Возможно ли применение СИП-4 сечением 95 для сети наружного освещения?
Регистрация: 19.01.2021
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 9496
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
... а время отключения то маленькое, не более 0,1 с, при таком времени сечение по термостойкости должно быть не большое
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.01.2021
Сообщений: 4
|
Возможно, я не права, но автоматы Б или А не рекомендовали использовать в сетях наружного освещения
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Цитата:
А как КЗ в конце линии ловить на С кат? Применением автомата А или Б кат можно сечение проводов в разы снизить. А еще лучше, поставить автомат с электронным расцепителем и ручной регулировкой - будут ложняки, эксплуататоры подправят вручную уставки. Какой ток КЗ? Какая установленная мощность приборов? Какое падение на последнем светильнике получается? Сечение диктуется не только падением напряжения в конце линии (хотя и падение регламентировано в 5%, вроде, нормативами), обычно по току КЗ в конце линии сечение выбирается. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.01.2021
Сообщений: 4
|
Категорию С обосновали большими пусковыми токами при включении светильников, даже светодиодных. Пытаюсь выяснить у производителя светильников, можно применять автомат категории В или нет. Получается длина линии освещения от щита до последнего светильника 2300м, мощность 13кВт. по потерям проходит СИП-4 4х70. Но ток однофазного кз в конце линии в таком случае совсем маленький. Если принимать СИП-4 4х150, то ток кз 170А, проходит автомат С на 32А. Но 4х150 это нереальная какое то сечение для освещения |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Цитата:
Вот еще статья на эту тему: http://220blog.ru/pro-raschet/nuzhno...etilnikov.html Но я бы еще перестраховался уточнил у производителя светильников длительность пускового тока. У электронных расцепителей время задержки отключения металлического КЗ около 20 мс. Этого достаточно, чтобы светильники зажглись и линия не отключилась. У обычных автоматов время задержки около 5 мс, что все равно в 100 раз дольше, чем надо. Последний раз редактировалось Pavel_V, 29.01.2021 в 07:41. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
На среднем напряжении реклоузеры ставят для подобных целей, чтобы всю линию не отключать.
Почему бы не поставить на НН доп автомат? Если это позволит уменьшить сечение проводов линии, то почему нет? В месте установки автоматов можно заодно и сечение линии понизить. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
в освещении ставят также.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.01.2021
Сообщений: 4
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Если не получится, то попробую придумать что то с автоматом в середине линии |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2018
Сообщений: 23
|
А как насчёт возможности питания от двух-трёх разных источников вдоль линии СИП или вблизи неё (есть такая возможность? при этом управление сделать единым по каскадной схеме тогда можно) и применение в совокупности автоматов 16 А типа В и ОПН типа меандр?
Еще не забыли про ПУЭ, п. 6.3.40? На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ЛИРА-САПР 2020. Возможно ли расчитать прочность стержней с произвольным сечением? | ZVV | Лира / Лира-САПР | 8 | 22.07.2020 20:04 |
Наружные сети освещения при выполнении проекта благоустройства | AlexeyN | Инженерные сети | 10 | 22.09.2013 23:28 |
электротехнический расчет наружного освещения | Инзиля | Электроснабжение | 4 | 28.03.2013 14:49 |
Какой документ регламентирует о необходимости наружного освещения объекта капитального строительства а именно "этнокультурный центр" | FaKeR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 17.04.2012 20:46 |
Возможно ли применение шпунтового ограждения в качестве опалубки в глубоком котловане? | SerStar | Основания и фундаменты | 1 | 17.05.2011 12:30 |