Подрядчик на площадке залил монолитные ж/б стены толщиной 200 мм.
Через 2 дня распалубил. Практически сразу в стене были обнаружены сквозные вертикальные трещины раскрытием до 0.3 мм.
При осмотре ранее залитых стен, в них тоже выли обнаружены трещины.
И что характерно:
1. Раскрытие снизу до верху - одинаковое
2. Располагаются трещины с шагом 2 - 3 м
3. На всех стенах ничего сверху нет. Не успели перекрытие залить.

Предполагаю, что причина в отсутствии качественного ухода за стенами - была сильная жара и один раз холодный ливень.
Т. Е., думается, что Трещины носят усадочный характер.

Хочется аргументированно разобраться. Есть ли литература, на которую можно сослаться?

Спасибо
Просмотров: 3519
 
Непрочитано 03.06.2014, 17:25
#2
Maxa


 
Регистрация: 04.01.2008
Сообщений: 113


0.3 мм это на мой взгляд не волосяные трещины. Волосяные они на обе стороны не проходят, на мой взгляд. По больше информации пожалуйста, стены на чем стоят, стены для чего. Сверху до низу это не усадочные, они случайно не по арматуре проходят??? Может там в этих местах арматура сместилась? или диаметр больше, защитный слой нарушен? Желательно фото в студию в нормальном качестве! Бетон какой марки? трамбовали? Уход за бетоном был?
Maxa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Вертикальные волосные трещины в стенах новостройки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании pusikul Обследование зданий и сооружений 21 23.12.2014 18:17
Нужны ли вертикальные и горизонтальные антисейсмические швы в стенах из сэндвич- панелей? (Есть ли примеры?) Rourker Конструкции зданий и сооружений 1 06.02.2014 05:56
трещины в кирпичных стенах старого здания появились через 50 лет shhapow Каменные и армокаменные конструкции 6 12.11.2010 23:16
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? Volkan Железобетонные конструкции 11 19.03.2010 07:02
Вертикальные трещины на доме Storms Конструкции зданий и сооружений 22 24.08.2009 20:06