Непрочитано 13.11.2008, 20:28 1 |
Анкеровка "П-образного" стержня на торце стены
Mozgunov
 
Начинающий проектировщик
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 443

Может кому-то вопрос покажется смешным, но мне это нужно знать. Так что попрошу помочь. Вопрос следующий: на торце стены устанавливается с шагом горизонтальной арматуры "П-образные" поперечные стержни. Ножки этой буквы "П" мы заводим в стену на длину анкеровки для тонких стен или на 1,5 толщины стены в толстых стенах. У меня в памяти остались воспоминания, что длина анкеровки это расстояние от точки критического обрыва до конца стержня защемлённого в бетоне. Причём анкервка по таблицам руководства посчитана с тем условием, что напряжения в стержне достигли предела текучести (можно в Мандрикове посмотреть как выводятся расчётные формулы). Т.е. если даже стержень "потечёт" продёргивание не произойдёт. Так вот вопрос в том от какой точки откладывается эта длина анкеровки и достигается ли в этом месте (на торцах) стены такие напряжения. Если я что-то напутал и эта арматура ставиться для чего-то другого большая просьба объясните для чего. Спасибо!
__________________
dmtools.ru
Просмотров: 36607
 
Непрочитано 02.12.2014, 17:29
#61
proteirei


 
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 154


Если я правильно понял смайлик, то это грусть по таким сечениям стен и армированию.
А по теме вопроса из #59 сообщения есть что-нибудь?
proteirei вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 12:57
#62
MankAV


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
Согласен с Peter, но эту длину можно и нужно уменьшать, так как в этих местах арматура не работает на 100%. Коэфф. уменьшения Атр./А факт., но не менее 0.7.
Здравствуйте. Тоже интересен вопрос с "Пшками". Если у Вас имеется мозаика поперечных усилий в поперечной железобетонной диафрагме здания этажей 25, выложите, пожалуйста (хотелось бы понять куда девается поперечная сила у торцов стены).
MankAV вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 13:30
#63
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


П-ка, на мой взгляд, не имеет отношение к

Цитата:
Сообщение от MankAV Посмотреть сообщение
поперечная сила у торцов стены
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 14:17
#64
MankAV


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 68


Вполне возможно, что не имеет. Давайте разбираться вместе.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Чем отличается напряженное состояние в диафрагме в зоне А и взоне Б?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Диафрагма Модель.jpg
Просмотров: 694
Размер:	110.1 Кб
ID:	167750  
MankAV вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 14:28
#65
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Вы о поперечной силе? Или о возикновении усилий сжатие-растяжение и сдвига?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 15:04
#66
MankAV


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 68


Если не ошибаюсь, напряженное состояние сжатия-растяжения-сдвига образуется от воздействия внешней сжимающей-растягивающей силы, поперечных сил и моментов. Я в данном случае про сжатие-растяжение-сдвиг " . Как я представляю, в зонах А и Б на вертикальные стержни действует преимущественно сжимающая сила, а отличие в том, что окружающий бетон зоны А обеспечивает их устойчивость, в зоне Б крайний вертикальный стержень у торца в одном направлении от потери устойчивости не защищен. Верно?
MankAV вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 15:46
#67
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от MankAV Посмотреть сообщение
Как я представляю, в зонах А и Б на вертикальные стержни действует преимущественно сжимающая сила
А сдвигающую куда денем? Свободно в сторону растолстеть стене мещает перекрытие.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 16:06
#68
MankAV


