Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире

Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2005, 19:39
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире
Haron
 
Регистрация: 26.07.2005
Сообщений: 4

В Мономахе 3 было расчитано монолитное здание стеновой системы (наружные стены самонесущие, кроме торцевых). После этого плита типового этажа была передана в подпрогрпмму Плита, где был произведен расчет с триангуляцией 0,2 м (размер плиты 14х37 м, пролеты местами до 7 м). Толщина плиты 200 мм.
Параллельно плита была расчитана в нелинейной постановке в Лире.
Возникли вопросы:
1. При передачи расчетной схемы из модуля Плита в Лиру в местах стыка со стенами были установлены автоматически связи по всем степеням свободы, кроме Ux. Но ведь стена и плита перекрытия жестко связаны?
2. Как правильно считать эквивалентное армирование (это приведение арматуры к площади на 1 м.п.)? Есть например 20 см2 - как пересчитать на эквивалентное армирование?
3. Пошаговое приложение нагрузок? Например есть загружение 10 т/м2, задаем количество шагов 10 и задаем пошаговое приложение нагрузок 10 раз по 0.1, т.е. с каждым шагом нагрузка возрастает на 10%?
4. Если так, то после задачи армирование в КЭ 241 (почему доступно только армирование в виде физического эквивалента листа?) и проведения нелинейного расчета прогиб составил 46 мм (Лира9.0) против 34.5 (Плита Мономах 3). Кому верить?
5. При попытке расчитать армирование в ЛирАрм при назаначении модуля армирования Оболочка или Плита появляется сообщение об ошибке (Некоторые элементы имеют недопупустимый модуль армирования). В чем дело?
6. Может кто поможет с файлом с расчетной схемой здания с несущими монолитными стенами и монолитными же перекрытиями (здание стеновой схемы)?
Просмотров: 25922
 
Непрочитано 03.07.2007, 01:40
#21
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


d10 шаг 200 => AS=3.927 см^2 (для 1 пм сечения плиты)
%армирования х(или у)=AS/(h0(см)*100(см))*100=AS/h0(см)

как в лист пересчитать, я думаю, догадаетесь
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2007, 01:55
#22
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Ты мне посчитал площадь на погонный метр, большое спасибо. Вот попробуй так задать d25 шаг 200. для плиты h=200мм с защитным слоем 20мм. Прошу совета специалистов знающих данный вопрос.
depak вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2007, 22:19
#23
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
Ты мне посчитал площадь на погонный метр, большое спасибо.
-?? Странно, вроде:
Цитата:
%армирования х(или у)=AS/(h0(см)*100(см))*100=AS/h0(см)
Для d25 ш.200:
h0=16.75 см, %арм.=24.544/16.75=1.465
В чем подвох вопроса?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2007, 23:05
#24
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


под эквивалентом я имею ввиду не % армирования, а толщину арматуры для пластин, сеток и стержней. Как в лист или сетку пересчитать я что то затрудняюсь...
depak вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 01:41
#25
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Ширина листа b=100 см. Площадь S=25.544 см2.
Толщина листа t=S/b=25.544/100=0.255 см
В чем вопрос-то?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 09:26
#26
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Советую обратить внимание, на разницу в результатах при использовании физ. экв. листа и сетки.
При расчете жбк ИМХО следует задавать именно сетку.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 09:34
#27
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


RomanM
Кстати меня этот вопрос тоже очень интересует. Вроде бы при использовании листа учитывается коэффициент Пуассона арматуры. Но как именно это влияет на работу и чем это отличается от стержневого эквивалента для меня пока загадка. Не хотелось бы заниматься домыслами, а почитать литературу по данному вопросу.
depak вне форума  