Куда перенести ВРУ здания
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332
|
||
Просмотров: 3569
|
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
Вопрос в том: является ли лестничная клетка незадымляемой? Подозреваю, что в жилом здании высотой до 28м она обыкновенная
Посмотрите ещё п.6.32 СНиП 21-01-97* (в части применения/неприменения СНиП я в курсе). Эта же тема в п.4.4.4 СП 1.13130.2009. Последний раз редактировалось banzai1983, 27.01.2020 в 10:22. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Конечно же простые распределительные щитки на этажах в подъездах есть, но речь не об них а о ВРУ дома, установленного в подъезде на лестничной клетке между 1 и 2 этажами
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Я по своему опыту капремонта жилых домов. Никто никуда не перенесёт это ВРУ, иначе надо менять расположение вводов, бежать в сетевую и прочие вытекающие. Даже делал расчёт вводов, получал что надо увеличить сечение питающего, ограничились заменой стояков из расчёта по новым нормам, и отдельно делал расчёт по старому ВСН, чисто информативно, показать что укладываемся в действующие ТУ. Обычно капремонт заключается в замене проводки и оборудования.
То что между 1-м и 2-м этажом это конечно странно, обычно либо на 1-м, либо в вестибюле, под первой лестницей 1-го этажа где-нибудь, ну или подвал. Последний раз редактировалось Jоhnny, 27.01.2020 в 22:30. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
Ни разу не встречал такого.
Но тут правильно вопрос задан: Ведь обычная лестница в пятиэтажке не должна являться незадымляемой. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
С чего вы взяли что это пятиэтажка, где вы видели в пятиэтажке ВРУ в подъезде. Обычный девятиэтажный дом серии 1-464-Д, ВРУ установлены в подъезде на лестничной клетке между 1 и 2 этажами.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=155859 Цитата:
Основания в посте #1 - не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ на незадымляемых лестничных клетках
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776
|
Offtop:
Цитата:
Нарушение норм - это не основание для проектирования, это основание для принятия мер для устранения нарушения. Основание для проектирования - договор, задание на проектирование, решение собственника - предусматривает перенос ВРУ? - если нет, то это - письмо заказчику о том, что невозможно выполнить "ремонт" без решения вопроса о переносе ВРУ, и его (или совместное, но не твоё) дальнейшее решение. Если в смысле подстилания соломы всё хорошо, то я рад, а если нет, то мне всё равно по большому счету, но хотелось бы знать, не технику - куда что переносить, - а как правильно решается вопрос ли юридически. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323
|
Да не относится эта лестница к "незадымляемым"
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 40. Классификация лестничных клеток 1. Лестничные клетки в зависимости от степени их защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы: 1) обычные лестничные клетки; 2) незадымляемые лестничные клетки. 2. Обычные лестничные клетки в зависимости от способа освещения подразделяются на следующие типы: 1) Л1 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже; 2) Л2 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии. 3. Незадымляемые лестничные клетки в зависимости от способа защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы: 1) Н1 - лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам; 2) Н2 - лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре; 3) Н3 - лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Способ обучения на второе высшее образование "ПГС" -куда лучше, как поступать и куда? | DenveRus37 | Профессии и трудовые отношения | 72 | 12.10.2022 19:28 |
Копируется не туда, куда надо, что делать | dirks | AutoCAD | 18 | 14.09.2017 14:34 |
Как построить пересечения 3Д тел и перенести контуры на плоскость ? | dorofeevms | AutoCAD | 4 | 20.10.2015 11:25 |
Куда податься заказчику? | Pavel_V | Профессии и трудовые отношения | 64 | 26.06.2014 11:25 |
Куда направлен крутящий момент при натяжении каната при левой свивке | Tyhig | Машиностроение | 21 | 14.03.2013 18:23 |