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 68


Правильный вопрос, Сергей. Как раз ответ на этот вопрос и должен, я думаю, привести нас с Вами к ответу на тему в "шапке". Итак: сдвигающая сила денется на горизонтальную арматуру (горизонтальная вдоль длинной стороны стены и горизонтальная поперек стены (тобиш, шпильки).
В свою очередь, диаметр горизонтальной арматуры, как раз и определяется этой сдвигающей силой (с учетом бетона, конечно), а эта сила, что в зоне А, что в зоне Б одинакова. Таким образом, на горизонтальную арматуру в зоне А действует та же сила, что и в зоне Б. И, соответственно, для защиты крайних вертикальных стержней (торцевых) от потери устойчивости надо ставить горизонтальные П-образные детали из арматуры диаметром горизонтальной арматуры, поставленной вдоль длинной стороны стены. А для обеспечения работы этой П-образной детали, ее "усы" надо запустить на длину нахлеста вдоль горизонтальной арматуры, расположенной у длинных граней стены (диафрагмы).
MankAV вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 16:12
#69
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от MankAV Посмотреть сообщение
А для обеспечения работы этой П-образной детали, ее "усы" надо запустить на длину нахлеста вдоль горизонтальной арматуры, расположенной у длинных граней стены (диафрагмы).
А это не то же самое, написанное в СП? ))))
10.4.4 На торцевых участках стены по ее высоте следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных или замкнутых хомутов, создающих требуемую анкеровку концевых участков горизонтальных стержней и предохраняющих от выпучивания торцевые сжатые вертикальные стержни стен.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 16:13
#70
MankAV


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 68


Горизонтальное сечение у торца стены

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А это не то же самое, написанное в СП? ))))
Тоже самое, мой друг, тоже самое. Вопрос в том, верно ли предположение, что у торца стены Пшки можно уменьшить в диаметре и нахлест сделать короче
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Диафрагма  Модель 1.jpg
Просмотров: 595
Размер:	75.9 Кб
ID:	167771  
MankAV вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 16:33
#71
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от MankAV Посмотреть сообщение
сдвигающая сила денется на горизонтальную арматуру (горизонтальная вдоль длинной стороны стены и горизонтальная поперек стены (тобиш, шпильки).
Ну вот, приехали. Это для стены?
Гляньте то хоть условие прочности по СП 63 (8.110).
Да и компонетны усилий само собой.
Вложения
Тип файла: docx 67.docx (212.7 Кб, 192 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 16:48
#72
MankAV


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Да и компонетны усилий само собой.
Прошу Ваши комментарии к данным компонентам усилий, и почему в торце стены Побразная деталь должна быть меньшего диаметра, чем горизонтальная арматура вдоль длинной грани стены.
MankAV вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 16:57
#73
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от MankAV Посмотреть сообщение
Вопрос в том, верно ли предположение, что у торца стены Пшки можно уменьшить в диаметре и нахлест сделать короче
В Евронормах - нахлест равен длине нахлеста горизонтального стержня и, соответственно, диаметр П-шки равен диаметру горизонтального стержня.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 11:08
#74
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от MankAV Посмотреть сообщение
Прошу Ваши комментарии к данным компонентам усилий
Попробую удовлетворить ваше желание, хотя это не ко мне, а к Н.И. Карпенко.
В зонах А и Б возникают косые трещины в зависимости от мах главных Nх и Nу, а Nху учавствует в формировании угла наклона.
Косую трещину пересекает и верт. и гор. ар-ра. Если вертикальной хватает держать трещину, то и гор. для этого не нужно.
Вложения
Тип файла: docx 68.docx (2.01 Мб, 133 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2016, 20:10
#75
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461


то ли поздно уже, но все же не пойму, зачем анкерить горизонтальную распределительную арматуру стены, куда она денется
скажем, если проем обрамляется пилоном с хомутами и выпучивание верт. арм. исключено, нужно ли горизонтальную арматуру заводить в пилон на L анк

Последний раз редактировалось Казбек, 21.07.2016 в 20:20.
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2016, 08:03
#76
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
то ли поздно уже, но все же не пойму, зачем анкерить горизонтальную распределительную арматуру стены, куда она денется
Распределительную, возможно, и не нужно. Но в местах, где от верт. нагрузки возникает стеснение в поперечном расширении, эта распределительная превращается в рабочую.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2016, 09:32
#77
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
нужно ли горизонтальную арматуру заводить в пилон на L анк
Нужно. Только Lанк уместно откорректировать, исходя из усилия.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка "П-образного" стержня на торце стены

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры в торце плиты sys81 Железобетонные конструкции 35 22.06.2015 14:13
анкеровка кирпичной стены rakshin Каменные и армокаменные конструкции 17 07.04.2011 21:05
Поперечная сила на торце стены. Sleekka Конструкции зданий и сооружений 10 21.02.2006 10:32