Экспертиза пристраиваемой лифтовой шахты.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.01.2020, 17:26 #1
Экспертиза пристраиваемой лифтовой шахты.
Гаджимурад
 
Инженер КЖ
 
Краснодар
Регистрация: 01.06.2015
Сообщений: 42

Доброго времени суток коллеги. Иногда приходится проектировать пристраиваемые (встраиваемые) металлические лифтовые шахты.
В процессе проектирования возникает ряд вопросов, помогите пожалуйста разобраться.
1- в каких случаях проект лифтовой шахты должен проходить экспертизу ?
2- есть у кого перечень необходимых чертежей из которых должен состоять проект шахты.
3- как вводить в эксплуатацию такой приставной (встраиваемый) лифт ? если он не предусматривался проектом заранее.
4- считается ли приставной (встраиваемый лифт) реконструкцией.
Просмотров: 3215
 
Непрочитано 06.01.2020, 20:14
#2
dip

проектировщик
 
Регистрация: 25.05.2007
г. Чебоксары
Сообщений: 206
<phrase 1=


Это реконструкция так как:
1. Меняется фасад и объем здания.
2. Также добавляется нагрузка на грунт от новой шахты.
3. Меняется и генплан участка в связи с добавлением шахты.
4. Увеличение нагрузки на электросети и другие работы по слаботочке (диспетчерезация, связь, пожарка).
5. Так обычно пристраивают шахты в местах проема это может привести к переносу сетей и усилению проемов в несущих стенах.
А так все требования по документации к новому проектированию:
1. Градостроительный план участка.
2. Планы БТИ здания.
3. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта.
4. Задание на проектирование.
5. Технические условия на подключение к сетям ИТО, диспетчеризации, электроснабжения.
6. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям.
7. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям.
8. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям.
9. Обследование технического состояния здания.
Проектная документация для экспертизы
dip вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2020, 11:25
#3
Гаджимурад

Инженер КЖ
 
Регистрация: 01.06.2015
Краснодар
Сообщений: 42


dip, Спасибо за развернутый ответ )) это все как я понял связано с приставным лифтом, а что если лифт монтируется в пространстве между лестничными маршами (частое явление)
Гаджимурад вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2020, 11:35
| 1 #4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Всё равно это тянет на реконструкцию. А, насколько помню, для реконструкции градостроительный кодекс и ПП87 реконструкция требует наличия всех разделов ПД. Это только для кап.ремонта можно делать не все разделы по решению заказчика.
Экспертиза же требуется в том случае если деньги бюджетные. При том государственная экспертиза.
Ну а если дом частный и деньги частные, то можно хоть совсем без экспертизы.
В целом детали смотри в 49 статье градостроительного.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2020, 11:52
#5
Гаджимурад

Инженер КЖ
 
Регистрация: 01.06.2015
Краснодар
Сообщений: 42


Дмитррр, точно, в основном частники и заказывают, тогда можно обойтись и без экспертизы, так я всегда и делал. Спасибо на ссылки в градкодекс, обязательно почитаю и отпишусь в тему.
Гаджимурад вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2020, 13:11
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Гаджимурад Посмотреть сообщение
если лифт монтируется в пространстве между лестничными маршами (частое явление)
На реконструкцию не тянет (хотя, если сильно захотеть, то можно попробовать ). По градкодексу:
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2020, 13:29
#7
Гаджимурад

Инженер КЖ
 
Регистрация: 01.06.2015
Краснодар
Сообщений: 42


иваниваныч, часто бывают случаи что имеется трехмаршевая лестница и в промежутке между первым и третьим маршем хотят смонтировать лифт. Спасибо.
Гаджимурад вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2020, 15:03
#8
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,006


А если лифт приставной и с металлической шахтой, то его вроде-бы несложно обосновать пунктом 10.2 ГК, как объект некапитального строительства - все требуемые условия выполнить несложно.
tigra-18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2020, 16:05
#9
Гаджимурад

Инженер КЖ
 
Регистрация: 01.06.2015
Краснодар
Сообщений: 42


tigra-18, Думаю к не капитальному сооружение отнести лифтовую шахту не получится потому что не капитальное сооружение подразумевает под собой сооружение без заглубленного фундамента. А под шахтой необходимо предусматривать приямок глубиной не менее 1400 и соответственно он будет ж/б.
Некапитальные нестационарные сооружения — сооружения, обычно выполненные из легких конструкций, не предусматривающие устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений; это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, металлические гаражи, другие объекты некапитального характера.

----- добавлено через ~2 мин. -----
tigra-18, было бы хорошо если вы пункты с градкодекса 10.2 ГК по возможности копировали сюда, думаю много кому пригодится такая информация. Спасибо.
Гаджимурад вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2020, 17:54
#10
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,006


Я в буквоедстве не особо силен, могу не так или не до конца все понимать:
- в ст. 1 ГК, пункт 10.2 дано определение объекта не капитального строительства - "некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);
(п. 10.2 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ)";
- по доступной мне информации существует достаточно много производителей лифтов выпускающие их в безмашинном исполнении требующим только незначительный приямок 100-200, и есть лифты также с боковым нижним маш. помещением. Также большинство производителей лифтов допускают металлические шахты, которые чаще всего могут без повреждений собираться-разбираться.

Понятное дело на 16-25 этажный дом приставной лифт сделать можно только теоретически (в основном экономические затраты превысят допустимые разумные пределы), но для здания высотой до 12-15 метров, на мой взгляд, это вполне реальное и безопасное сооружение.
Если он, лифт, внутри отапливаемого помещения то достаточно армированной ж/б плиты толщиной 250-200 мм и габаритом в плиту - например размер лифта 2.1*1 м, площадь плиты 2.4*1.3=3.12 м2, несущая способность грунтов средней паршивости 250-200 кПа, допускаемая нагрузка - (0,9/1,15)*(3,12*200) = 488 кН(49 тонн), при необходимости снаружи лифт можно и на винтовые сваи посадить, тут совсем все мобильное - лифт разобрал, сваи выкрутил и никаких следов не осталось.

Хотя на мой взгляд, эти способы допустимы только при небольшой доработке какого-нибудь ранее построенного объекта. При крупных доработках скорей всего и так полноценная реконструкция будет, с полным комплектом ПД.

Последний раз редактировалось tigra-18, 07.01.2020 в 17:59. Причина: добавил
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2020, 08:26
#11
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


разве лифты не пром.безопасники принимают?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2020, 09:59
#12
Гаджимурад

Инженер КЖ
 
Регистрация: 01.06.2015
Краснодар
Сообщений: 42


ander, вот это мне и интересно, кто принимает и как ?
я проектирую и отдаю, на этом связь с заказчиком теряется а хотелось бы предоставить полный пакет документов вплоть до сдачи в эксплуатацию.
Гаджимурад вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Экспертиза пристраиваемой лифтовой шахты.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как устроить акустический шов у лифтовой шахты sadkovkin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 44 30.04.2019 16:20
Необходимость уменьшения внутренних размеров лифтовой шахты. Shpreh Железобетонные конструкции 6 11.12.2018 18:00
Устройство лифтовой шахты из сборных ж/б панелей. Необходимые требования к шахте. Artem33 Прочее. Архитектура и строительство 4 31.01.2018 10:00
Коэффициент продольного изгиба стен кирпичной лифтовой шахты Andrey88 Каменные и армокаменные конструкции 14 29.04.2016 14:29
Конструирование монолитной лифтовой шахты Structure.eng Железобетонные конструкции 4 26.04.2012 09:28