 8м.
Или привариваем упоры на балках, укладываем пустотные плиты 1,5*9 м, замоноличиваем швы.
Что проще и быстрее?
....
Offtop: Один, ныне покойный весьма уважаемый мной человек, также к к проектированию подкраново-подстропильных 24-метровых ферм, подходил к устройству проемов в панельной перегородке - это выглядело круто.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.460.3-23.98.1-0.2ПЗ.jpg
Просмотров: 76
Размер:	146.5 Кб
ID:	218844  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.10.2019 в 15:30.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 15:27
#39
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Похоже, у ФАХВЕРКа и других тоже.
Я всю жизнь в промке работаю.... привычно ведь.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Что проще и быстрее?
Смотря что проектировать, в какие сроки, на каких условиях, с какими исходными данными, с кем строить, как долго, из какого региона, в какое время года, проходить экспертизу, коллективом делать или одному, что за подрядчик..... и куча всего-всего
Для ответов на такие вопросы первоначально готовят серьезное ТЗ, либо корректируют выданное, либо ТЭО проводят, карточки строительных конструкций на каждый каркас площадки.....
Чёрт его знает что проще и быстрее....

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Сложность устройства покрытия из сборных ж. б. плит сильно преувеличена.
А если их неоткуда взять? А от производства до площадки 1654 км..... они ж золотые будут.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А от производства до площадки 1654 км.....
Ах да... привезти только по зимнику можно...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 15:57
1 | 1 #40
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
в какие сроки, на каких условиях, с какими исходными данными, с кем строить, как долго, из какого региона
Об этом как обычно, автор умалчивает
Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я всю жизнь в промке работаю.... привычно ведь.
Опыт промпроектирование дает (по крайней раньше давало) громадные преимущества. В связи с разнообразием схем и решений кругозор шире. Да и АБК почти в каждом объекте доает определенный навык в гражданке.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли вертикальные связи по колоннам в раме?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вертикальные связи в промылненных одноэтажных зданиях eugenmax Конструкции зданий и сооружений 9 07.04.2020 11:05
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Металлические связи по ЖБ колоннам. Как решить косяк строителей? TheStorm Металлические конструкции 6 07.08.2012 15:28
Вертикальные связи по колоннам. Подкрановая часть Сеченов Конструкции зданий и сооружений 12 10.06.2012 17:58
Вертикальные и горизонтальные связи в металлокаркасе. Rokir Металлические конструкции 33 25.10.2011 13:52