| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сваи - отрицательное трение

Сваи - отрицательное трение

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2006, 21:08 #1
Сваи - отрицательное трение
underground
 
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 3

Подскажите, пожалуйста, где расписана процедура учета отрицательного трения свай. Существующие "Рекомендации по учету сил отрицательного трения при проектировании свайных фундаментов" фактически не дают ответа на вопрос о расчете для многослойного основания.
Просмотров: 17361
 
Непрочитано 21.05.2006, 00:52 Re: Сваи - отрицательное трение
#2
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


А в чем собственно проблема? В определении зоны негативного трения или в определении сил трения по боковой поверхности многослойного основания?
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2006, 14:34
#3
underground


 
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 3


Проблема, конечно, в определении зоны - положении нейтральной плоскости
underground вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2007, 19:27
#4
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


У меня те же проблемы с нахождением Z (нулевое) - глубина от подошвы слабого слоя насыпных грунтов. :cry: на этой глубине отрицательное трение заканчивается. По книгам причем по разным непонятно что такое коэффицент относительной сжимаемости грунтов, например для свай-стоек пишут, что он равен 0. Ну а для забивных висячих свай. То же самое и в руководстве по проектированию свайных фундаментов. Хочется разобраться, но понять не могу!!! Помогите люди добрые.
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2007, 12:09
#5
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Цитата:
Сообщение от FOCUS
У меня те же проблемы с нахождением Z (нулевое) - глубина от подошвы слабого слоя насыпных грунтов. :cry: на этой глубине отрицательное трение заканчивается. По книгам причем по разным непонятно что такое коэффицент относительной сжимаемости грунтов, например для свай-стоек пишут, что он равен 0. Ну а для забивных висячих свай. То же самое и в руководстве по проектированию свайных фундаментов. Хочется разобраться, но понять не могу!!! Помогите люди добрые.
Случаи когла учитывается негативное трение описаны в п.4.11-4.13 СНиП 2.02.03-85. Учет сил негативного трения в просадочных грунтах описан в разделе 8 СНиП.(в России СП)

Наверное вы имеете в виду esl - относительное сжатие грунтов при заданном давлении после замачивания (для грунтов проявляющих просадочные свойства при замачивании). esl - величина необходимая для определения величины просадки грунта от собственного веса Sslg. (Грунт считается просадочным при esl>0.01 т.е. условно 1см деформации на 1м толщины при определенном давлении после водонасыщения).

Негативное трение действует как на висячие сваи так и на сваи стойки ростверки и др.

Висячие сваи надо расчитывать по деформациям (осадкам). Сваи стойки-нет.

С ув.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2007, 13:27
#6
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от _Oleg_

Случаи когла учитывается негативное трение описаны в п.4.11-4.13 СНиП 2.02.03-85.
Очень прикольный пункт снипа - при подсыпки до 2м - грунты по боковой поверхности несут, а более 2м не только не несут, но и догружают. Т.е. при подсыпки 1.99м все зашибись, а вот более 2м от несущей способности ни чего не остается, как будто тумблером выключили!
DTab вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2007, 14:35
#7
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


DTab

Да... Хитрый пункт.

Цитата:
Очень прикольный пункт снипа - при подсыпки до 2м - грунты по боковой поверхности несут, а более 2м не только не несут, но и догружают. Т.е. при подсыпки 1.99м все зашибись, а вот более 2м от несущей способности ни чего не остается, как будто тумблером выключили!
Согласен.

Меня смущает п.4.11 где так же указаны конкретные цифры (1,0 м; 20 кН/м2; 100 кН/м2)
Если смотреть п.4.12 там написано, что отридцательные силы учитываются до глубины где значение осадки околосвайного грунта от этих пригрузов (Su/2). А если допустим полезная нагрузка не 100 а 99 кН/м2 и осадка > Su/2 - получается учитывать не надо (тоже тумблером выключили). ИХМО СНиП - СНиПом а и самому смотреть надо.

С ув.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 19:18
#8
intermol

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129


Вопрос: если имеем подсыпку более 1 метра, то уже должны учитывать отрицательное трение. Как определить осадку околосвайного грунта. Если по формуле из рекомендаций по проектированию свайных фундаментов, то там указаны мелкие пески, а у меня, к примеру, крупный?
intermol вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 21:20
#9
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Никакие тумблеры ничего не выключают. Просто при определённых обстоятельствах (читай выше) эти показатели уже не учитываются (в запас), дабы избежать возможных негативных явлений (эт от неизученности). А по факту (по литературе) они (явления) там есть (или могут быть).

