Непрочитано 27.10.2010, 16:59 #1
Кто занимался обследованиями и техобслуживаним башен связи? поделитесь опытом!
Vladzimej
 
Регистрация: 23.11.2009
Сообщений: 13

Кто занимался обследованиями и техническим обслуживаним башен связи, мачт и опор антен?
поделитесь опытом!

Последний раз редактировалось Vladzimej, 16.11.2010 в 14:39.
Просмотров: 4301
 
Непрочитано 31.10.2010, 19:47
1 | #2
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


Занимался обследованием АМС мобильной связи. Но каким опытом - то есть в чем конкретно вопрос? Уточните.

Последний раз редактировалось Vpch1, 31.10.2010 в 23:32.
Vpch1 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 13:02
1 | #3
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Деньги берите, все остальное приложится
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 14:05
#4
Vladzimej


 
Регистрация: 23.11.2009
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Vpch1 Посмотреть сообщение
Занимался обследованием АМС мобильной связи. Но каким опытом - то есть в чем конкретно вопрос? Уточните.
вопрос такой - как выполнить угловые измерения отклонений ствола башни от вертикали, для башни (трубостойка), расположенной на крыше здания?
произвести измерение стрелы прогиба поясов - ее можно выполнить для трубостойки? (поясов-то у нее нет...)?

спасибо)

Последний раз редактировалось Vladzimej, 16.11.2010 в 14:15.
Vladzimej вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 23:36
#5
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от Vladzimej Посмотреть сообщение
вопрос такой - как выполнить угловые измерения отклонений ствола башни от вертикали, для башни (трубостойка), расположенной на крыше здания?
произвести измерение стрелы прогиба поясов - ее можно выполнить для трубостойки? (поясов-то у нее нет...)?

спасибо)
Отклонение от вертикали мы измеряем геодезическими приборами. Если вопрос в методике, то описание есть практически в любой книге "Инженерная геодезия" (если не ошибаюсь, в dnl есть, посмотрите).
Но я не совсем понял, у Вас все-таки башня или отдельная стойка? Если отдельная стойка, и нет возможности установить прибор, то мы пользуемся электронным уклономером с базой 800мм - быстро, просто, и не такая большая погрешность.

"Прогиб" поясов - может имелся ввиду выгиб от вертикальной оси стойки (либо пояса)? Если так, то мы натягиваем между двумя точками стальную струну и измеряем отклонение от этой линии.
Vpch1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 12:09
#6
Vladzimej


 
Регистрация: 23.11.2009
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Vpch1 Посмотреть сообщение
Отклонение от вертикали мы измеряем геодезическими приборами. Если вопрос в методике, то описание есть практически в любой книге "Инженерная геодезия" (если не ошибаюсь, в dnl есть, посмотрите).
Но я не совсем понял, у Вас все-таки башня или отдельная стойка? Если отдельная стойка, и нет возможности установить прибор, то мы пользуемся электронным уклономером с базой 800мм - быстро, просто, и не такая большая погрешность.

"Прогиб" поясов - может имелся ввиду выгиб от вертикальной оси стойки (либо пояса)? Если так, то мы натягиваем между двумя точками стальную струну и измеряем отклонение от этой линии.
Спасибо! Да, сейчас меня интересуют именно отдельные трубостойки. У Вас нету примера составления акта угловых измерений при использовании электронного уклонометра?

И вопрос по выполнению нивелирования и обследования проседания фундаментов опор - если АМС располагается на крыше здания или сооружения, то что можно измерить в этом случае?
Vladzimej вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 15:29
#7
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от Vladzimej Посмотреть сообщение
Спасибо! Да, сейчас меня интересуют именно отдельные трубостойки. У Вас нету примера составления акта угловых измерений при использовании электронного уклонометра?

И вопрос по выполнению нивелирования и обследования проседания фундаментов опор - если АМС располагается на крыше здания или сооружения, то что можно измерить в этом случае?
Мы, как правило, акты измерения отклонений не составляем. Делается "Заключение о техническом состоянии ...... ", и в приложениях просто выкладываем чертеж-схему - куда отклонилось и насколько. Ну и плюс на этом листе стандартные подписи.

В случае расположения АМС на покрытии здания оцениваются конструкции под АМС (стена, плита, балка или колонна). Например, наличие прогибов плиты или балки, на которую поставлено АМС.

Но бывает, что у владельца здания возникает к оператору мобильной связи претензия типа "... поставили мачту, и здание стало рассыпаться". В этом случае приходится делать обследование фундаментов здания, чтобы выявить причину.
Vpch1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Кто занимался обследованиями и техобслуживаним башен связи? поделитесь опытом!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Кто нибудь рисует в Автокаде вместо мышки на планшете пером? (Поделитесь опытом) dextron3 AutoCAD 37 06.03.2012 18:40
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Вопрос к специалистам по Scad, кто то рассчитывал раму в пространстве с крановыми нагрузками? Если да поделитесь опытом!!! dremasss SCAD 44 01.11.2009 22:47