| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.06.2014, 01:19 | #1 | |
Размер фундамента под небольшой консольный кран
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 7950
|
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
а что не понятно то? Находите P и M, используя формулу P/Aф+M/Wф<=Rгр (или 1.25*Rгр, если не в запас, ну и нормативные нагрузки) задаетесь габаритами, проверяете, корректируете до нужного коэффициента запаса. Ну заодно проверяем допустимый эксцентриситет (в Сорочане доступно достаточно об этом), если есть технологические ограничения на перекос, то и их удовлетворяем. Остальное - подбор толщины и армирования фундамента и болтов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 6
|
Помогите оценить схему фундамента под кран:
Подошва 2,5мх2,5мх0,4м=2,5м3+верхняя часть стакана 1мх1мх1м=1м3, итого получили3,5м3 бетона, умножаем на объемный вес и получаем N=3,5х2,5=8,75т, добавляем обратную засыпку5м3 (5т неуплотненного ПГСа), итого 8,75+5=13,75, вес колонны крана не рассматриваю. Изгибающий момент М=5тм (стрела 4 или 5м) беру с запасом М=1тх5м Проверяю подошву на отрыв е=М/N=5/13,75=0,36 < e=L/6=2,5/6=0,42 запас 1,15 В подошве принимаю армирование одна сетка ф16АIII с шагом 200мм, верхняя часть стакана арматура вертикально ф16АIII с шагом 200мм с хомутами ф8 и анкеровкой под нижнюю сетку. Стоит ли добавить верхнюю сетку, вроде бы появляется небольшая зона расстяжения из-за эксцентриситета. Можно ли не докапываться до уровня промерзания грунта, а компенсировать это щебнем? У кого какие мысли по этому поводу? |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
W=(b*l^2)/6, где b, l - соответствующие габариты плиты в плане. Если кран поворачивается, то в общем случае, 2 момента споротивления, ну и сложное напряженное состояние (в 2х плоскостях).
Собственный вес нужно брать с понижающим коэффициентом (см. нагрузки и воздействия), тот что считаете пригрузом. Цитата:
Для кранов есть допуски на перекосы (те же пути проверяют периодически, если надо рихтуют отметку), но до глубины промерзания никто не откапывает, конечно. А плиту считать нужно, толщина будет, в т.ч., зависеть от подколонника. Отрыв то допустим проверили (и то, условно считая, что плита достаточно жесткая, а действительно ли так?), но на опрокидывание с понижающим коэффициентом к собственному весу никто расчет не отменял. Последний раз редактировалось ander, 02.07.2014 в 06:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 6
|
Спасибо! Буду думать, вопрос не сложный, но я некомпетентен Буду благодарен за любую помощь!
Можно ли под подошву пеноплэкса положить, чтобы глубоко не копать? А расчет на отрыв подошвы разве не более запасливый? Я правильно понял, что в итоге надо сделать проверку по 3м условиям: на продавливание, отрыв подошвы и опрокидывание? |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
по поводу подготовки под плиту ничего дельного не посоветую, изучайте геологию, мало ли что там за грунты, на воду стоит обратить внимание, но с явным утеплением, думаю, бесполезно заморачиваться, а вот подготовка из щебня, а то и небольшой дренаж в ПГС дальше периметра плиты, при необходимости, вполне достаточные мероприятия, я так думаю, остается подобрать нужную толщину подготовки и плиты. Потому как та же жесткость плиты будет влиять на фактический крен крана.
Возможно, у расчетов по проверке на предельный эксцентриситет и на опрокидывание общие корни, и все же с точки зрения формул, неодинаковые. Помимо указанного, требуется подбор арматуры плиты, анкерных болтов подколонника (и его армирование), оценка деформаций/кренов, а также проверка напряжений средних и максимальных (по стороне или в углах). А что такое морена? Не сталкивался с такими, какие R ориентировочные? Да, про воду написали, если там почти метр, то глубже копать смысла нет, до воды, остальное засыпете до уровня. В принципе, достаточно жесткое основание получится, но давление на ниже лежащий слой нужно удовлетворить размерами плиты. В ПТО работаете? Не уж то никто подсказать по производству работ не может, в т.ч. про подготовку. Да и технологические требования нужно найти по кренам крана. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Читайте ГОСТ 19811-90, там можно найти и ориентировочную массу, размер подошвы крана, момент в подошве крана.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундамента под кран | avivnoa | Основания и фундаменты | 131 | 11.05.2018 12:28 |
Как подобрать размер подошвы кольцевого фундамента | vikakulechka | Основания и фундаменты | 5 | 21.06.2012 16:48 |
Расчет фундамента под консольный кран | Believer | Основания и фундаменты | 8 | 28.01.2010 13:17 |
Расчет свайного фундамента под кран Potain MCT88 | maximdogy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.12.2009 11:35 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |