Наш мир - не плоский. Он пространственный. Поэтому все конструкции, даже плоские - они в пространстве работают. И плоскую работу плоских конструкций еще обеспечить надо. Для тех же ферм применяют связи и распорки - хотя тоже плоская система.
К слову, лично я в расчетах всегда прикладываю горизонтальные силы, даже если их, по идее, нету. Прикладываю порядка 0.1 т на случайные нерасчетные воздействия. Типа, шел рабочий, споткнулся и влетел головой в эту железку. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Ферма одиночная и никаких пространственных связей. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Будем всякую чушь как аргумент приводить? ----- добавлено через ~4 мин. ----- ВОт еще вопросик к адептам "плоского мира". А нарисуйте расчетную схему шпренгельного стержня из плоскости. Особое внимание - условиям закрепления. И, заодно, обоснуйте эти условия - что именно эти закрепления создает. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.01.2020 в 11:34. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Даже если у вас неразрезная кочерга, при обычном креплении кочерги к колонне через фосонки, это все равно будет ГИС. Посчитайте кривую в плане балку на нагрузку из плоскости излома и все встанет на свои места (зададите шарнир на вращение вокруг своей оси - будет крутиться как пропеллер, зададите жесткую - крутящий момент придет на колонну). Причем даже если сделать профилю вроде спаренного уголка жесткие на кручение узлы такая кочерга все равно вывалится так как имеет очень низкую крутильную жесткость, а жесткости на стесненное кручение не имеет совсем.
|
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- И портал в механике рассматривается как плоская система сходящихся сил, а не пространственная. Наверное потому, что все ПРИЛОЖЕННЫЕ силы лежат в одной плоскости. Может, и возникают какие-то силы из плоскости, но они настолько несущественны, что ими пренебрегают и на практике их действие компенсируют чисто КОНСТРУКТИВНО, без расчета. Если силы существенные-то, опять же действие этих сил опять же рассматривают в плоскости, только ортогональной основной.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Цитата:
У нас чистый шарнир, как в механике, только катковая опора под трубопроводы, все остальные узлы до определенного момента несут момент и т.д. Вопрос только в величине усилий вне зоны комфорта. Насколько я помню, все началось с того, что в портальной связи что-то должно выбить ее из плоскости . |
|||
|
||||
Цитата:
Почти без. При крестовых сжато-растянутых связях ствятся дополниельные элементы обеспечивающие жесткость из плоскости равную жесткости соединяемых элементов. Для портала этого мало. Про необходимость закрепления портальных связей от кручения на колоннах уже писали. Возьмите обычный чертежный треугольник, обоприте его одним концом гипотенузы на стол, а другой удерживайте пальцем, придавливая вершину вниз. А теперь попробуйте удержать его от кручения даже при минимальной нагрузке. |
||||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Дальше пружину меняем на кусок проволоки, которая не тянется и в треугольнике остается только изгиб из плоскости. Правильно ? |
|||
|
||||
"Пружина" появляется при бесконечно малом смещении, но при этом усилия в элементах от любой реальной малой силы бесконечно большие. От этих усилий при дальнейшей работе смещение увеличивается и при некотором перемещении может прекратиться, а может и нет ... всё зависит от сечений раскосов. Это и есть классическая мгновенно-изменяемая система, которую в строительстве применять не стоит. Впрочем, хотите - приименяйте, но экспертизу у грамотного эксперта не пройдете
|
||||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
А мы рассматриваем ручной расчет. Взяли полупортал, загрузили, методами теоретической и строительной механики определили усилия, начали расчет отдельных сжатых элементов на устойчивость.
Какая будет расчетная схема шпренгельного стержня из плоскости? |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Надо попробовать подвести промежуточный итог по одноветвевым связям.
К чему мы пришли: связи конструируем как можно проще, (кресты и диагонали преимущественно). Если нужно свободное пространство, то стараемся использовать тип 1 на картинке. Если нет возможности применить тип 1, применяем типы 2-4. В типе 2 нужно посчитать распорку на сжатие с изгибом. В типе 3 распорка сжата и половина связи сжата, половина растянута. В типе 4 необходим жесткий узел соединения кочерги и шпренгеля (кочергу стараемся тоже не использовать, может вызвать кручение колонн). Тип 5, похоже плохой вариант. Поправьте меня, если ошибся) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Offtop: В #63 - "шикарный" пластинчатый шарнир в плоскости фермы (который будет толкать фахверковую колонну в той же плоскости.. И что окажется прочнее - ригели фахверка с обшивкой или шарнир). ну, и ветер"поперек" этого шарнира с соответствующими моментами в самом шарнире и толках крепления
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Тип 4 и 5 не плохие варианты, а вынужденные. Можно усложнить, сделав понадежнее по типу #52.
В литературе по МК можно посмотреть и другие портальные схемы. Тип 2 я бы оставил на самый крайний случай. Т. к. схема работает только с жестким узлом, то я бы шпренгель вообще бы не считал на устойчивость, приняв одного сечения со связью, а L0 связи принял по ломаной линии. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
|
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Шпренгель в этом случае работает как шатун. Но это чисто мое суждение. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Связь AutoCAD с таблицами Excel. | Yur.OK_SPb | AutoCAD | 49 | 03.10.2023 14:59 |
Не удаляется либо некорректно работает связь с XLS | Tovsla | AutoCAD | 20 | 01.02.2023 08:30 |
Как называется вертикальная связь между фермами? | msv_mnv | Металлические конструкции | 3 | 26.02.2018 12:50 |
Пропадает связь OLE-объекта с оригинальной таблицей Excel | XoRys | AutoCAD | 2 | 30.09.2014 15:09 |
Окно лестничной клетки попадает на связь. Возможно? | _Алексей_ | Архитектура | 7 | 29.03.2011 10:58 |