| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.10.2019, 11:09 | #1 | |
Укрупненный расчет водно-оздоровительного комплекса.
Регистрация: 27.09.2019
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 4491
|
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
Тоже искал в свое время удельные нагрузки для спортивно-оздоровительного центра, нет таких цифр в наших нормативках. Нужен технолог, вернее задание от технолога, где что будет находится, их нагрузки. Потом терроризируешь ОВшников и ВКшников. Плюс прикидываешь освещение, нагрузки на слаботочку, пожарку.
__________________
Тут не может быть ваша реклама |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
Такой набор помещений мне и в частных домовладениях доводилось встречать (50 кВт точно хватит)
Это точно, а то сколько не считал гостиницы по укрупнённым показателям из СП, всегда раза в два промахиваешься в меньшую сторону, а вот аналоги выручают, да. Тем более с весёлыми пожарными нормами иногда выходит нагрузка в пожарном режиме также раза в два скачет от номинального. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51
|
Идеальный вариант - проект-аналог.
Но можно сильно промахнуться как по ОВиК, так и по ВК. Мощность будет сильно зависеть от системы водоподготовки, закрывается ли объект при отсутствии ГВС от "города"или нет (если не закрывается, то бойлеры будут, если нет своей котельной). Делал давно предварительные расчёты нагрузок для получения ТУ на фитнес-центры в составе МФК (скрины во вложении). Расчёты делал по аналогии с фитнесом в похожем МФК. Кондиционирование было общее на МФК, не забудьте добавить. С вентиляцией тоже не уверен, что эта вся мощность. Возможно, что-то от общей системы вентиляции МФК сюда шло. На период отсутствия ГВС от "города" ВК-шники могут предусмотреть бойлеры. Также не забудьте включить в расчёт пожарные насосы и дымоудаление (в расчёте максимума не участвуют, но должны быть показаны отдельным разделом). Слаботочку, лифты/эскалаторы, наружное освещение, антиобледенение и пр. тоже не забудьте. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Есть вариант, сделать проект внутреннего электроснабжения, посчитать общую нагрузку и по ней получать ТУ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. | rodin | Машиностроение | 11 | 14.12.2017 18:29 |
Расчет сферического резервуара с помощью программного комплекса | Алена333 | Расчетные программы | 6 | 27.09.2015 23:48 |
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику | Саразан | Лира / Лира-САПР | 13 | 24.08.2014 14:33 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |