22.04.2013, 23:14 | #1 | |
Как сделать осадочный шов между двумя ленточными фундаментами, ведь подушки мешают.
Регистрация: 08.04.2013
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 4381
|
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
А здание 56 года по заданию? Выбрали вы тему для диплома! Подвал у зданий есть? Разрез по нему дайте - с фундаментами. Шов надо решать под землей еще - выдвигать и навешивать какой либо монолитный пояс нового здания над подушками старого - оставлять шов и вертикальный и горизонтальный (над старым фундаментом) а уже на пояс ставить стены. Считать фундаменты нового здания на крен, осадку. Фундаменты старого здания считать на влияние нового здания - тоже осадка. Короче гемор! А ПРГ тут мне кажется не поможет - покажете как вы его хотите приспособить?
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2013
Сообщений: 6
|
С прогоном я думаю вот так,http://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=101696&stc=1&d=1366697406
А насчет вывести консольно, как вы представляете вывесте консольно ленточный фундамент .Насчет подвала , у реконструируемого есть , у пристраиваемого нету. Последний раз редактировалось Игорь13, 23.04.2013 в 10:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,400
|
Шпунтово-разделительная стенка тр.ф159х8, Lпогружения на сжимаемую толщу, шаг200-250мм - внутрь бетон В10-В15. Минимум 200-300мм от существующих конструкций для станка УГБ или ЛБУ. А то еще старый подвал заставят проверять на устойчивость существующих блоков от новой нагрузки. А дальше чистое чертилово))). Без монолита не обойдется.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Сомнительно (хотя и возможно) для этого ФЛка должна быть шириной 2+2+0,4=4,4 м (при осевом расположении).
Цитата:
Мне он тоже больше нравится! |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2013
Сообщений: 6
|
Новый фундамент да будет засыпан , на счет того какие там подушки лежат неизвестно, я в принципе могу указать какие угодно с глубиной заложения тоже по моему проекту уж точно строить не будут просто надо показать что могу, в подвале существующего здания видно ФБС не монолит, грунтовые условия такие:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1366728478 Вариант с расположением корпуса отдельно не хочу потому что много чертежей переделывать уже надо,крышу рассчитал вальмовую 10 скатную на 60 страниц тоже переделывать пересчитывать, короче времени мало а переделывать много.В жизни если буду сталкиваться теперь то учту но здесь надо вплотную. Последний раз редактировалось Игорь13, 23.04.2013 в 23:14. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
минимальное расстояние между существующими ленточными фундаментами и проектируемыми буронабивными сваями | Vitamin C | Основания и фундаменты | 2 | 17.05.2011 18:09 |
Как сделать врезку между двумя трубопроводами в AutoCAD MEP 2011? | ilbin | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 19.10.2010 16:35 |