| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раскрепленные верхнего пояса прогонов из гнутых швеллеров односкатной кровли профнастилом

Раскрепленные верхнего пояса прогонов из гнутых швеллеров односкатной кровли профнастилом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.04.2017, 00:06 #1
Раскрепленные верхнего пояса прогонов из гнутых швеллеров односкатной кровли профнастилом
Unforgiven92
 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53

Добрый день! Понимаю что на этот счёт была тьма подобных тем, но всё же хотелось бы уточнить. Профнастил раскрепляет верхние пояса прогонов и плоскости. В случае двухскатных кровель это обеспечивается тем (как я понимаю), что два коньковых прогона скреплены между собой, и тем самым сдерживают за счёт профнастила остальные прогоны. Как быть с односкатыми кровлями? Профнастил скрепляет все верхные пояса прогонов, но при одинаковом загружении всех прогонов пояса деформируются одинаково и выходит профнастил просто смещается в сторону деформаций. Как быть?
Просмотров: 8738
 
Непрочитано 06.04.2017, 10:42
1 | #2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Unforgiven92, стр. 157-160 https://dwg.ru/dnl/9100
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 10:49
#3
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Профнастил при соответствующем креплении (в каждой волне) образует жесткий диск, расчерченный в плане на "ячейки" прогонами. При деформации прогонов "по-скату" упрощенно можно представить, что эти ячейки работают на изгиб/сдвиг вдоль ската как плоские диафрагмы (балки-стенки), опорами для которых являются угловые зоны вблизи примыкания/опирания прогонов на главные балки покрытия.
Несущая способность настила на сдвиг, как и его креплений, должна быть проверена в соответствии с рекомендациями.
Нагрузкой для проверки в данном случае является либо фиктивная сила от потери устойчивости прогонов, либо горизонтальные нагрузки на раму, в случае если настил выполняет еще и функцию связей по покрытию.

Последний раз редактировалось Chebyn, 06.04.2017 в 11:17.
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 12:28
#4
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Unforgiven92, стр. 157-160 https://dwg.ru/dnl/9100
За книгу спасибо, правда по моему вопросу не нашёл ответа, на 158стр. п.1 написано что горизонтальная составляющая должна быть воспринята либо всеми прогонами либо одним наиболее жёстким прогоном (нижний обычно). В моём случае прогоны длиной 6м не чем не раскреплены кроме (предположительно) профлиста, нижний прогон хоть он и меньше нагружен но всё равно не тянет.

Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
При деформации прогонов "по-скату" упрощенно можно представить, что эти ячейки работают на изгиб/сдвиг вдоль ската как плоские диафрагмы (балки-стенки), опорами для которых являются угловые зоны вблизи примыкания/опирания прогонов на главные балки покрытия.
Ваш ответ мне нравится) не найдётся ли какой нибудь литературы в которой более подобно это описано?
Unforgiven92 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 13:11
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
правда по моему вопросу не нашёл ответа
жесткую ферму для двух крайних верхних прогонов делаете и всё
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 20:17
#6
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
жесткую ферму для двух крайних верхних прогонов делаете и всё
На перспективу возможно...)

Здание уже строится. Прогон потерял устойчивость из гнутого швеллера 200x80x5 (С245) как стали заливать стяжку, понять не можем почему. Здание односкатное. Идут 2 главные балки длиной 8 метров под уклоном 1 градус, по ним устроены связи. По балкам идут эти прогоны с шагом 1.4 метра. Прогоны крепятся болтами к опорным столикам привареным к главным балкам. По прогонам профлист 75x0.8. Кроме профлиста прогоны не что не раскрепляет. Расчётная нагрузка 300кг/м2 (420кг/м.п.). По факту был уложен утеплитель (150мм) и стяжка 3см (вышло около 170кг/м.п.) и уже пошли деформации... Если в расчёте принимать что верхний пояс раскреплён полностью профлистом, запас выходит по расчёту около 12%. Если учитывать что верхний пояс не чем не раскрепён, перенапряжение от расчётной нагрузки выходит 400%. Выходит профлист не раскрепляет верхний пояс без устойчивого прогона либо связевой фермы? (думаю всё равно должно быть раскрепление, т.к. за счёт жёсткости на опорах, профлистом сдерживается и пролёт )
Unforgiven92 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 20:44
#7
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
понять не можем почему.
Надо фотки посмотреть. Может стенкой вверх установили...
Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Прогоны крепятся болтами к опорным столикам привареным к главным балкам.
Надо было через уголки крепить. Если швеллер гнутый, он может и разогнуться или согнуться еще больше.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 21:11
#8
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Надо фотки посмотреть. Может стенкой вверх установили...

Надо было через уголки крепить. Если швеллер гнутый, он может и разогнуться или согнуться еще больше.

Фоток к сожалению пока нету, крепили полками вниз. Во вложении вырезки из проекта. Верхние полки в пролёте ушли в сторону возвышенности и сам прогон на пару сантиметров прогнулся
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Форум.dwg (315.7 Кб, 144 просмотров)
Unforgiven92 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 06:19
#9
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Как то было у меня такое. Строители профлист к прогонам не прикрутили как положено. Львиная доля прогонов была вообще без саморезов. Так и живем...
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 14:11
#10
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Фоток к сожалению пока нету, крепили полками вниз.
А по проекту стенкой вниз должны были крепить. Площадь сечения видимо используется неэффективно.
По проекту вроде все тип-топ. Опоры нормальные.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 21:57
#11
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А по проекту стенкой вниз должны были крепить. Площадь сечения видимо используется неэффективно.
По проекту вроде все тип-топ. Опоры нормальные.
Это я опечатался) крепили так как в проекте нарисовано, стенками вниз... Возможно рабочие с креплением профлиста что то накосячили, на днях поедем смотреть. Что значит площадь сечения используется неэффективно?
Unforgiven92 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 22:13
#12
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
На перспективу возможно...)

Здание уже строится. Прогон потерял устойчивость из гнутого швеллера 200x80x5 (С245) как стали заливать стяжку, понять не можем почему. Здание односкатное. Идут 2 главные балки длиной 8 метров под уклоном 1 градус, по ним устроены связи. По балкам идут эти прогоны с шагом 1.4 метра. Прогоны крепятся болтами к опорным столикам привареным к главным балкам. По прогонам профлист 75x0.8. Кроме профлиста прогоны не что не раскрепляет. Расчётная нагрузка 300кг/м2 (420кг/м.п.). По факту был уложен утеплитель (150мм) и стяжка 3см (вышло около 170кг/м.п.) и уже пошли деформации... Если в расчёте принимать что верхний пояс раскреплён полностью профлистом, запас выходит по расчёту около 12%. Если учитывать что верхний пояс не чем не раскрепён, перенапряжение от расчётной нагрузки выходит 400%. Выходит профлист не раскрепляет верхний пояс без устойчивого прогона либо связевой фермы? (думаю всё равно должно быть раскрепление, т.к. за счёт жёсткости на опорах, профлистом сдерживается и пролёт )
Две связи между верхними прогонами не помогут?
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 23:13
#13
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Две связи между верхними прогонами не помогут?
Думаю пустим 2 тяжа через все прогоны, затягиванием болтов попробуем выровнять прогоны. Тяжы заанкерим к более мощной балке у опор либо к колонне. Связи тоже как вариант...
Unforgiven92 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2017, 01:34
#14
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Что значит площадь сечения используется неэффективно?
Стенку значит в в самую напряженную зону не разместили.
Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Это я опечатался) крепили так как в проекте нарисовано, стенками вниз...
Ну значит, этот вариант отпадает.

Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Как то было у меня такое. Строители профлист к прогонам не прикрутили как положено. Львиная доля прогонов была вообще без саморезов. Так и живем...
Видимо поэтому и деформации. Если профлист крепить только посередине пролета прогона, так оно и будет.

Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Думаю пустим 2 тяжа через все прогоны, затягиванием болтов попробуем выровнять прогоны. Тяжы заанкерим к более мощной балке у опор либо к колонне. Связи тоже как вариант...
Попробуйте. Еще как вариант: добавить полосу вдоль прогонов с приваркой к полке швеллера. И со стороны помещения в каждую волну крепить полосу к профнастилу. Вот только потолочный шов на монтаже не айс...
Saur вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2017, 11:30
#15
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
ак быть с односкатыми кровлями? Профнастил скрепляет все верхные пояса прогонов, но при одинаковом загружении всех прогонов пояса деформируются одинаково и выходит профнастил просто смещается в сторону деформаций. Как быть?
Сначала маленькая цитата из СП 16.13330.2011:

8.4.4 Устойчивость балок 1-го класса, а также бистальных балок 2-го класса следует считать обеспеченной:
а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и др; при этом силы трения учитывать не следует;


Из этого пункта можно сделать вывод, что условий наличия профлиста при креплении его саморезами вполне достаточно для обеспечения общей устойчивости балки при изгибе. Ну если профлист, конечно, не сминается. Последнее, правда, относится уже к подбору настила. Никакаких других условий (дополнительных креплений где бы то ни было, разнонагруженность балок) нормы не содержат.

А как же аргументация Unforgiven92 ? А попробуйте ответить на этот вопрос самостоятельно, рассмотрев 2 балки, связанные листом и проанилизировав деформации системы в момент потери устойчивости. Точнее как поведут себя 2 равнонагруженные балки без настила и с ним. Мне почему-то кажется, что по-разному

Последний раз редактировалось IBZ, 08.04.2017 в 11:45.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2017, 14:29
#16
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
проанилизировав деформации системы в момент потери устойчивости.
Вот только, сдается мне, у ТС не потеря устойчивости.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2017, 21:22
#17
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сначала маленькая цитата из СП 16.13330.2011:

8.4.4 Устойчивость балок 1-го класса, а также бистальных балок 2-го класса следует считать обеспеченной:
а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и др; при этом силы трения учитывать не следует;


Из этого пункта можно сделать вывод, что условий наличия профлиста при креплении его саморезами вполне достаточно для обеспечения общей устойчивости балки при изгибе. Ну если профлист, конечно, не сминается. Последнее, правда, относится уже к подбору настила. Никакаких других условий (дополнительных креплений где бы то ни было, разнонагруженность балок) нормы не содержат.

А как же аргументация Unforgiven92 ? А попробуйте ответить на этот вопрос самостоятельно, рассмотрев 2 балки, связанные листом и проанилизировав деформации системы в момент потери устойчивости. Точнее как поведут себя 2 равнонагруженные балки без настила и с ним. Мне почему-то кажется, что по-разному
Пункт этот я читал. Просто как ещё объяснить деформацию прогонов при нагружении половиной нагрузки от расчётной? Согласно расчёту (если учитывать что профлист не раскрепляет верхний пояс) да и внешнему виду прогонов - явная потеря устойчивости... Вариант с ненадёжным креплением профлиста к прогонам разве что, но пока про это рано.
Unforgiven92 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 13:26
#18
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Вариант с ненадёжным креплением профлиста к прогонам разве что, но пока про это рано.
При приведенных сечении и нагрузке это видится наиболее вероятной причиной.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2017, 21:33
#19
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Между прочим, в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=140192&page=25 некоторые считают (не без оснований), что потеря устойчивости прогонов может привести к обрушению. Вопрос к ТС, чем в итоге все закончилось?
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 10:18
#20
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Между прочим, в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=140192&page=25 некоторые считают (не без оснований), что потеря устойчивости прогонов может привести к обрушению. Вопрос к ТС, чем в итоге все закончилось?
Прогоны на заводе приняли не по проекту. Поставили дополнительно ещё по прогону, чтобы разгрузить, те что уже стоят
Unforgiven92 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раскрепленные верхнего пояса прогонов из гнутых швеллеров односкатной кровли профнастилом

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Местная устойчивость стенок верхнего пояса фермы из ГСП, расчетная формула Antonio_v Металлические конструкции 24 25.10.2017 16:56
Подбор профлиста для нижнего пирога кровли при шаге прогонов 3 метра dwgewnik Конструкции зданий и сооружений 19 06.04.2011 12:23
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире Mäher Лира / Лира-САПР 6 04.09.2009 13:39
зависимость количества слоёв рубероида в покрытии от уклона верхнего пояса ферм buildtech Прочее. Архитектура и строительство 3 17.12.2007 09:58