П.С.Скобки - мысли. ))))
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 21:32
#10
intermol

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129


Так как считаем осадку околосвайного грунта? По формуле 20 "Руководства по проектированию свайных фундаментов" определяется "осадка полностью водонасыщенных мелких песков и супесей, илов, заторфованных грунтов и торфов". А если у меня есть формальный повод для учета негативного трения (подсыпка более 1 метра), но нет торфа, а пески только крупные - то как быть?
И еще такой вопрос: в СП сказано, что негативное трение учитываем при наличии подсыпки более 1 метра, но там же сказано, что если есть торф и подсыпка до 2 метров, то у торфа и подсыпки просто не учитываем боковое сопротивление. У меня торфа нет, подсыпка 1метр - должен ли я иметь некоторые отрицательные боковые сопротивления?

Последний раз редактировалось intermol, 22.04.2009 в 12:34.
intermol вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 14:08
#11
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


Есть такая ситуация:
1. Грунты по скважине на глубину 10 м составлены просадочными слоями. Грунтовые воды на площадке отсутствуют. Есть возможность замачивания верхних слоев "верховодкой" (эта возможность, в принципе, устраняется мероприятиями по благоустройству площадки, но все же).
2. Есть результаты статических испытаний без учета отрицательных сил трения, по которым допустимая нагрузка в два раза превышает расчетные значения с учетом негативных сил трения (глубина действия сил негативного трения была взята около 4 м из тех соображений, что верховодка ниже не должна опуститься).
3. У заказчика возникает логичный вопрос - можно ли уменьшить количество свай?
4. У меня вопрос - нужно ли учитывать силы негативного трения в такой ситуации, если нужно, то на какую глубину? Кроме замачивания просадочных грунтов, больше нет никаких причин, описанных в СНиП и т.д., учитывать силы негативного трения.
dimoxa вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 15:46
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Пишут пытать нужно.
А так
"...hsl расчетная глубина, м, до которой производится суммирование сил бокового трения проседающих слоев грунта, принимаемая равной глубине, где значение просадки грунта от действия собственного веса равно 0,05 м; значение просадки грунта основания должно определяться в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83;"
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 16:22
#13
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от dimoxa Посмотреть сообщение
Есть результаты статических испытаний без учета отрицательных сил трения
испытания нужно проводить с локальным замачиванием

Цитата:
Сообщение от dimoxa Посмотреть сообщение
глубина действия сил негативного трения была взята около 4 м из тех соображений, что верховодка ниже не должна опуститься
где гарантии, что не ниже ?

Цитата:
Сообщение от dimoxa Посмотреть сообщение
можно ли уменьшить количество свай?
можно, если расчет подтверждает

Цитата:
Сообщение от dimoxa Посмотреть сообщение
нужно ли учитывать силы негативного трения в такой ситуации, если нужно, то на какую глубину?
конечно нужно, на глубину hsl - для грунтов II типа по просадочности
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 16:40
#14
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
испытания нужно проводить с локальным замачиванием
Это снизит несущую способность по боковой поверхности, но не позволит учесть отрицательное трение.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
где гарантии, что не ниже ?
гарантий нет, но воды в таком количестве неоткуда взяться, на территории, где предусмотрен организованный отвод атмосферных осадков

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
можно, если расчет подтверждает
ну это понятно, вопрос был в том, как правильно произвести этот расчет

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
конечно нужно, на глубину hsl - для грунтов II типа по просадочности
спасибо.
dimoxa вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 17:25
#15
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от dimoxa Посмотреть сообщение
Это снизит несущую способность по боковой поверхности, но не позволит учесть отрицательное трение.
про это все написано в СНиПе

Цитата:
Несущую способность свай, работающих на сжимающую нагрузку, следует определять:
по результатам статических испытаний свай с локальным замачиванием - как разность между несущей способностью свай длиной L на вдавливающую нагрузку и несущей способностью свай длиной hsl на выдергивающую нагрузку
GIP вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 14:14
#16
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


dimoxa
По новому ДБН глубина просадочной толщи принимается до подошвы просадочных грунтов. ДБН В.2.1-10-2009 изменение 1. п.8.5.5.12
В случаях аналогичных вашему испытываем сваю с предварительным замачиванием как вдавливанием так и выдёргиванием.
_Oleg_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сваи - отрицательное трение

Размещение рекламы